Пожарный гидрант, Пожарный гидрант |
|
|
|
14.8.2010, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 14.8.2010, 23:40)  Судя по колличеству вопросов и тем, с практикой их постоянно соблюдать тоже не сталкивались  Почитайте то, что написано в ссылке, а так же СП и СНиП полностью (например п. 8.5). Зато я несколько раз столкнулся с различными экспертизами которые меня рубили на этом же самом вопросе. Эксперты рисовали одну и туже схему (в прилагаемом файле помечено как вариант о котором говорю я). А теперь обьясните мне чем эта схема отличается от кольца?
|
|
|
|
|
15.8.2010, 12:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2010, 22:37)  Зато я несколько раз столкнулся с различными экспертизами которые меня рубили на этом же самом вопросе. Эксперты рисовали одну и туже схему (в прилагаемом файле помечено как вариант о котором говорю я). А теперь обьясните мне чем эта схема отличается от кольца? 1. Я и есть экспертиза  2.Чем отличается гидрант от приёмного колодца? 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. 9.30. .. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32. 9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Обеспечьте в тупике циркуляцию, что бы не было застойных зон для х-п и ставьте гидранты, ИМХО. Вообще в таких случаях надо писать письмо-запрос для разъяснения авторам СНиПа. Иначе слишком накладно получается. Тупиковый водопровод отличается от гидранта на ответвлении наличием х-п водоразбора в конце тупика. Т. е. надо обеспечить циркуляцию в ответвлении от застоя воды. При коротком ответвлении (1-2м) затекание воды в диаметр 100/75мм от магистрали ИМХО обеспечивается. Если длиннее - надо кольцевать, причём не обязательно с задвижками если общая длина меньше 200м. Или водоразбор в конце. ИМХО.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.8.2010, 12:40
|
|
|
|
|
15.8.2010, 12:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BBP @ 13.8.2010, 10:59)  Здравствуйте! Помогите разобраться. Пункты СНиПа 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ: Помоему эти два пункта противоречат друг другу. Какое отличие от тупика и ответвления. Помоему это одно и тоже. Кто что об этом думает? Может я не прав!? Тупиковый водопровод отличается от гидранта на ответвлении наличием х-п водоразбора в конце тупика. Т. е. надо обеспечить циркуляцию в ответвлении от застоя воды. При коротком ответвлении (1-2м) затекание воды в диаметр 100/75мм от магистрали ИМХО обеспечивается. Если длиннее - надо кольцевать, причём не обязательно с задвижками если общая длина меньше 200м. Или водоразбор в конце. ИМХО.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А теперь обьясните мне чем эта схема отличается от кольца? А вы уверены, что в вашем варианте вода будет циркулировать и застоя не будет?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 13:07
|
|
|
|
|
15.8.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 15.8.2010, 16:05)  А вы уверены, что в вашем варианте вода будет циркулировать и застоя не будет? Насчет циркуляции я и не учел. Хотя если среднюю (разбивающую) задвижку перекрыть-я думаю циркуляция будет. Экспертизы я дейчтвмтельно очень сильно боюсь т.к. однажды у меня был случай когда меня нагнули нарушить СНиП, втом числе и про гидранты на ответвлениях-хотели трубы сэкономить на кольцевании (и бывший ГИП и заказчик хором заявили-делай так или найдем причину тебя уволить) а когда начались проблемы с экспертизой-и бывший ГИП и заказчик начали указывать ме на материальную и уголовную ответмтвенность.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Хотя если среднюю (разбивающую) задвижку перекрыть-я думаю циркуляция будет. мдя... блистательное решение. Цитата Экспертизы я дейчтвмтельно очень сильно боюсь т.к. ... Вам выбор дали, уйти или быть нагнутым. Я думаю вам не экспертизы бояться нужно....
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 17:21
|
|
|
|
|
15.8.2010, 18:28
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.8.2010, 15:55)  а когда начались проблемы с экспертизой-и бывший ГИП и заказчик начали указывать ме на материальную и уголовную ответмтвенность. Когда пугали, на какой документ ссылались? Ваш ГИП пусть лучше почитает положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта. А 5 задвижек для 1 гидранта (на вашей схеме) – явно многовато!
Сообщение отредактировал Spok_only - 15.8.2010, 18:29
|
|
|
|
|
15.8.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Spok_only @ 15.8.2010, 21:28)  Когда пугали, на какой документ ссылались? Они говорили просто-найдем причину уволить
|
|
|
|
|
15.8.2010, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Они говорили просто-найдем причину уволить После таких слов было желание продолжить работу в этой компании? Скока ж вам там платят, что вы так дорожите работой в этом месте?! (отвечать не обязательно, это скорее мысли вслух)
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Поддержу: Цитата Чтобы на тупике можно было поставить гидранты-нужно делать спаренную прокладку водопровода, а на врезке ставить разбивающую задвижку-тогда это уже не тупик а кольцо и на него можно поставить гидрант (действют нормы для обычного водопровода). В наших краях требуют 110 л/с на наружное пожаротушение, что достижимо через 3-4 гидранта на кольцевой 300. Какого диаметра должен быть тупик, чтобы обеспечить расход в 110 л/с? Хотя опять же, если от такого "кольца" разбор невелик, вероятен застой воды, пожалуй. В практике имели место безуспешные попытки согласовать гидрант на вводе. И сп - это, конечно, хорошо и замечательно, но снип, как устанавливающий запрет на установку гидрантов на ответвлении от сети, в этом вопросе, ихмо, главнее. Вообще надо перечитать форум по этому вопросу. Ввод или тупиковый водопровод.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А что ссылка на разъяснения Синдакона не проясняет разницу между ответвлением и тупиковым водопроводом? Как по мне, все вполне логично.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Hiro Nakamura, там, по ссылке, как раз ввод, коий вообще есть внутрянка, снип на которую установку гидрантов не регламентирует, что можно трактовать как 'не предусматривает'. Тем более я с разъяснениями Sindarkon не соглашусть хотя бы в силу того, о чем написал выше: не согласовали, снип. Кроме того, этот пункт СП, что "допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода" - можно тактовать и так, что если есть тупиковый водопровод, то просто на нем можно ставить гидранты. Есть водопроводы тупковые, есть кольцевые. Позвольте узнать ваше мнение: можно ли назвать тупиковым водопроводом ввод или ответвление от кольцевой сети? Если да (что по-моему, не так), то какая система водопровода получается - тупиково-кольцевая? Но таких нет.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Позвольте узнать ваше мнение: можно ли назвать тупиковым водопроводом ввод или ответвление от кольцевой сети? Согласен рисунок Синдакона не совсем удачный. Ввод не является тупиковым водопроводом. Но ввод - это участок трубопровода от колодца до водомерного узла. А участок от кольца до этого колодца - это тупиковый водопровод (на мой взгляд), на котором я бы гидрант поставил. Цитата Есть водопроводы тупковые, есть кольцевые. И это является наружкой, а есть вводы, что является внутрянкой. Вообще вариантов иллюстрирующих ситуацию много. Вот сейчас делаю объект: от кольцевого водопровода к группе потребителей идет ветка, на расстоянии менее 200 метров от кольца мой объект, водоканал ничего не имеет против установки гидранта на этом участке. Чем не иллюстрация? Не ввод и не кольцо, а гидрант поставить можно.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 20:14
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 15.8.2010, 21:07)  ввод - это участок трубопровода от колодца до водомерного узла. А участок от кольца до этого колодца - это тупиковый водопровод В чем технологический смысл второго колодца в конце тупика? С водоканалом вам повезло, пожалуй, в этом вопросе.
|
|
|
|
|
15.8.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата В чем технологический смысл второго колодца в конце тупика? Я ж говорю, что пример Синдакона неудачный и эта фраза не про него. Вот если бы в его пример добавить ещё одного потребителя на это ответвление, тогда установка колодца будет иметь смысл, и участок трубопровода от него до кольца будет тупиковым водопроводом, а участки от колодца к потребителям будут вводами. Во всяком случае я это вижу именно так.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 22:46
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.8.2010, 15:55)  Экспертизы я дейчтвмтельно очень сильно боюсь т.к. Так сходите заранее в экспертизу и проконсультируйтесь. Разные эксперты зачастую имеют разные мнения. Еще лучший вариант - до экспертизы согласовать проект с пожарными (опять-таки предварительно проконсультировавшись, чтоб не переделывать) и сдать с их согласованием в экспертизу
|
|
|
|
Гость_devochka_jivushaya_v_seti_*
|
21.9.2010, 18:35
|
Guest Forum

|
Здравствуйте,помогите пожалуйста решить следующий вопрос. Дано: тупиковая система ХП и противопожарного водоснабжения,напор на данном участке 60 м,на т/п установлено 2 ПГ, от которых запитываются пожарные машины. d трубопровода 100 мм. Необходимый расход 40 л/с. Вопрос: сможет ли сотка обеспечить необходимый расход, при заданных условиях? На что можно сослаться? (Очень нужно доказать,что сможет)
|
|
|
|
|
21.9.2010, 21:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(devochka_jivushaya_v_seti @ 21.9.2010, 18:35)  (Очень нужно доказать,что сможет)  а если не сможет?
|
|
|
|
Гость_devochka_jivushaya_v_seti_*
|
22.9.2010, 6:13
|
Guest Forum

|
А если не сможет, то начальство лишит нас премии
|
|
|
|
|
22.9.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а материал какой? длина участка?
|
|
|
|
|
22.9.2010, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Справочник Кузнецова.
Безымянный_1.JPG ( 102,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 304
|
|
|
|
Гость_Dashshka_*
|
15.10.2010, 11:48
|
Guest Forum

|
А можно ли ящик со шлангом задекорировать чем нибудь? После ремонта осталась фосадная плитка такая .... - она не горит, сверху повесим табличку - мол гидрант с лопатой здесь?
Сообщение отредактировал OlgaO - 15.10.2010, 12:17
Причина редактирования: Реклама на форуме запрещена
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|