Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водяной калорифер, Последовательное подключение
airwave
сообщение 23.2.2008, 21:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Как обычно, проектировщики подбирают водяной калорифер на 90/70 град, с расходом X куб/час.
После монтажа выясняется, что теплоноситель 60/40, а расход X/3. В итоге на 100% открытом клапане перепад по воздуху на проектном расходе - около 17 град.
Температуру поднять нереально, т.к. подключили узел к отоплению, работающему по температурному графику. Расход можно приподнять дополнительным насосом.
В одну светлую голову пришла мысль: чтобы поднять перепад надо поставить два теплообменника последовательно на один узел, естественно заменив клапан и насос. Насос повысительный на первичный контур тоже придется ставить.
Вопрос. Будет ли работать вся эта конструкция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2008, 21:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(airwave @ 23.2.2008, 20:28) [snapback]225138[/snapback]
Как обычно, проектировщики подбирают водяной калорифер на 90/70 град, с расходом X куб/час.
После монтажа выясняется, что теплоноситель 60/40, а расход X/3. В итоге на 100% открытом клапане перепад по воздуху на проектном расходе - около 17 град.
Температуру поднять нереально, т.к. подключили узел к отоплению, работающему по температурному графику. Расход можно приподнять дополнительным насосом.
В одну светлую голову пришла мысль: чтобы поднять перепад надо поставить два теплообменника последовательно на один узел, естественно заменив клапан и насос. Насос повысительный на первичный контур тоже придется ставить.
Вопрос. Будет ли работать вся эта конструкция?

А какая расчётная температура отопления? Имею ввиду график.
Последовательно - есть риск заморозить первый калорифер, потому что включаются они в противоток с воздухом.
Если калорифер подобран на 90/70 то это при расчётной температуре по вашему региону. А 60/40*С наверно при плюсовой на улице.
Если расчётная температура отопления 90/70, то подключать можно от общего коллектора с отоплением, только отдельной линией.
Если Т отопления 90/70 и всё-таки воздух не прогревается, то калорифер подобран неправильно. Попробуйте поставить 2 параллельно - плохой вариант. Или лучше, чтобы не уродовать камеру, дополнительный канальный калорифер после камеры с отдельным узлом регулирования температуры. Посмотрите по аэродинамике, вытянет ли вентилятор доп. сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.2.2008, 21:47
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Может электрический перед ним поставить, если эл. есть.
Увеличение плошади теплообменника идея хорошая, но думаю обратка будет не 40. Только непонятно откуда вы эту водичку сцедите и кто к вам прибежит за ней.

Так какая разница от чего дом мерзнуть будет от холодного отопления или вентиляции.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.2.2008, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.2.2008, 21:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Сейчас при -5 дают 70 град в отопление. До узла доезжает 60 град.
Мысль такая: поставить в ЦТП мощный насос (естественно подобрать его по напору и расходу), зажать отопление а балансировочник узла (он последний на ветке) открыть на полную.
Вентилятор выбран с запасом, потянет.
Калорифер правильно подобрали, с максимальным перепадом по воздуху 46 град, но обещанного теплоносителя с требуемым расходом нет.

Сообщение отредактировал airwave - 23.2.2008, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.2.2008, 9:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ежа я удалил smile.gif
Насос есть, только толку от него...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.2.2008, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Просто ради любопытства, не могли бы Вы в двух словах объяснить, откуда берётся 70 в "формуле" 90/70, ведь если обвязка с циркуляционным насосом, то в обратку будет сливаться вода, температура которой лишь немного превышает температуру уставки по воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.2.2008, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:25) [snapback]225301[/snapback]
Просто ради любопытства, не могли бы Вы в двух словах объяснить, откуда берётся 70 в "формуле" 90/70, ведь если обвязка с циркуляционным насосом, то в обратку будет сливаться вода, температура которой лишь немного превышает температуру уставки по воздуху.

Вы правы, при правильно подобранном узле регулировки калорифера, обратка будет даже ниже температуры подаваемого воздуха. Чем больше рядов в калорифере, тем более низкую температуру обратки можно получить. Это получается потому что воздух и вода в противотоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.2.2008, 11:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Так а число "70" откуда "исторически сложилось" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.2.2008, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:55) [snapback]225308[/snapback]
Так а число "70" откуда "исторически сложилось" ?

Это расчётная для отопления. На отоплении в расчётном режиме падение температуры 20*С - это обеспечивает дебит, который ещё поддаётся регулировке линейной и местной арматурой. При меньшем падении температуры н.п. 70/55*С - дебит увеличивается и характеристика становится более пологой - расширяется поле и точность регулирования.
При перепаде 20*С устанавливается расчётный дебит системы, который остаётся постоянным - начинается качественное регулирование количества теплоты. Т.е. изменением температуры теплоносителя, при этом меняется и перепад температуры в системе отопления при постоянном расчётном дебите. Таким образом, принятый дебит системы в расчётных условиях становится опорным числом, на которое базируются все кривые качественного (Т) регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.2.2008, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Интересно,а теплообменник в ЦТП знает,что ему теперь и вентиляцию обрабатывать надо?
Партизанщина какая то,Ту от владельца ЦТП есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.2.2008, 14:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2 asm
Хосподи... понятно если будет смешение обратка будет ниже. Речь не об этом.
Клапан открыт на 100% смешения нет. Перепад по воздуху 17 град. Что еще непонятно?
Забыл сказать клапан 3-хходовой
2 инж323
ПРАВИЛЬНО!!! Я тоже самое спросил у местных инженеров.
Нас даже не пустили в ЦТП. А ведь от него и плясать надо...
А что там теплообменник или элеватор... кто его знает. Им сказали что этот супер пупер узел будет работать от отопления... Теперь ищут кто дурак.
Вот и попробуй объясни идиотом, что не второй калорифер надо вешать, а разбираться с ЦТП , что куда и зачем...

Сообщение отредактировал airwave - 24.2.2008, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.2.2008, 14:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ещё одна причина может быть - магистраль на калорифер слишком малого сечения и длинная. Может ещё и с плохой изоляцией. В этом случае насос ИТП не может дать необходимое кол-во воды, поэтому и клапан открыт на 100%. Если знаете мощность калорифера, диаметр и длину магистрали и диаметр клапана - повесьте на форуме. Можно будет подумать конкретнее. smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 24.2.2008, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.2.2008, 14:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



И вы правы!
к узлу приходят трубы 3/4"и без теплоизоляции от ЦТП (потому 10 град теряется по дороге). Длина труб до ЦТП неизвестна. До врезки в отопление - метров 10-15.
Мощность калорифера, расходы воды и воздуха не запомнил, остались на бумаге, узнаю после праздников, напишу.

Сообщение отредактировал airwave - 24.2.2008, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.2.2008, 12:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Расход по воздуху 1200 кубов в час. Хотят +20 град на третьей скорости, когда за бортом будет -25 град.
Имелось ввиду последовательное подключение калориферов по воздуху, а не по воде... По воде параллельное поключение к одному узлу.
Теперь узнав, что первый калорифер может разморозиться, т.к. датчик по воде будет стоять на суммарной обратной воде., в светлую голову
пришла идея последовательного подключения водяных калриферов. Чтоб дохлой обраткой +30-40 град подогревать воздух во втором калорифере
и контролировать аварию по его обратке...
Ужас одним словом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2008, 13:17
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без нормальных расчетов лучше не эспериментировать на свою голову.
сперва считать, потом делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2008, 13:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(airwave @ 26.2.2008, 11:35) [snapback]225862[/snapback]
Расход по воздуху 1200 кубов в час. Хотят +20 град на третьей скорости, когда за бортом будет -25 град.
Имелось ввиду последовательное подключение калориферов по воздуху, а не по воде... По воде параллельное поключение к одному узлу.

На 1200 м3/час калорифер на температуру воздуха -25*/+20*С приблизительно 20 кВт; если принять перепад температур теплоносителя 20*С, где-то 0,9 м3/ч. 3/4" маловато - скорость 0,8м/с; потери напора на 10м = 0,419 м. Считайте длину трассы и располагаемый перепад. Возможно, что сопротивление трассы ограничивает расход, поэтому доп. калорифер может ничего не дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.2.2008, 17:52
Сообщение #17


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(jota @ 26.2.2008, 10:31) [snapback]225889[/snapback]
На 1200 м3/час калорифер на температуру воздуха -25*/+20*С приблизительно 20 кВт; если принять перепад температур теплоносителя 20*С, где-то 0,9 м3/ч. 3/4" маловато - скорость 0,8м/с; потери напора на 10м = 0,419 м. Считайте длину трассы и располагаемый перепад. Возможно, что сопротивление трассы ограничивает расход, поэтому доп. калорифер может ничего не дать.

Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические.
Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается снижением температуры до 60гр. Впрочем при подключении узла к какому нибудь отводу да еще и с высоким водоразбором температура тоже упадет. Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. Одно из решений - замена циркуляционного насоса на напорный(ну хотя бы 5м), однако это может привести к падению мощности ветки к которой подключен узел и как следствие к проблемам у заказчика. И еще калорифер надо перепроверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2008, 18:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 16:52) [snapback]225995[/snapback]
Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические.
Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается . Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. И еще калорифер надо перепроверить.

0,4м потери - это на 10м трубы. А сколько там в действительности длина? Если туда и обратно 60м, то это 2,4м без учёта поворотов и арматуры. Неизвестно какой насос - может и не продавить. В общем - много неизвестных... В остальном согласен с тем, что весь комплекс требует перепроверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.2.2008, 18:32
Сообщение #19


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:17) [snapback]226005[/snapback]
0,4м потери - это на 10м трубы. А сколько там в действительности длина? Если туда и обратно 60м, то это 2,4м без учёта поворотов и арматуры. Неизвестно какой насос - может и не продавить. В общем - много неизвестных... В остальном согласен с тем, что весь комплекс требует перепроверки.

Ну пусть даже 4 м. для насоса это не проблема. Мы просто привыкли к целесообразности, экономичности и т.п. в своих проектах. Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - ДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2008, 18:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 17:32) [snapback]226012[/snapback]
Ну пусть даже 4 м. для насоса это не проблема. Мы просто привыкли к целесообразности, экономичности и т.п. в своих проектах. Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - ДА.

Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ, bleh.gif а будет ли работать - неизвестно, потому что неизвестно ничего: ни про ИТП, ни про насос, ни про длину трассы.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.2.2008, 18:43
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:38) [snapback]226016[/snapback]
Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ, bleh.gif а будет ли работать - неизвестно, потому что неизвестно ничего: ни про ИТП, ни про насос, ни про длину трассы.... biggrin.gif

Мы ведь отошли от конкретного примера, и разбираем отвлеченный случай известных потерь и распологаемого напора насоса. По крайней мере мой пост исходил из такой предпосылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.2.2008, 21:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 19:52) [snapback]225995[/snapback]
Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические.
Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается снижением температуры до 60гр. Впрочем при подключении узла к какому нибудь отводу да еще и с высоким водоразбором температура тоже упадет. Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. Одно из решений - замена циркуляционного насоса на напорный(ну хотя бы 5м), однако это может привести к падению мощности ветки к которой подключен узел и как следствие к проблемам у заказчика. И еще калорифер надо перепроверить.

Истину глаголете!
Все так и есть.
Проблемы вижу две. Не тот теплоноситель, поэтому теплообменник 90/70 дает такой смешной перепад.
Не тот расход в первичном контуре (определяется перепадом давления на подаче/обратке).
С первой проблемой поставщик оборудования пытается поиграться, продав еще один теплообменник с модернизированнным узлом. Если проектировщики возьмут эту идею на вооружение, имхо проблем будет больше.
Тянуть отдельную теплоизолированную ветку от ИТП, с целью поднять температуру на 10 град, никто не собирается.
Разрешить вторую проблему можно поставив напорный насос в ИТП теплоизолировав трубы до приточки и зажав расходы вентилями ветки отопления.
Гыыы, была низкоскоростная система отопления, станет высокоскоростная комбинированная - отопление+вентиляция... rolleyes.gif
А если не будет хватать температурного перепада по воздуху и обратка будет снижаться к аварийной, пусть регулятором оборотов в морозы снижают расход воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2008, 21:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:13) [snapback]226061[/snapback]
Тянуть отдельную теплоизолированную ветку от ИТП, с целью поднять температуру на 10 град, никто не собирается.

Только так! Отдельную линию!
Подключать напрямую к системе отопления нельзя. Не словите гидравлику отопления - на всех хвостах балансовые и то не помогут, потому что нагрузка вентиляции нестационарная и давление будет постоянно прыгать. Вбухают деньги без результата. Дешевле две трубы протащить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.2.2008, 21:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(jota @ 26.2.2008, 23:19) [snapback]226064[/snapback]
Только так! Отдельную линию!
Подключать напрямую к системе отопления нельзя. Не словите гидравлику отопления - на всех хвостах балансовые и то не помогут, потому что нагрузка вентиляции нестационарная и давление будет постоянно прыгать. Вбухают деньги без результата. Дешевле две трубы протащить.

Я это знаю rolleyes.gif
На отопление наплевать.
Во-первых выполнено оно вообще без балансировочников, во-вторых отопление не офисное, а цеховое. Ему пофигу изменение расхода по всем нагрузкам при работе узла вентиляции.
Не ставить же из-за одной приточки регулятор перепада давления thumbdown.gif

Сообщение отредактировал airwave - 26.2.2008, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2008, 21:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:29) [snapback]226069[/snapback]
Я это знаю rolleyes.gif
На отопление наплевать.
Во-первых выполнено оно вообще без балансировочников, во-вторых отопление не офисное, а цеховое. Ему пофигу изменение расхода по всем нагрузкам при работе узла вентиляции.
Не ставить же из-за одной приточки регулятор перепада давления thumbdown.gif

Так если увеличите насос в ИТП у вас на отопление пойдёт больше, а на вентиляцию опять может не хватить - вода пойдёт по найменьшему сопротивлению. И обратка вырастет newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.2.2008, 22:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Балансировочников нет сейчас. Их нужно будет поставить и ограничить расход через них, чтобы не поперло.
А водяному калориферу дать столько, сколько нужно. Главное насос под это дело рассчитать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.4.2008, 16:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



-"Знаем, плавали!" В Чубайсовском "Энеджи-Хауз`е", в свё время, залудили 130 градусный калорифер на 70 градусную греющую воду - "во смеху было". При 0 градусах на улице, приточки вышибало по заморозки, на счет-раз,после пуска; после предварительного прогрева - на счет, три. А по существу- менять надо эти калориферы. Только, кроме температур, "состыкуйте" и паспортную скорость воздуха через калорифер , с фактическим "новым" его расходом в приточки. Ну, а если хотите знать физику процесса этой "замарочки"- воспользуйтесь рекомендоцией Mr.LordN.

P.S. А,как так, получилось, что приточки "посадили" на систему отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.4.2008, 20:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vadim999 @ 4.4.2008, 18:19) [snapback]238866[/snapback]
-"Знаем, плавали!" В Чубайсовском "Энеджи-Хауз`е", в свё время, залудили 130 градусный калорифер на 70 градусную греющую воду - "во смеху было". При 0 градусах на улице, приточки вышибало по заморозки, на счет-раз,после пуска; после предварительного прогрева - на счет, три. А по существу- менять надо эти калориферы. Только, кроме температур, "состыкуйте" и паспортную скорость воздуха через калорифер , с фактическим "новым" его расходом в приточки. Ну, а если хотите знать физику процесса этой "замарочки"- воспользуйтесь рекомендоцией Mr.LordN.

P.S. А,как так, получилось, что приточки "посадили" на систему отопления?

Потому что проектировщикам по ... куда подключать узел. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2008, 22:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Т.е. они сами себе выбрали условия расчетные для подбора калориферов?И перепад и Т теплоносителя.
Теперь нужно найти эти условия. Поручить им реконструкцию ИТП?

Сообщение отредактировал инж323 - 4.4.2008, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2008, 22:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Проблемы вижу две. Не тот теплоноситель, поэтому теплообменник 90/70 дает такой смешной перепад.
Не тот расход в первичном контуре (определяется перепадом давления на подаче/обратке).


Значит, пока "расчёт калориферов" не причём - "не обеспечены в силу разных причин проектные параметры теплоносителя", вроде бы не доказана "промашка" в проекте. sad.gif


выбрали условия расчетные для подбора калориферов?И перепад и Т теплоносителя.
Теперь нужно найти эти условия. Поручить им реконструкцию ИТП?

Дааа..

Знать бы фактические параметры теплоносителя, воздуха и количество того и другого!
Сравнить с "расчётными"!

Но! Имеем что имеем!

Исправлять ситуацию желательно предварительно сделав фактические замеры воды и воздуха. Тогда вырисуется "что делать дальше" helpsmilie.gif Да и модель калорифера в установке (паспортные данные), количество шт (рядов) по воде и воздуху
Ответ здесь:
Цитата
без нормальных расчетов лучше не эспериментировать на свою голову.
сперва считать, потом делать.


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2008, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных