> Котельная, Будет ли это работать корректно
AlexStar
сообщение 22.2.2008, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Схема котельной. Посмотрите, пожалуйста. Скажите, это будет работать? или я там нагородил с насосами... 838 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_котельной.dwg ( 838,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 22.2.2008, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



В серии статей профессора Хованова, опубликованных в журнале AВОК №1, 2,3 за 2002, подробно рассмотрены принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления.
Ознакомьтесь и многие вопросы отпадут сами собой.
Ниже привожу ссылки:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1384
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1447
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samchik_oleg
сообщение 6.3.2008, 23:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.3.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328



Почему насосы на контуры теплых полов стоят на обратках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.3.2008, 12:24
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to AlexStar
Не видел Ваш файл, но, если ставите насосы не в подачу, а в обратку, то это - грамотно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Львович
сообщение 7.3.2008, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454



Вроде нормально, ток фильтров-грязевиков на мой взгляд слишком уж много smile.gif, и отсутствует подмес в обратку по перепаду температур которая (как правило) рекомендутся производителями не более 15 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 12.3.2008, 23:13
Сообщение #6





Guest Forum






ТОлько шаровые краны не ставьте на расширительный бак.
Есть специальные краны у овентропа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных