Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дутье в котельной, Толшина стенки воздуховода в котельной
GAZ
сообщение 4.3.2008, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9676



Здравствуйте! Столкнутся с такой проблемой котельная газовая 36МВт(3х12) расход воздуха на горение 14200м3/час давление создаваемое дутьевым вентилятор 10кПа длина трассы самого длинного воздуховода 55м. Воздуховод 600х350. Подскажите пожалуйста как рассчитать толщину стенки воздуховода ни в СНиП не в книжках ничего нету bestbook.gif что делать helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 4.3.2008, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



в СНиПе по отоплению и вентиляции, что-то вроде есть типа толщина стенки воздуховода от давлению.
Проектировал котельную с дутьевыми вентиляторами 6,5кПа заложил 3мм на воздуховод, смонтировали из 4-5мм нареканий нет smile.gif. Думаю тебе стоит как минимум 3мм предусмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZ
сообщение 5.3.2008, 8:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9676



В СНиПе на отопление и вентиляцию есть толщина, но она привязана только к ширине воздуховода на мою ширину необходимо 0,7мм. А 3мм мне кажется это много как его монтажники монтировать будут, вед вес то у него newconfus.gif , а если не секрет воздух подогретый подавал или холодный с улицы? А ты на обум взял толщину?

Сообщение отредактировал GAZ - 5.3.2008, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 5.3.2008, 9:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Толщина стенки воздуховода 0,7-1,0мм из сооброжений сдравого смысла и металлоемкости, толще Вас просто не поймут. Воздух подогревать обязательно, калорифер на входе в котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZ
сообщение 5.3.2008, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9676



Цитата(@lex-26 @ 5.3.2008, 6:11) [snapback]228457[/snapback]
Толщина стенки воздуховода 0,7-1,0мм из сооброжений сдравого смысла и металлоемкости, толще Вас просто не поймут. Воздух подогревать обязательно, калорифер на входе в котельную.

Вся проблема в том что я и запроектировал из 0,7 по СНиПу, звонят монтажники и говорят раздувает воздуховод newconfus.gif я в шоке, приезжаю на объект и вижу картину, запускают вентилятор, раздувается изоляция и в некоторых местах на стыках секций её порвало. И вот я не знаю, воздуховод плохо смонтировали то ли толщины 0,7 маловато.
Что бы нагреть воздух калориферами в моем случае до +5 то на него потребуется 630кВт тепла, а если подавать его холодным то упадет КПД котла на 5% (при минимальной температуре наружного воздух), поэтому я принял решение подавать воздух не подогретым. blink.gif

Сообщение отредактировал GAZ - 5.3.2008, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 5.3.2008, 18:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



0,7мм мало даже на 1кПа. Тут недавно тоже запоректировали причтоку на выходе 1кПа, воздуховоды 800-600 раздуваются и хлопают, поэтому на дутье надо побольше стенку закладывать.

В котельных обычно воздух из верхней зоны забирают там температура как минимум 16.
Вентиляция всеравно механическая, можно предусмотреть приточно-вытяжную систему с утилизацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 7.3.2008, 19:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



При СССР разрабатывалось множество различных серий.
По теме тоже есть такая ЖЗ-57 "Рекомендации по проектированию газовоздушных трактов котельных с паровыми и водогрейными котлами", ГПИ САНТЕХПРОЕКТ, инж.Н.Б. Либерман.
Там есть табл. 3-6, толщина стенок воздуховодов (для газоходов 3-7).
Холодный воздух
Напорный воздуховод круглого сечения: для ДУ менее 2020мм - 3мм, для Ду более 2020мм-4мм.
Напорный воздуховод прямоугольного сечения: - 3мм.
То же для горячего воздуха, для напорных и всасывающих воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 10.10.2010, 9:18
Сообщение #8


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(спец @ 7.3.2008, 20:24) *
есть такая ЖЗ-57 "Рекомендации по проектированию газовоздушных трактов котельных с паровыми и водогрейными котлами", ГПИ САНТЕХПРОЕКТ, инж.Н.Б. Либерман.

Ищу, ищу, ищу... найти не могу. У нас в эл.библиотеке нет. Буду премного благодарен если кто зальет. Вещь очень интересная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Wildboar_*
сообщение 11.10.2010, 3:12
Сообщение #9





Guest Forum






Проводил в свое время реконструкцию парового котла с заменой мазутной горелки на 12,5 МВт. Первичный воздух подавался от отдельного вентилятора тоже на 10 кПа. Воздуховоды были заложены из нержавейки 0,7 мм диаметром 250мм с фланцевыми соединениями. После запуска вентилятора все стыки начали сифонить со страшной силой. Добавило утечек еще и низкое качество изготовления самих воздуховодов. Пришлось срочно переделывать из нержавеющей трубы (пищевое производство, была в наличии) на сварке. Гибкие вставки только заводские. Вторичный воздух (1,5 кПа), изготовленный из той же 0,7мм тоже пришлось поменять, так как при переходе воздуховода на 300х600мм длинную сторону тоже вздувало и в момент начала регулирования воздуха заслонкой при работе горелки начались сильные вибрации. Диагональные ребра жесткости не спасли положение. Поэтому опять же срочно сварили воздуховоды толщиной 3 мм с ребрами жесткости. Проблема ушла. Вентиляторы стояли на площадке над котлом (5м) с забором воздуха из котельной. Температура воздуха на такой высоте около 40 град. Как котлы не утепляй, в котельной все равно избытки тепла. Зимой восполняли объем воздуха на горение приточной вентиляцией с нагревом до +12-14 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных