Линия подмеса на элеваторе, можно ли заблиновать подмес |
|
|
|
23.2.2008, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123

|
Сети и системы отопления потребителей рассчитаны на температурный график 105/70 в целях экономии газа температуру теплоносителя не поднимают выше 80 и по гидравлике не соблюдают (трубы старые боятся что разорвут сети). В итоге после элеватора температура теплоносителя 65 и жалобы потребителей в морозы. Можно ли заблиновать линию подмеса на элеваторах чтоб поднять температуру теплоносителя после элеватора?
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 37)
|
17.2.2014, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(испытатель @ 16.2.2014, 23:21)  У нас несколько индивидуальных предпринимателей на чугуне даже бизнес замутили. В частном секторе , во дворе установлена емкость на 1.5...2 куб. с печью подогрева снизу. В чане раствор солянки. Демонтированные М-90 М120 на связке из нержавейки талью опускают в чан партию секций и кипятят несколько часов, потом моют рядом отщеллачивают содой и разбирают, красят, потом собирают на новых прокладках и со скидкой в цене продают. Даже на новое строительство берут лучше китайского литья. Рекомендую желающим подработать... Там одна проблема - солянка сейчас как прекурсор катит и нужно ее как-то подгаживать под утиль, иначе статья. При современных способах подготовки сетевой воды, нет ничего лучше "чугунины". Только давление не более 6 ати.
|
|
|
|
|
17.2.2014, 14:55
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
т.е. для частных домов и коттеджей... человек, покупающий за несколько лямов жильё в новостройке - это одно... а старый деревенский дом - ето другое... постройка гетто хорошо окупается - когда гетто многоэтажное... чем выше - тем лучше... а в частных домах - там всё равно печное отопление... да и кому интересны частные дома - строительным компаниям??... проектировщикам внутрянки???...
|
|
|
|
|
19.2.2014, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Usach @ 16.2.2014, 19:24)  она и так "остановится", потому что понятно, что мало кубов, но - 80-ти градусных - не спасут в ситуации, когда большие кубы, но 65-ти градусные не спасают... т.е. если даже поставить повысительный насос и получить рабочий режим, то вводную щайбу - мы не уменьшим всё-равно... а подмес - увеличим... и получим вместо 65-градусного теплоносителя - 55-градусный...  ... поэтому - подмес заблиновать, сопло вынуть... на дверь в ИТП повесить огромный амбарный замок и прикинутся, что ключи от него "уволились" вместе с предъидущим слесарем... а нового - ещё не приняли... проводим кастинг... вот-вот примем... на все вопли теплового района махать перед носом распечаткой ПУ со словами "мы нагрузки своей - не превышаем. под что подписывались - то мы с вас и берём... хотите - подавайте в суд...."...  и не считайте себя неправым - Вам подают УЖЕ подготовленный теплоноситель на графику 80/60... дополнительно его "готовить" - совершенно не нужно... поэтому и элеватор - Вам не нужен... а не будет крайние стояки прокачивать - поставьте насосик маленький... НЕ в ИТП... чисто так - для конспирации... насосик и протянет... и шайбу, и крайние стояки...  Согласен, 'Usach', реальный ход, и изложение мысли на четверку тянет. А то тут предлагают смесительные насосы, регуляторы, а к ним(недоговаривают) контроллеры, датчитки, и прочая хрень, короче новый модульный ИТП - ну чистый "развод на бабки" при отрицательном результате.
Сообщение отредактировал KGP1 - 19.2.2014, 13:22
|
|
|
|
|
19.2.2014, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Babaj @ 23.2.2008, 20:51)  Сети и системы отопления потребителей рассчитаны на температурный график 105/70 в целях экономии газа температуру теплоносителя не поднимают выше 80 и по гидравлике не соблюдают (трубы старые боятся что разорвут сети). В итоге после элеватора температура теплоносителя 65 и жалобы потребителей в морозы. Можно ли заблиновать линию подмеса на элеваторах чтоб поднять температуру теплоносителя после элеватора? Много было предложений... Ничего нового не скажу. Заблиновать, сопло долой, как в предыдущих постах сказато. Дешево и работает, более-менее... Встречал подобное в подвалах домов с подобным отоплением жильцов в 85% случаев. В остальных 15% - думают, как быть, и мерзнут... Мерзнут...
|
|
|
|
|
19.2.2014, 14:42
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
ну... справедливости ради, стоит отметить, что элеватор ниже 10-ти метров перепада не работает... как надо... а узел смешения прекрасно и на 5 метрах работать будет - зависит от перепада на СО... но в данном случае - думаю, что и на 5-ти... ну, на 7-ми - так точно будет... собственно поэтому у нас в Новосибе давно все элеваторы и повыбрасывали...но - тут есть большое НО... если жильцы скинуться и полляма наскребут...  ... у нас, например в прошлом году в федеральную программу многие ТСЖ и УК влезли - получилось гораздо дешевле... а так - 100 квартир - по 5 тысяч у-у-блей... в течении года деньги соберёте, проект закажите, спроектируют, согласуют - вполне себе на следующий год с узлом смешения вместо элеватора будете... чем дольше раскачиваетесь - тем бакс дороже, тем на большую сумму скидываться придётся... а как вы хотели - "реформа ЖКХ"!!  ... хотели капитализм - жрите капитализм...
|
|
|
|
|
20.2.2014, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Usach @ 19.2.2014, 11:42)  ну... справедливости ради, стоит отметить, что элеватор ниже 10-ти метров перепада не работает... как надо... а узел смешения прекрасно и на 5 метрах работать будет - зависит от перепада на СО... но в данном случае - думаю, что и на 5-ти... ну, на 7-ми - так точно будет... собственно поэтому у нас в Новосибе давно все элеваторы и повыбрасывали...но - тут есть большое НО... если жильцы скинуться и полляма наскребут...  ... у нас, например в прошлом году в федеральную программу многие ТСЖ и УК влезли - получилось гораздо дешевле... а так - 100 квартир - по 5 тысяч у-у-блей... в течении года деньги соберёте, проект закажите, спроектируют, согласуют - вполне себе на следующий год с узлом смешения вместо элеватора будете... чем дольше раскачиваетесь - тем бакс дороже, тем на большую сумму скидываться придётся... а как вы хотели - "реформа ЖКХ"!!  ... хотели капитализм - жрите капитализм...  Дорого берете.ИМХО
|
|
|
|
|
20.2.2014, 4:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
ценник, кстати - прошлогодний... в этом году ещё не осмечивались... и ценник я пишу- для жильцов, конечно...Вы ж знаете, сколько мне на карман упадёт с него... всего-то...да если ещё и через федеральную программу...  сразу минусуем НДС+налоги - уже 60% минус.... плюс откаты.... вот и вся экономика.... либеральная.... при плановой - прибыли больше были... ИМХО...
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 4:10
|
|
|
|
|
20.2.2014, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Чо за беспредел в цивилизованном демократическом государстве. У нас таких ставок уже давно нет, хоть и Азия
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|