Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование в офисе
Гость_ельмира_*
сообщение 28.2.2008, 23:24
Сообщение #1





Guest Forum






Это будет мой первый проект по кондиционированию , скажите, правильно ли я расчитываю количество воздуха ? Посчитала все теплопритоки - 40 квт на все помещения , надо охладить до 18 , рециркуляции там не будет , строю на айди диаграмме процесс и по формуле для расчёта воздухоохладителя ( зависимость требуемой мощности охлаждения от расхода воздуха, разницы интальпий ) нахожу расход воздуха ( общий ) получилось что-то около 9000 м3/ч ( для питера ) , и 1,2 коэффициент добавляю на всякие потери .тк во всех помещениях теплоизбытки разные, то раскидываю эти 9000 пропорционально избыткам .Кратности в кабинетах получаются 4-8 , те количество воздуха ненамного меньше , чем я бы их удаляла просто вентиляцией . буду благодарна за ответ на не очень умный вопрос )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.2.2008, 0:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если на улице будет +28, а в помещении +18 все заболеют. Уточните нормативную температуру в помещении летом. В офисах наверно лучше было бы охлаждать воздух фанкойлами. Вентиляцией дать нормативное количество воздуха на человека, а температуру поддерживать фанкойлами. При центральном кондиционировании будет сложно контролировать температуру в каждом кабинете. Кроме этого воздуховоды при центральном кондиционировании внушительных размеров. Просто при вентиляции и фанкойлах количество воздуха уменьшится в 4-6 раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.2.2008, 0:57
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



м-да
может применить традиционную схему?
Скажем сплит системы, мульти-зональную или на базе холодильной машины с вентиляторными доводчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ельмира_*
сообщение 11.3.2008, 23:56
Сообщение #4





Guest Forum






пасибо за ответы ) но заказали именно канальники с фреоном , пугает что колво воздуха получилось большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 12.3.2008, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(ельмира @ 11.3.2008, 23:56) [snapback]230159[/snapback]
пасибо за ответы ) но заказали именно канальники с фреоном , пугает что колво воздуха получилось большое

а ты распиши все плюсы и минусы систем цекнтрального кондиционирования и вентиляции+кондеры. очень часто клиента смущают грамозкие воздуховоды в помещении и неустраивает невозможность контролировать температуру в каждом помещении отдельно. Плюс разные стороны света - разная потребность в охлаждении помещений по времени (доводчики ставить автоматику запутанную, по деньгам может тоже выйти)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2008, 10:28
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(ельмира @ 28.2.2008, 23:24) [snapback]226975[/snapback]
рециркуляции там не будет

Цитата(ельмира @ 11.3.2008, 23:56) [snapback]230159[/snapback]
заказали именно канальники с фреоном

Интересно было бы глянуть как вы это разрулили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 12.3.2008, 11:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



У вас получились большие теплопритоки, интересно бы еще узнать площадь помещения и функциональное назначение.
И имейте в виду если вы охлаждаете до 18, то на улице должно быть 24-25 С.
А вот если там 30 С, то вы уже охлаждаете до 23-24 С, о чем вам уже говорили выше.
Вот еще мож вам чем поможет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=412

Сообщение отредактировал zema - 12.3.2008, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ельмира_*
сообщение 12.3.2008, 21:24
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(zema @ 12.3.2008, 11:02) [snapback]230212[/snapback]
У вас получились большие теплопритоки, интересно бы еще узнать площадь помещения и функциональное назначение.
И имейте в виду если вы охлаждаете до 18, то на улице должно быть 24-25 С.
А вот если там 30 С, то вы уже охлаждаете до 23-24 С, о чем вам уже говорили выше.
Вот еще мож вам чем поможет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=412

офисы 2 этажа 600 м*2 , кабинеты от 25 до 45 м*2 , почти все южные ( только 4 по 20 м*2 северные ) , теплопритоки считаю от солнечной по проге которую сдесь скачала - тепло по часам называется , проверяли считает правильно , ну а остальное вручную помоему удобней считать , а холод по ай ди диаграмме , которая выкладывалась в СОК е , проверяла - тоже правильно считает ) , ну как , похоже на правду ? чесно говоря от кондишенов ожидала большего , думала что только людей воздухом накормлю ,а остальное охладители сделают , а стала расчитывать , много получается ) сэс проверит )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ельмира_*
сообщение 12.3.2008, 21:34
Сообщение #9





Guest Forum






скажите, а можно поставить рекуператор в столовой в горячем цеху ( насыщенный довольно , МО в эту же вытяжную систему входят , плита ,3 мойки , фритюрница , конвектавтомат ) , один человек мне сегодня посоветовал , не умрёт ли он ( рекуператор) от жира ? чесно говоря смущает меня это ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.3.2008, 21:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ельмира @ 12.3.2008, 20:34) [snapback]230392[/snapback]
не умрёт ли он ( рекуператор) от жира ?

Умрёт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2008, 21:55
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



На кухни не ставлю.
есть кстати в СНиПе 41-01-2003 пункт 11.5 в - полезно почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 12.3.2008, 22:59
Сообщение #12





Guest Forum






to ельмира: По поводу рекуператоров: Пластинчатый и роторный умрут через полгода. Сам наблюдал столовский поднос стоящий под гибкой вставкой вытяжного вентилятора для сбора капающего оттуда жира. Т.е. жир полностью "пробил" пластинчатый рекуператор и вытяжной вентилятор! Как вариант (хотя стоит просчитат экономику) возможна рекуперация с помощь гликолиевого (пропиленгликоль) контура, да и то необходимо ставить несколько рядов фильтров (фильтр-жироуловитель из проволоки за ним мешочный 3-4 класса. Да, его придется менять довольно часто, но кое что он словит и спасет теплообменник и вентилятор!). Обязательно предусмотреть сервисное пространство перед и после теплообменника, чтобы можно было помыть и доступ к рабочему колесу вентилятора не помешает с той же целью. Т.е. можно, но сложностей хватает, - отсюда вопрос, а надо ли вообще? Если надо, то см. выше. biggrin.gif По поводу построений на I-d диаграмме: может я ошибаюсь, но все ли Вы учли при построении? Учтены ли влаговыделения (хотя в офисах они большими не будут). Верно ли построен луч процесса. Почему подача именно 18 град? Хотя, если судить по кратности воздухообмена, - цифры похожи на правду! Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ельмира_*
сообщение 13.3.2008, 23:06
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 12.3.2008, 22:59) [snapback]230417[/snapback]
to ельмира: По поводу рекуператоров: Пластинчатый и роторный умрут через полгода. Сам наблюдал столовский поднос стоящий под гибкой вставкой вытяжного вентилятора для сбора капающего оттуда жира. Т.е. жир полностью "пробил" пластинчатый рекуператор и вытяжной вентилятор! Как вариант (хотя стоит просчитат экономику) возможна рекуперация с помощь гликолиевого (пропиленгликоль) контура, да и то необходимо ставить несколько рядов фильтров (фильтр-жироуловитель из проволоки за ним мешочный 3-4 класса. Да, его придется менять довольно часто, но кое что он словит и спасет теплообменник и вентилятор!). Обязательно предусмотреть сервисное пространство перед и после теплообменника, чтобы можно было помыть и доступ к рабочему колесу вентилятора не помешает с той же целью. Т.е. можно, но сложностей хватает, - отсюда вопрос, а надо ли вообще? Если надо, то см. выше. biggrin.gif По поводу построений на I-d диаграмме: может я ошибаюсь, но все ли Вы учли при построении? Учтены ли влаговыделения (хотя в офисах они большими не будут). Верно ли построен луч процесса. Почему подача именно 18 град? Хотя, если судить по кратности воздухообмена, - цифры похожи на правду! Аркадий.

спасибо за ответ ) рекуператор поставлю только для залов ,влагу не учитывала, тк в кабинетах по тх по 2 человека , на диаграмме процесс сухого охлаждения - интальпия от 51,5 до 41, 18 температуру взяла как расчётную для систем вентиляции, это не есть хорошо, но время не было читать книжки и снипы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 2:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных