Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установленная и расчетная мощности
stude_nt
сообщение 6.3.2008, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



По работе выдаю задание на проектирование наружных сетей электроснабжения...

Установленная мощность - суммарная мощность всех установленных электроприемников
Расчетная мощность - мощность на коэффициент использования.

По какой мощности выдается допустимая нагрузка на обьект. А то, млин, путаница возникает... по расчетной - мало, по установленной много, а пиковую мощность (общую мощность всех включенных одновремено ЭП) никто не спрашивает.

И вообще это прописано где нибудь???

Сообщение отредактировал stude_nt - 6.3.2008, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Шульц_*
сообщение 6.3.2008, 10:41
Сообщение #2





Guest Forum






Смотря объект какой? Сколько фидеров подключается? Объект должен иметь своё назначение.Пиши. чем смогу, тем помогу-как раз энтим занимаюсь щас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 6.3.2008, 10:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



Объект - котельная. Некоторое установленное электрооборудование - резервное. Запитывается по второй категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Шульц_*
сообщение 6.3.2008, 10:48
Сообщение #4





Guest Forum






Т. е. нкадо просто подключиться к ТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 6.3.2008, 11:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



Да это, по моему, не суть важно... От ТП или от РП другого обьекта... От этого будет только система питания зависеть, и соосветственно количество жил кабеля, который к надо тянуть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 6.3.2008, 11:52
Сообщение #6





Guest Forum






Попробуй поточнее посчитать расчетную мощность.
Р= К(спроса=0.5)*Р(движков)+К(спроса=1)*Р(освещения)+К(спроса=1)*Р(автоматики)
И полистай СП31-110-2003 раздел6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 6.3.2008, 12:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



Ну как мне сказали расчетная мощность по котельной берется упрощено 0,8 от пиковой...
А вот когда выдаю задание на наружные сети, запрашивают именно эту расчетную мощность. И закладывают кабель и защитную аппаратуру именно исходя из расченой мощности, но потребляемая мощность жет же быть и больше, вполь до пиковой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 6.3.2008, 14:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



но потребляемая мощность жет же быть и больше, вполь до пиковой...
Может. И можно ориентироваться на установленную мощность, но ты прикинь экономическую эффективность работы электропотребителя, который на 100% загружен может быть несколько минут в день...
Поэтому и ввели понятие расчетной мощности. Да, ее еще расчитать надо и не ошибаться, желательно. Но такова се ля ва и наша работа. В пиках второстепенную нагрузку можно и отключать иногда. Даже автоматами. По перегрузке. Обычная проблема: то ли кабель потолще и автомат помощней, то ли расчеты точней, да и мириться придется с отключением чего-то когда-то.
Никого не учу, пытаюсь объяснить, как сам понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 6.3.2008, 20:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я для котельных считаю расчетную мощность по оборудованию. Горелки котлов (все) + насос сетевой (один если их два и два самых мощных если их три)+водоподготовка+один питательный насос (как правило их два)+освещение (без ремонтного). Все вроде? В общем, учитываю все что необходимо для нормальной работы котельной. Если есть что-то рабочее и резервное, то резервного не считаю. Пиковую мощность брать для расчетов смысла нет, ведь никто не будет включать два питательных насоса одновременно, или ремонтное освещение если все работает. А вообще-то я не видел нигде нормы как считать расчетную мощность. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 7.3.2008, 11:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Уж сколько раз твердили миру. Специально для вас. Выкладываю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  указания_по_расчету_электрических_нагрузок.doc ( 218,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1668
Прикрепленный файл  инстр_нагрузки_жилых_зданий.doc ( 169 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
Прикрепленный файл  котельные_снип35_96_с_изм.doc ( 614,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 603
Прикрепленный файл  sp_31_110_2003_жилых_и_общественных.doc ( 878 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 12.6.2008, 10:57
Сообщение #11





Guest Forum






пришлите мне тоже, плиз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_prilepin_*
сообщение 18.2.2009, 17:11
Сообщение #12





Guest Forum






Позволю себе поднять старую тему и буду рад любым комментариям. Занимаемся поставками импортного оборудования (котельных) и как следствие приходится пересчитывать их нагрузки в виде, который принимают наши заказчики. Столкнулся со следующим отличием:

В паспорте, например, двигателя, пишут:
Рн = 4 кВт
I = 8.2 A
U = 400 В
cosф = 0,82

Согласно нашим РТМ:
"Суммарная нагрузка считается как номинальная мощность, указанная в паспорте, умноженная на число приемников и т.д. ........"
то есть стартовая величина для расчета 4 кВт

Согласно расчетам, которые поставляет изготовитель
P уст = S*cosф = U*I*sqrt (3) * cosф = 4,66
И все дальнейшие вычисления у них идут от этой цифры - группы, коэффициент использования - та же песня...

Если я правильно понимаю, в паспорте (на шильде двигателя) пишется "номинальная полезная механическая мощность". А потребляемая от сети заведомо будет больше. То есть буржуины ближе к истине. В каком месте я не прав? или эта разница сидит где-то еще в нашей методике расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных