Господа, подскажите как лучше сделать и какие требования к насосу предьявляются в этом случае. Здание производственное. сопротивление системы теплоснабжения приточек 13м, систем отопления 2-2,5м, систем теплоснабжения калориферов 3,5-5,0м. На рисунке 2-балансир; 3-шаровый кран; 8-регулятор препада давления. Я сомневаюсь, нужен ли регулятор перепада давления на системах отопления. Режим работы приточек круглосуточно, хотя могут и поозакрывать свои трехходовые вентили приточки. Завесы работают: включилась-отключилась. У радиаторов системы отопления стоят терморегуляторы. Во время закрытия клапанов на приточках и завесах, боюсь вся вода пойдет со свистом через систему отопления. Что делать?
параметры воды 95/70 давление на рисунке (47кБ), насос подобрал на 15м. источник теплоснабжения- собственная котельная, работает только на здание.