Гость_romansh_*
сообщение 5.3.2008, 11:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Подскажите пожалуйста требования к помещениям (в основном надо понять габариты) для размещения встроеной ТП. Имеются ТУ с присоединением единовременной мощности 2700 кВА. Я хочу понять какой мощности должны быть тр-ры и сколько. Выделено помещение 36 кв. м, возможно ли там будет разместить эти тр-ры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Макс
сообщение 5.3.2008, 20:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



36 кв м это 6х6м поместится только один трансформатор на 3000 ква, без РП, да и то с трудом. Тут ни где нет опечатки?

Сообщение отредактировал Макс - 5.3.2008, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_romansh_*
сообщение 6.3.2008, 11:20
Сообщение #3





Guest Forum






Размер помещения 5994х5070 и туда вполне войдут два тр-ра TSE 2500 с габаритами 1940х1220х2485, учитывая 10% перегруз при условии использования вентиляторов. Вопрос в том, получится ли запихнуть РУ-10 кВ, если учитывать что это ТП с минимальным числом ячеек. РУ-04 кВ абонентская и в эту площадь не входит. Габариты тр-ра более 2500 кВА не нашёл. Если у Вас имеются, скиньте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 6.3.2008, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Самые малогабаритные из того что встречалось - сименсовские ячейки серии NX с предохранителями и выключателями нагрузки элегазового заполнения. У них габариты примерно 0,6х1,1- может и удастся впихнуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных