> Аспирация сахарной пыли., Необходимо предотвратить взрыв.
Гость_Ванхапара-Ёш_*
сообщение 6.3.2008, 11:48
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите, пожалуйста, каким образом очистить воздух от сахарной пыли, которая образуется в процессе высыпания сахара из 1т.мешков в бункер. Размер бункера 3,8х1,8. Вокруг бункера металоконструкция 6,8х3,3 высотой 5,3м, которая затрудняет сттановку зонта. Хотя-бы с 2ух сторон должен подъезжать автопогрузчик, что делает невозможной установку кольцевого отсоса.
Нужна информация или типовые решения в подобной ситуации. Литература, если есть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-3
сообщение 6.3.2008, 23:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14516



Ну типовых решений тут не существует. Тут кто до чего додумается.
У меня была подобная ситуация, только люди пересыпали сахар...
Надо придумать какую то конструкцию... по типу коробка где в любом месте делается забор воздуха (лучше щелевой отсос у пола), а там где необходим доступ (подъезжает тележка например) делаются завесы (например из березента, но оператору погрузчика нифига не видно будет, значит из прозрачного пластика). И тогда расчет уже ведется из пространства закрытого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.3.2008, 15:47
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Сахарная пыль в воздухе взрывоопасна (НКПРП 8,5г/м3), осевшая пожароопасна (t самовоспламенения 350 С), электростатична. При влажности >70% не воспламеняется. Я хз что у вас за назначение помещения, но к примеру в упаковочном цехе категория производства В. ПДК сахарной пыли 10мг/м3, класс опасности 4. Общая запыленность РЗ 50мг/м3 у места ссыпки сахара 200-280мг/м3. Температура на отопление 17С, подвижность 0,5м/с влажность 75%. Лучше всего использовать укрытие, но я так понял, что это не ваш вариант. Самый эффективный способ очистки воздуха последовательно сухой и мокрый циклоны. Ну в общем такой коленкор
Успехов.

P.S. Кстати, как-то не внимательно прочел. Ведь если есть две стороны можно ведь выкрутится вытяжными панелями, зонт с двухсторонним фартуком - это же эффективнее и экономичнее, чем вытяжной вентиляцией пыль гонять.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.3.2008, 6:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspirazia
сообщение 2.9.2011, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 5.10.2010
Из: Орёл
Пользователь №: 74893



А есть ли данные по аспирации сахарных заводов (названия книг и всякого рода указаний)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 2.9.2011, 16:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Забавно в свете недавнего срача, устроенного мною именно по поводу сахара.
Буду следить за мозговым штурмом.
Не забудьте про водяные завесы.

Цитата(Ванхапара-Ёш @ 6.3.2008, 12:48) *
Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите, пожалуйста, каким образом очистить воздух от сахарной пыли, которая образуется в процессе высыпания сахара из 1т.мешков в бункер. Размер бункера 3,8х1,8. Вокруг бункера металоконструкция 6,8х3,3 высотой 5,3м, которая затрудняет сттановку зонта. Хотя-бы с 2ух сторон должен подъезжать автопогрузчик, что делает невозможной установку кольцевого отсоса.
Нужна информация или типовые решения в подобной ситуации. Литература, если есть.

Запретить курение высыпающим джамшудам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных