|
  |
проблемы с циркуляцией в смонтированном доме |
|
|
|
25.2.2008, 13:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Люди, человеки, ну цитируйте вы нормально, читать же невозможно... разговор интересный, многим, уверен, будет полезно почитать, а воспринимается с большим трудом...половину времени тратишь на то, чтобы понять, к чему какая фраза относится
|
|
|
|
|
25.2.2008, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 10:53) [snapback]225525[/snapback] Вы схему автора хоть открыли?Или теоретически пишите,ссылась на Исаева? Подключенный с Т4 П\С по схеме с несмещенным замыкающим участком видели? Чем выше скорость в стояке,тем выше к.м.с. на ответвление,тем сложней воде затечь в прибор. Потери на местные сопротивления и на счетчиках в квартирах, проблема основных насосов Т3, к цирк. насосу отношения никакого не имеют, к расчету стояков Т4 тож.. Но я согласен, что сильно отдаленные приборы есть смысл соединять с Т4 дополнительно.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 14:18) [snapback]225616[/snapback] Но я согласен, что сильно отдаленные приборы есть смысл соединять с Т4 дополнительно. Впечатление - Вы не смотрели схему и пишете "от фонаря"
|
|
|
|
|
25.2.2008, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(jota @ 25.2.2008, 11:38) [snapback]225544[/snapback] 1. Наверно, начнём с того, для чего Т4 (как Вы и предлагали с азов) - Т4 нужна а) чтоб не сливать кубометры воды, дожидаясь тёплой. б) заодно подогреть полотенцесушители и тем самым поднять температуру помещения ванной комнаты до нормируемой 24*С - сушить полотенце побочное свойство. 2. Количество циркулирующей воды расчитывается не по диаметру Т4, а по количеству тепла, которое должно быть снято на сушилках + тепловые потери в трубах, принимая, что возвпащаемая в ИТП температура цирк. воды должна быть не ниже 15*С чем подача. Количество теплоты снимаемой с змеевиков при заданной температуре ванной и заводским характеристикам сушилки посчитать не трудно. Так же не трудно прикинуть потери тепла в стояках Т4. 3. Когда разобрались с теплом и получив количество воды (дебит), переходим к гидравлике. Скорость в Т4 выбираем по допустимой (уровню шума) - для пластика скорость выше чем для стали (в сушилках скорость за счёт увеличения диаметра падает), поэтому скорость в стояках может и превышать допустимую по шуму. В пластике обычно принимаю от 0,5 до 0,9 м/с Вот это правильная технология расчета.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(jota @ 25.2.2008, 15:24) [snapback]225618[/snapback] Впечатление - Вы не смотрели схему и пишете "от фонаря" Я все смотрел, просто не надо сразу все в одну кашу, мы сечас обсуждаем уменьшение диаметров Т4 относительно Т3, про удаленные приборы я пока ничего не успел сказать.
Сообщение отредактировал dudkas3 - 25.2.2008, 15:58
|
|
|
|
|
25.2.2008, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
[attachment=14105:Т3_Т4.doc]Кусок записки по Т3/Т4 с гидравлич. расчетом. Все очень подробно расписано, читайте внимательней.
Сообщение отредактировал dudkas3 - 25.2.2008, 23:20
|
|
|
|
|
25.2.2008, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 14:55) [snapback]225623[/snapback] Кусок записки по Т3/Т4 с гидравлич. расчетом. Все очень подробно расписано, читайте внимательней. Моё мнение навскидку, не целясь  1. Сушители цепляются на Т3 - по-моему так нельзя. К водоразборным точкам вода приходит через нагревательные приборы - это проходит у вас через СЭС?.  Проходя через сушилки, вода остывает и у потребителя её температура ниже нормативной - это опасно, могут развиваться бактерии. 2. Т4 - переменного диаметра - зачем?  Дебит Т4 постоянный по всему кольцу и независящий от Т1 3. Подключение насоса на Т4 по непонятной мне схеме  4. Напор циркуляционного насоса 0,4м????  Не ошиблись с значностью? Общее впечатление: большой труд
Сообщение отредактировал jota - 25.2.2008, 16:43
|
|
|
|
|
25.2.2008, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дудкас. Но у вас же совсем другая схема!И в ней П\С всегда будет горячим. Не о такой же схеме речь.Посмотрите у автора- там П\С на Т4 и врезан просто в стояк через 300-400-500 мм. Все разговоры же шли именно о таком случае.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 18:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 24.2.2008, 12:55) [snapback]225333[/snapback] На несмещенных замыкающих частенько ломает вентиль(резьбы где- ослабленное сечение,а компенсироваться трубе надо) и вот народ у нас не очень технически уважает окружающих и крутят этот вентиль,не подозревая,что могут просто циркуляцию перекрыть пока нет еще П\С. Этой осенью один из жильцов в моем доме оставил стояк на неделю без циркуляции (отопление) замерз и стал крутить трехходовой вентиль - перекрыл циркуляцию и свалил в командировку. А мог и не на неделю и чтоб точно узнать кто накосячил или не подбило ли ржавчины в трехходовой клапан слесарю надо обойти все квартиры по стояку. Вентиль перекрывающий в одном из положений циркуляцию по стояку не ставьте - обязательно найдется тот, кто накосячит.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 18:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я так думаю молчание связано с некоторым шоком в который повергло читателей темы осознание что циркуляцию по зданию надо считать для четырех и более зданий зараз. На незащищенный С2Н5ОН мозг это может оказать разрушительное действие. Возможно кто то как и я принимает (меры объема) секундочку и пойдем дальше
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 17:34) [snapback]225643[/snapback] На незащищенный С2Н5ОН мозг это может оказать разрушительное действие. Возможно кто то как и я принимает (меры объема) секундочку и пойдем дальше Не переусердствуйте, а то забудете причину и пойдёте дальше без неё
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Сантехник @ 25.2.2008, 18:34) [snapback]225643[/snapback] Я так думаю молчание связано с некоторым шоком в который повергло читателей темы осознание что циркуляцию по зданию надо считать для четырех и более зданий зараз. На незащищенный С2Н5ОН мозг это может оказать разрушительное действие. Возможно кто то как и я принимает (меры объема) секундочку и пойдем дальше У меня не ИТП а ЦТП, поэтому приходится рассматривать сразу весь комплекс зданий. Здания обсолютно одинаковые, и ЦТП находится ровно посередине почемуб не посчитать одно здание а потом тупо умножить результаты на кол. зданий? получим нагрузку на ЦТП.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 17:33) [snapback]225637[/snapback] Дудкас. Но у вас же совсем другая схема!И в ней П\С всегда будет горячим. Не о такой же схеме речь.Посмотрите у автора- там П\С на Т4 и врезан просто в стояк через 300-400-500 мм. Все разговоры же шли именно о таком случае. Я выше высказал свои соображения по поводу схемы автора, сечас выложил стандартную схему ВК, одну из самых распространенных. Я уже говорил что полотенчики должны быть на Т3, тогда гидравлика считается так как я показал.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так по приведенной вами то схеме П\С однозначно работают и чуть сменив узел подключения можно утащить п\с от стояка довольно далеко. Однако ,не смог обнаружить вашего высказывания о схеме автора. А приведенный вами расчет не совсем дает ОВшнику понимание-так и что ж с П\С у автора?Замерзнут люди в С\У или нет? Пока не поздно купить трубы и проложить её.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(jota @ 25.2.2008, 16:41) [snapback]225628[/snapback] Моё мнение навскидку, не целясь  1. Сушители цепляются на Т3 - по-моему так нельзя. К водоразборным точкам вода приходит через нагревательные приборы - это проходит у вас через СЭС?.  Проходя через сушилки, вода остывает и у потребителя её температура ниже нормативной - это опасно, могут развиваться бактерии. 2. Т4 - переменного диаметра - зачем?  Дебит Т4 постоянный по всему кольцу и независящий от Т1 3. Подключение насоса на Т4 по непонятной мне схеме  4. Напор циркуляционного насоса 0,4м????  Не ошиблись с значностью? Общее впечатление: большой труд 1. На самом деле так надо, Вода практически не остывает потомучто а) есть циркуляция, б) сушила находятся в с/у - считай в теплом помещении, теоретически теплопотери стремятся к нулю. 2. Я же говорил ранее, что разница диаметров нужна для максимальной работоспособности системы механически: при наличии хотя бы 1-ой точки водоразбора, во всем контуре возникает скорость (контур веть замкнутый)кот. и создает циркуляцию. Цирк насос призван работать в момент мин. водоразбора стремящегося к нулю. Каким образом разница диаметров гасит теплопатерю видно из расчетов в таблице увязки Т3/Т4. 3. Это циркуляционный насос. Так вышло что именно там его и ставят 4. Я уже говорил что напор цирк насоса не должен превышать 5м. в данном случае это напор на верхнюю зону, расчитанный теоретически. Реально в спецификации будет насос на 5м.
Сообщение отредактировал dudkas3 - 25.2.2008, 19:57
|
|
|
|
|
25.2.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(инж323 @ 25.2.2008, 19:50) [snapback]225656[/snapback] Так по приведенной вами то схеме П\С однозначно работают и чуть сменив узел подключения можно утащить п\с от стояка довольно далеко. Однако ,не смог обнаружить вашего высказывания о схеме автора. А приведенный вами расчет не совсем дает ОВшнику понимание-так и что ж с П\С у автора?Замерзнут люди в С\У или нет? Пока не поздно купить трубы и проложить её. Никто не замерзнет, счего им мерзнуть если в С/У нет стен выходящих на улицу? я ОВ тож. помню как считать полотенцесушители не особо для того чтоб греть жильцов, сколько подсушивать помещение мне кажется. Если у автора полотенцесушители будут диаметром не больше стояка Т4, то система будет работать точно так же.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вы не слышите. Тогда по пунктам: 1.\Однако ,не смог обнаружить вашего высказывания о схеме автора. Можно увидеть\услышать или таки где то оно уже есть выше? 2.Ваши доводы справедливы для обеспечения постоянства Т около смесителя. 3.Про мерзнуть. П\С обеспечивает +25 при отсутствии водоразбора и нормативной вентиляции через С\У(ванную комнату). При схеме автора- вода пройдет по стояку Т4 и на ЦТП,но никак не в П\С.Придать моим словам другой смысл я смогу сам-это насчет нарстен в С\У(не надо передергиваний) Вот об этом были все предыдущие измышления и именно по схеме автора( в .т.ч. с учетом названия-дом смонтирован)
|
|
|
|
|
25.2.2008, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 18:56) [snapback]225658[/snapback] 1. На самом деле так надо, Вода практически не остывает потомучто а) есть циркуляция, б) сушила находятся в с/у - считай в теплом помещении, теоретически теплопотери стремятся к нулю. 2. Я же говорил ранее, что разница диаметров нужна для максимальной работоспособности системы механически: при наличии хотя бы 1-ой точки водоразбора, во всем контуре возникает скорость (контур веть замкнутый)кот. и создает циркуляцию. Цирк насос призван работать в момент мин. водоразбора стремящегося к нулю. Каким образом разница диаметров гасит теплопатерю видно из расчетов в таблице увязки Т3/Т4. 3. Это циркуляционный насос. Так вышло что именно там его и ставят 4. Я уже говорил что напор цирк насоса не должен превышать 5м. в данном случае это напор на верхнюю зону, расчитанный теоретически. Реально в спецификации будет насос на 5м. 1. Так надо - для меня аргумент странный (кому надо? зачем надо? и т.д.) а) циркуляция, вернее проток будет. б) не могу согласиться - 200 Вт сушилка х 8 этажей = 1600 Вт не стремятся к "0" 2. Т3 - разница диаметров должна быть, согласен. Дальше у Вас полная ахинея - разница диаметров гасит теплопотери... "Цирк насос призван работать в момент мин. водоразбора стремящегося к нулю" - тоже ахинея - Вы не знакомы с принципом независимости источников циркуляции. Циркуляционный насос создаёт циркуляцию независимую от Т3 (если правильно спроектировано). 3. У вас насос в противоток к Т3 - тогда действительно его заткнёт напор с Т3, а когда разбора нет вода пойдёт из Т4 в Т3 и в теплообменнике ГВ не в противоток а по ходу Т1, тем самым поднимая температуру Т2. Вы и в ИТП не ориентируетесь.
|
|
|
|
|
25.2.2008, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(jota @ 25.2.2008, 20:39) [snapback]225671[/snapback] 3. У вас насос в противоток к Т3 - тогда действительно его заткнёт напор с Т3, а когда разбора нет вода пойдёт из Т4 в Т3 и в теплообменнике ГВ не в противоток а по ходу Т1, тем самым поднимая температуру Т2. Вы и в ИТП не ориентируетесь. Ну это опичатка  , стрелка насоса должна быть нарисована в сторону Т3, уж праштите)))
|
|
|
|
|
25.2.2008, 21:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 25.2.2008, 20:44) [snapback]225673[/snapback] Ну это опичатка  , стрелка насоса должна быть нарисована в сторону Т3, уж праштите))) То есть, что всё остальное - ахинея, Вы согласны?
|
|
|
|
|
25.2.2008, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Исправил досадную опечатку в Т3_Т4.
|
|
|
|
|
26.2.2008, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799

|
Господа! А если все равно речь идет о смещении участков, об установке клапанов, так может быть вообще убрать участки между тройниками п/с и тогда вода будет затекать в П/С.
И еще, в основании стояков Т4 ставить балансировочные клапаны? ведь в моём случае вода циркулировать без них будет только по первому стояку....
Сообщение отредактировал mymmumama - 26.2.2008, 23:16
|
|
|
|
|
26.2.2008, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Появление циркуляции с с момента установки всех до единого П\С на стояке будет считаться нормальным?Или нужно иметь все же выбор или через П\С ,либо через ЗУ.
|
|
|
|
|
26.2.2008, 23:24
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Делал по ТЗ что то вроде П образных компенсаторов на сгонах вместо сушил. Клиенты могли менять эти девайсы на полноценные сушила.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.2.2008, 23:24
|
|
|
|
|
27.2.2008, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mymmumama @ 26.2.2008, 22:14) [snapback]226106[/snapback] Господа! А если все равно речь идет о смещении участков, об установке клапанов, так может быть вообще убрать участки между тройниками п/с и тогда вода будет затекать в П/С.
И еще, в основании стояков Т4 ставить балансировочные клапаны? ведь в моём случае вода циркулировать без них будет только по первому стояку.... Цитата(Сантехник @ 26.2.2008, 22:24) [snapback]226109[/snapback] Делал по ТЗ что то вроде П образных компенсаторов на сгонах вместо сушил. Клиенты могли менять эти девайсы на полноценные сушила. Эти два поста соединённые дают решение проблемы. Т.е. подключать сушилки в Т4 в разрыв как компенсаторы. Недостаток - установка или замена сушилки означает слив стояка, но это не проблема, что какой час не будет ГВ. Балансовые нужны - Вы сбалансируете стояки на приблизительно одинаковую циркуляцию
|
|
|
|
|
27.2.2008, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(jota @ 27.2.2008, 1:19) [snapback]226131[/snapback] Эти два поста соединённые дают решение проблемы. Т.е. подключать сушилки в Т4 в разрыв как компенсаторы. Недостаток - установка или замена сушилки означает слив стояка, но это не проблема, что какой час не будет ГВ. Балансовые нужны - Вы сбалансируете стояки на приблизительно одинаковую циркуляцию Ну можно еще вывести трайники с Т4 под сушилки, поставить на них по шаровому крану и заглушить, и на перемычке между трайниками тож поставить шаровый кран, перемычку не зауживать, а оставить стандартной стояку. Тогда - нет сушилок кран на стояке открыт на трайниках закрыты, появилась сушилка кран на стояке закрыт, на трайниках открыты.
|
|
|
|
|
27.2.2008, 22:16
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
На сушиле вентили положены для отключения в летний период. Без смещенного замыкающего участка ошибочка получается.
|
|
|
|
|
27.2.2008, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 27.2.2008, 21:16) [snapback]226487[/snapback] На сушиле вентили положены для отключения в летний период. Без смещенного замыкающего участка ошибочка получается. А что, в России сушилки на лето отключаются?
|
|
|
|
|
27.2.2008, 23:33
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я вам не скажу за всю Одессу, но вот в снипе точно отключают.
|
|
|
|
|
28.2.2008, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Час назад приехал с работы. Почитал. Вы чего же издеваетесь? А?Приколисты. Кран на перемычку Дудкасу можно ставить-он знает как с ним.А для всего народа-туда кран нельзя.Обязательно найдется,тот который перекроет и П/С и перемычку.Хоть на Т3 ставь,хоть на Т4(что получше),а на Т3 и Т4 -нижние все погасят,да и не увязать в железе тогда( можно-но арматуры гора и все равно потом жильцы переделают,как неправильно)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|