Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Крышные котельные
васса
сообщение 9.3.2008, 16:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2007
Пользователь №: 5472



Намечается проектирование крышной котельной. Исходные данные:
- расход 40 м3/час
- расположена на крыше кафе
- давление на подводящем газопроводе - 5 кг (высокое)


Какие подводные камни меня ожидают? Раньше крышные никогда не делала. Помогите.
Нужно запроектировать часть ГСВ.

Сообщение отредактировал васса - 9.3.2008, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.3.2008, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ничего особенного. ШРП только нужно размещать на земле, высокое давление на крышу нельзя поднимать. По Вашему разделу больше всего будет именно с размещением ШРП. У стенки может не пройти по расстоянию до окон, а на расстоянии от здания может быть уже чужая земля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 10.3.2008, 13:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Проблемы с ШРП это точно.
Кафе. Постоянное пребывание людей. Крышную котельную строить вообще нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 10.3.2008, 14:46
Сообщение #4





Guest Forum






ТУ Минстрой рф по устройствуи экспл. крышных котельных на прир. газе акх панфилова96 г. п. 2.2.8 не доп. размещать кр. котельные

....над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел....

Инстр. по проектированию кр. кот. минстрой россии 96г п. 5.2 не доп. размещать кр. котельные
....над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел....

С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.3.2008, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Можно пободаться. Разместить котельную не над залом, а над кухней, например. Или склад какой нибудь там должен быть. Вообще нужно сначала получить ТУ на газоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 11.3.2008, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



И планировки с фасадами поглядеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 13.3.2008, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Почитайте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТСН_ЭО_98_МО.doc ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 13.3.2008, 16:47
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(zeman @ 10.3.2008, 19:54) [snapback]229827[/snapback]
Можно пободаться. Разместить котельную не над залом, а над кухней, например. Или склад какой нибудь там должен быть. Вообще нужно сначала получить ТУ на газоснабжение.

Над складом тоже нельзя, как и пристраивать к складу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.3.2008, 21:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Patorok @ 13.3.2008, 15:47) [snapback]230678[/snapback]
Над складом тоже нельзя, как и пристраивать к складу.

Это смотря какой склад, в Рекомендациях по проектированию крышных котельных запрещают только над ...складами спалимих матерiалiв... (п1.3.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.3.2008, 1:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Совершенно верно, только по-русски это называется не спалимых, а сгораемых материалов. К коим продукты питания отнестись никак не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.3.2008, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Там цитата по-украински. Все равно надо точно определять категорию помещения. bestbook.gif
Если консервы не горят, то тара в которой они находятся очень даже может гореть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.3.2008, 10:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Может есть какие-нибудь туалеты, гардеробные, комнаты персонала, лестничные клетки и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.3.2008, 12:52
Сообщение #13


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(LevaK @ 14.3.2008, 10:59) [snapback]230851[/snapback]
Там цитата по-украински. Все равно надо точно определять категорию помещения. bestbook.gif
Если консервы не горят, то тара в которой они находятся очень даже может гореть!

Совершенно верно, такие склады относятся к разраяду "хранение несгораемых товаров в сгораемой упаковке". С точки зрения пристраеваемости котельных это все-равно, что "хранение сгораемых товаров".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.3.2008, 16:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Спирт и коняк тоже ЛВЖ и продукты питания. Склад не менее категории "В".

Сообщение отредактировал спец - 14.3.2008, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 14.3.2008, 17:54
Сообщение #15


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Бывают и менее, у меня был склад отработанных ртутных ламп - категория "Д"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 15.3.2008, 1:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Лампы. Это плохо. И здесь куча вопросов. Открывай тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:05