> Увязка систем отопления, теплоснабжения, возможные режимы совместной работы
Гость_mihaley_*
сообщение 28.2.2008, 13:57
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, подскажите как лучше сделать и какие требования к насосу предьявляются в этом случае. Здание производственное. сопротивление системы теплоснабжения приточек 13м, систем отопления 2-2,5м, систем теплоснабжения калориферов 3,5-5,0м. На рисунке 2-балансир; 3-шаровый кран; 8-регулятор препада давления. Я сомневаюсь, нужен ли регулятор перепада давления на системах отопления. Режим работы приточек круглосуточно, хотя могут и поозакрывать свои трехходовые вентили приточки. Завесы работают: включилась-отключилась. У радиаторов системы отопления стоят терморегуляторы. Во время закрытия клапанов на приточках и завесах, боюсь вся вода пойдет со свистом через систему отопления. Что делать?

параметры воды 95/70 давление на рисунке (47кБ), насос подобрал на 15м. источник теплоснабжения- собственная котельная, работает только на здание.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_теплового_пункта.zip ( 46,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 33)
jota
сообщение 4.12.2010, 15:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Незнайка @ 4.12.2010, 14:27) *
И вообще с таким насосом нужна ли увязка всех колец между собой? Чувствую, что конечно же нужна,

С такими перепадами, которыми располагаете, достаточно балансовых на кольца для ограничения максимума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 4.12.2010, 19:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Незнайка @ 4.12.2010, 14:27) *
ясно. но у меня ввиду достаточного давления насоса на узле нет и "смесительный" узел байпаса не имеет. На картинке, что я приложил вверху страницы, это левый узел.


Байпас нужен для того, чтобы убрать избыточный перепад давления перед смесительным узлом и обеспечить при этом циркуляцию теплоносителя в непосредственной близости от него.
А что смешивает ваш "смесительный узел"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 6.12.2010, 11:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Гена @ 4.12.2010, 19:25) *
А что смешивает ваш "смесительный узел"?


Он просто в паспорте тоже называется так, хотя на деле ничего он конечно не смешивает. Просто узлы у Тепломаш с байпасом у без.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 6.12.2010, 19:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Эти узлы на переключающих 3-х ходовых для завес, расположенных в зонах с положительной температурой воздуха. Вы упоминали про калориферы приточек. Они то, надеюсь, с регулирующими (лучше, конечно, с седельными двухходовыми), а не с переключающими клапанами. Мой совет был относительно регулирующих поворотных 3-ходовых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных