сообщение 23.2.2008, 20:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123



Сети и системы отопления потребителей рассчитаны на температурный график 105/70 в целях экономии газа температуру теплоносителя не поднимают выше 80 и по гидравлике не соблюдают (трубы старые боятся что разорвут сети). В итоге после элеватора температура теплоносителя 65 и жалобы потребителей в морозы.
Можно ли заблиновать линию подмеса на элеваторах чтоб поднять температуру теплоносителя после элеватора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 37)
Лыткин
сообщение 17.2.2014, 14:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 16.2.2014, 23:21) *
У нас несколько индивидуальных предпринимателей на чугуне даже бизнес замутили. В частном секторе , во дворе установлена емкость на 1.5...2 куб. с печью подогрева снизу. В чане раствор солянки. Демонтированные М-90 М120 на связке из нержавейки талью опускают в чан партию секций и кипятят несколько часов, потом моют рядом отщеллачивают содой и разбирают, красят, потом собирают на новых прокладках и со скидкой в цене продают. Даже на новое строительство берут лучше китайского литья. Рекомендую желающим подработать...
Там одна проблема - солянка сейчас как прекурсор катит и нужно ее как-то подгаживать под утиль, иначе статья.

При современных способах подготовки сетевой воды, нет ничего лучше "чугунины". Только давление не более 6 ати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.2.2014, 14:55
Сообщение #32


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



т.е. для частных домов и коттеджей... человек, покупающий за несколько лямов жильё в новостройке - это одно... а старый деревенский дом - ето другое... постройка гетто хорошо окупается - когда гетто многоэтажное... чем выше - тем лучше...
а в частных домах - там всё равно печное отопление... да и кому интересны частные дома - строительным компаниям??... проектировщикам внутрянки???... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.2.2014, 13:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Usach @ 16.2.2014, 19:24) *
она и так "остановится", потому что

понятно, что мало кубов, но - 80-ти градусных - не спасут в ситуации, когда большие кубы, но 65-ти градусные не спасают... т.е. если даже поставить повысительный насос и получить рабочий режим, то вводную щайбу - мы не уменьшим всё-равно... а подмес - увеличим... и получим вместо 65-градусного теплоносителя - 55-градусный... laugh.gif... поэтому - подмес заблиновать, сопло вынуть... на дверь в ИТП повесить огромный амбарный замок и прикинутся, что ключи от него "уволились" вместе с предъидущим слесарем... а нового - ещё не приняли... проводим кастинг... вот-вот примем... laugh.gif
на все вопли теплового района махать перед носом распечаткой ПУ со словами "мы нагрузки своей - не превышаем. под что подписывались - то мы с вас и берём... хотите - подавайте в суд...."... laugh.gif
и не считайте себя неправым - Вам подают УЖЕ подготовленный теплоноситель на графику 80/60... дополнительно его "готовить" - совершенно не нужно... поэтому и элеватор - Вам не нужен... а не будет крайние стояки прокачивать - поставьте насосик маленький... НЕ в ИТП... чисто так - для конспирации... насосик и протянет... и шайбу, и крайние стояки... laugh.gif

Согласен, 'Usach', реальный ход, и изложение мысли на четверку тянет. А то тут предлагают смесительные насосы, регуляторы, а к ним(недоговаривают) контроллеры, датчитки, и прочая хрень, короче новый модульный ИТП - ну чистый "развод на бабки" при отрицательном результате.

Сообщение отредактировал KGP1 - 19.2.2014, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 19.2.2014, 14:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Babaj @ 23.2.2008, 20:51) *
Сети и системы отопления потребителей рассчитаны на температурный график 105/70 в целях экономии газа температуру теплоносителя не поднимают выше 80 и по гидравлике не соблюдают (трубы старые боятся что разорвут сети). В итоге после элеватора температура теплоносителя 65 и жалобы потребителей в морозы.
Можно ли заблиновать линию подмеса на элеваторах чтоб поднять температуру теплоносителя после элеватора?

Много было предложений... Ничего нового не скажу. Заблиновать, сопло долой, как в предыдущих постах сказато. Дешево и работает, более-менее... Встречал подобное в подвалах домов с подобным отоплением жильцов в 85% случаев. В остальных 15% - думают, как быть, и мерзнут... Мерзнут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.2.2014, 14:42
Сообщение #35


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ну... справедливости ради, стоит отметить, что элеватор ниже 10-ти метров перепада не работает... как надо... а узел смешения прекрасно и на 5 метрах работать будет - зависит от перепада на СО... но в данном случае - думаю, что и на 5-ти... ну, на 7-ми - так точно будет... собственно поэтому у нас в Новосибе давно все элеваторы и повыбрасывали...но - тут есть большое НО... если жильцы скинуться и полляма наскребут... laugh.gif ... у нас, например в прошлом году в федеральную программу многие ТСЖ и УК влезли - получилось гораздо дешевле... а так - 100 квартир - по 5 тысяч у-у-блей... в течении года деньги соберёте, проект закажите, спроектируют, согласуют - вполне себе на следующий год с узлом смешения вместо элеватора будете... чем дольше раскачиваетесь - тем бакс дороже, тем на большую сумму скидываться придётся... а как вы хотели - "реформа ЖКХ"!! laugh.gif ... хотели капитализм - жрите капитализм... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2014, 2:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Usach @ 19.2.2014, 11:42) *
ну... справедливости ради, стоит отметить, что элеватор ниже 10-ти метров перепада не работает... как надо... а узел смешения прекрасно и на 5 метрах работать будет - зависит от перепада на СО... но в данном случае - думаю, что и на 5-ти... ну, на 7-ми - так точно будет... собственно поэтому у нас в Новосибе давно все элеваторы и повыбрасывали...но - тут есть большое НО... если жильцы скинуться и полляма наскребут... laugh.gif ... у нас, например в прошлом году в федеральную программу многие ТСЖ и УК влезли - получилось гораздо дешевле... а так - 100 квартир - по 5 тысяч у-у-блей... в течении года деньги соберёте, проект закажите, спроектируют, согласуют - вполне себе на следующий год с узлом смешения вместо элеватора будете... чем дольше раскачиваетесь - тем бакс дороже, тем на большую сумму скидываться придётся... а как вы хотели - "реформа ЖКХ"!! laugh.gif ... хотели капитализм - жрите капитализм... laugh.gif

Дорого берете.ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 4:07
Сообщение #37


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ценник, кстати - прошлогодний... в этом году ещё не осмечивались... и ценник я пишу- для жильцов, конечно...Вы ж знаете, сколько мне на карман упадёт с него... всего-то...да если ещё и через федеральную программу... wink.gif
сразу минусуем НДС+налоги - уже 60% минус.... плюс откаты.... вот и вся экономика.... либеральная.... при плановой - прибыли больше были... ИМХО... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 4:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2014, 23:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чо за беспредел в цивилизованном демократическом государстве. У нас таких ставок уже давно нет, хоть и Азия unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных