> Проектирование и изготовление газовыхлопа
tks
сообщение 22.2.2008, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178



Прошу разъяснить мне следующую ситуацию: Проектная организация разрабатывает общие компоновочные чертежи с указанием исходных данных на систему газовыхлопа котельной. Необходимо ли разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления этих газовыхлопных трактов? Или достаточно компоновочных чертежей? И если таки надо разрабатывать КД для изготовления газовыхлопа, то кто её должен выполнить? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 26.2.2008, 0:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата
на систему газовыхлопа котельной.

Не пойму, что это. Взравные клапаны или выхлоп (сброс) газа от газовых ПСК???

Сообщение отредактировал спец - 26.2.2008, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.2.2008, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мне кажется дымоходы так смешно товарищ обозвал dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 26.2.2008, 17:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Если это газоходы котельной, то здесь два пути:
- по всем нормам ( в системе СПДС) надо запроектировать общие виды с размерами и спецификацией, это заложено в сборнике цен. Выполнять КД при проектировании, скажем, котельной, проектная организация не обязана;
- по общим видам делается КД (при необходимости, сейчас её многие не делают- экономят средства). Делается она в системе ЕСКД и стоимость этих конструкторских работ сборник цен не предусматривает. Раньше в "совдепии" эти работы выполняли конструкторские бюро (КБ) строительно-монтажных организаций и стоимость этих работ входила в стоимость СМР.
Если проектная организация способна выполнить КД в системе ЕСКД и в задании на проектирование от заказчика есть такие требования, то по договоренности, возможно выполнение этих работ за отдельную оплату. Оплата опредеделяется по ценникам разработки КД.
Должен заметить, что разработка КД стоит прилично и даже, в некоторых случаях, может перекрыть стоимость самой работы.
Давайте не будем работать на "шару". clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.3.2008, 20:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А что там за такие газоходы которые нельзя изготовить по листам ТМ? В принципе нормальная оргнизация дает общие виды и спецификацию на все элементы тракта. Нормальный монтажник по ним без разговоров делает железо. Если там конечно не кучат котлов со всякими разделителями и дымососами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 2.3.2008, 1:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата
Нормальный монтажник по ним без разговоров делает железо.

И он раскроит и сделает например переход с Ду 800 на прямоугольное сечение 600х400.
Согласитесь, по чертежам изготавливать газоходы легче и правильнее.
Вы наверное имели ввиду мелкие работы, когда газоходами являются трубы по гост.

Сообщение отредактировал спец - 2.3.2008, 1:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 3.3.2008, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



В части ТМ всегда даю лист Дымоходы, сильно не разжовываю, но выполнить нармальному слесарю (5-6 раз.) без труда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.3.2008, 19:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ежели он до этого котельные делал а не унитазы ставил,то сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных