Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горизонтальные гидравлические разделители
tiptop
сообщение 2.2.2014, 14:17
Сообщение #61


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vkaretnikov @ 1.2.2014, 17:27) *
Посмотрите, правильно-ли сделана Гидравлическая стрелка!!!

Вроде по теории вся подача - с одного края, обратка - с другого.. Тут - рядом, один потребитель за другим.

Но мы не знаем, как внутри стоят перегородки.

Цитата(vkaretnikov @ 1.2.2014, 17:27) *
малый перепад температуры на котле.

Это хорошо.

Цитата(vkaretnikov @ 1.2.2014, 17:27) *
Очень большой расход газа

Надо проверить режимы горения газоанализатором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkaretnikov
сообщение 3.2.2014, 8:19
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67020



1. Думаете там перегородки есть? По-моему их нет.

Есть несколько снимков тепловизором, так в левой паре (теплые полы) температура никогда не поднялась выше 62 градуса.
При этом подача доходила до 80.
Мне кажется с котла вход и выход должны быть самыми крайними точками.
Либо обратку вворить в левый торец - потоки будут равномерно распределяться, котел реже включаться, появится перепад по температуре.

2. Знаю что на пром.котельных перепад на выходе нормируется СНИП:
- для наружной температуры -20 темп.график 95/70 (перепад 20 градусов)
- для наружной температуры -10 темп.график 74/58 (перепад 16 градусов)
Иначе КПД котла низкий и будет перерасход топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.2.2014, 16:41
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(vkaretnikov @ 3.2.2014, 8:19) *
1. Думаете там перегородки есть? По-моему их нет.

Есть несколько снимков тепловизором, так в левой паре (теплые полы) температура никогда не поднялась выше 62 градуса.
При этом подача доходила до 80.
Мне кажется с котла вход и выход должны быть самыми крайними точками.
Либо обратку вворить в левый торец - потоки будут равномерно распределяться, котел реже включаться, появится перепад по температуре.

2. Знаю что на пром.котельных перепад на выходе нормируется СНИП:
- для наружной температуры -20 темп.график 95/70 (перепад 20 градусов)
- для наружной температуры -10 темп.график 74/58 (перепад 16 градусов)
Иначе КПД котла низкий и будет перерасход топлива.

По поводу температурного графика котельных - чушь собачья. Этот температурный график звисит ещё и от ветра и от состояния теплоограждения самих отапливаемых помещений.
Вот целую неделю на улице было -30, котельные работали на максимальной мощности. Сегодня уже -10, котельные снова работают на той же мощности - стены зданий пока ещё не прогрелись, снижать нельзя.

По поводу температуры теплых полов - там идет подмес. Поэтому температура 62 - это даже великовато.

Да и вы не обозначили проблемы - в доме холодно? Расход газа адекватен параметрам помещения?

Сообщение отредактировал Начальник котельной - 3.2.2014, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных