				Столкнулась с такой проблемой: В больницу в "чистые" помещения требуется отопительный приборс повышенными гигиеническими требованиями. Посоветуйте что-нибудь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 6.8.2004
 Пользователь №: 103
 
 
 
  
 | 
				Пожалуйста, любой прибор, с гладкой поверхностью, обеспечивающий легкую очистку от пыли.Я ставил в подобные помещение (правда, это была не больница, а биолаборатория по производству антибиотиков-макролидов) радиаторы Arbonia.
 Удачи!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 11:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1716
 
 
 
  
 | 
				должны быть приборы с гладкой поверхностью с каторых леко можно вытереть пыль
 т.е конвектор неидет т.к он будет осушать воздух и пылю будет летать по комноте
 если только радиатор  трубчатый стальной
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: г. Екатеринбург
 Пользователь №: 1718
 
 
 
  
 | 
				Это я и сама знаю, что любой с гладкой поверхностью, а что конкретно. Не гладкие же регистры ставить. Тем более заказчик насчет них категорически против    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 305
 Регистрация: 5.7.2004
 Из: Троицк Моск. обл.
 Пользователь №: 36
 
 
 
  
 | 
				Теплый пол или стены.Но правильнее приточная вентиляция с кондиционированным и очищенным воздухом.
 ing9
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 12:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 16.12.2005
 Пользователь №: 1716
 
 
 
  
 | 
				Глубоко Увожаемая Ирина-ХВам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные
 если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто
 ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением
 радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением
 
 есть еще панели в каторые вмоноличен змеивик но их неприменяют "редко" т.к
 применение панелей зависит от сроков эксплуатации здания их нужно согласовывать с закащиком и строителями
 
 я невидел чтобы преминяли уточню
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2005, 17:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 176
 Регистрация: 9.12.2005
 Из: Подмосковье
 Пользователь №: 1675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Керчик @ Dec 16 2005, 12:04 ) Вам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто
 ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением
 радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением
 Водяной теплый пол и то, что предлагалось, а еще есть серия панельных радиаторов PLANO с гладкими поверхностями
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.12.2005, 10:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: г. Екатеринбург
 Пользователь №: 1718
 
 
 
  
 | 
				Спасибо. Нашла уже панельные радиаторы Vogel&Noot.    У них есть специально для больниц.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Purmo_Engineer_* | 
				  17.1.2006, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Тлько не забывайте про то, что не во всех помещениях в больнице можно ставить отопительные приборы типа радиатор стальной)))) - смотри ПОСОБИЕПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 (к СНиП 2.08.02-89) :
 "Отопительные радиационные бетонные панели в качестве нагревательных приборов применяются в следующих помещениях: операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных-туалетных для новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах и полубоксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов и приготовления лекарств в асептических условиях, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях).
 В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асептических условий, предусматривается скрытая прокладка трубопроводов и арматуры."
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2006, 10:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 13.1.2006
 Пользователь №: 1854
 
 
 
  
 | 
				Советую ставить стальные радиаторы! Поверхность легко протирается, что соответствует СанПин
 Пример ставили на поликлиннике Переведеновский(м.Бауманская)
 проблем с СЭС не было.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Purmo_Engineer_* | 
				  18.1.2006, 11:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				))) разумеется. Мы ставили стальные Purmo в онкоценр во Владимире, в поликлинику – на Брестской, в госпиталь им. Бурденко, в госпиталь Пограничных войск в Галицыно и т.д...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2006, 23:16 |  
		| 
 Дорогой Леонид Ильич
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 243
 Регистрация: 6.4.2005
 Пользователь №: 636
 
 
 
  
 | 
				еще как вариант - Kermi "Plan-Hygiene"
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 Kermi.pdf  ( 478,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7685   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Zehnder_* | 
				  2.2.2006, 8:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вообще-то существуют не просто стальные трубчатые радиаторы, а специальная модель для медучреждений Zehnder Charleston Klinik, отличающаяся увеличенной длиной секции (65мм) для обеспечения возможности доступа и влажной уборки всей поверхности радиатора, ну и ценой тоже, конечно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2006, 12:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1222
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 68
 
 
 
  
 | 
				Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.2.2006, 22:39 |  
		| 
 Дорогой Леонид Ильич
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 243
 Регистрация: 6.4.2005
 Пользователь №: 636
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2006, 12:32 ) Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное.  Тогда их придется закрывать экранами, т.к. (если не ошибаюсь) существует ограничение на температуру поверхности прибора.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Purmo_Engineer_* | 
				  14.2.2006, 18:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Гигиенические радиаторы Пурмо План мы комплектуем даже специальными креплениями, чтобы они крепились на расстоянии 65 мм от стены, как того требуют нормы. Ведь между радиатором и стеной как раз основная пыль и собирается )))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 1223
 
 
 
  
 | 
				Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 19:36 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Как я понимаю у всех производителей стальных панельных радиаторов есть модель в гигиеническом исполнении.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 20:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				У нас с этим тоже проблема. Требования саннорм попросту переведены из старых российских....Выход простой - называю в проекте гигиенические радиаторы греющими панелями с гладкой поверхностью. Лично уверен, что такие радиаторы с порошковым покрытием значительно гигиеничнее чем бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 20:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				"бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком.... "Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью! И имеющие значительные размеры(прижелании) и действительно отсутствующие места ,где может остаться грязь после санобработки.
 Хотя и нет вещи ,которую нельзя испортить.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 21:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(инж323 @ 12.5.2008, 20:55) [snapback]251985[/snapback] Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью! И сама керамическая плитка в глазури имеет микротрещины, а особенно швы между плитками, которые постоянно "дышат" вместе с монолитом при нагреве
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2008, 21:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Недостатки эти весьма сопоставимы с наличием значительного числа мест труднодоступных для мытья и просто  типа не подлезть туда никак( а особо никто не хотел).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.5.2008, 21:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 15.4.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 7166
 
 
 
  
 | 
				Для "очень чистых" помещений четко указано что необходим теплый потолок, а для "чистых" использовали бетонные греющие панели или теплые стены
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2008, 22:11 |  
		| 
 проектировщикъ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1119
 Регистрация: 30.6.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 6
 
 
 
  
 | 
				зендер это слишком круто, ставьте керми, пуром, или вогель и нут
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2008, 12:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 27
 Регистрация: 11.10.2007
 Пользователь №: 11942
 
 
 
  
 | 
				А как насчет российских МС-140? Можно их применять или лучше не стоит?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2008, 19:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 20.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3454
 
 
 
  
 | 
				Еще есть отечественный вариант стальных трубчатых радиаторов типа Арбония так называемые "РС" изготовитель "КЗТО"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2008, 18:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				У нас щас тоже как раз медицинский объект. И тоже ступорнулись по приборам. На украине есть ДБН (ака СНиП) по медучреждениям, там тоже чётко указанно, что в определенных помещениях должны устанавливаться только бетонные панели.Сейчас там даже в операционных стоят стальные регистры. Сначала думали следовать букве закона, заложить в проект бетонные панели (можно "привязку" сделать). Но решили поставить сталыне панельные гладкие Радики, т.к. экспертизы не будет.
 Кстати, кто-то щас в промышленных мастабах выпускает эти бетонные панели?
 
 Сообщение отредактировал Giedi Prime - 22.6.2008, 18:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2008, 22:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 10258
 Регистрация: 8.3.2007
 Пользователь №: 6446
 
 
 
  
 | 
				Цитата Кстати, кто-то щас в промышленных масштабах выпускает эти бетонные панели? Какой смысл их возить за три девять земель? Их изготовливали заводы ЖБИ в СССР, да и то в редких регионах. Можно бы было ставить панели с токопроводящим порошком как местные отопительные приборы. Так их производство желательно как можно ближе к месту стройки.
				Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.6.2008, 22:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2008, 22:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 178
 Регистрация: 7.10.2006
 Из: М.О. Краснознаменск
 Пользователь №: 4289
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SNip @ 12.5.2008, 18:22) [snapback]251933[/snapback] Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно? В операционных ставьте регистры в стене  и (или) тёплые полы, но подключение их рядом - в соседнем помещении. В остальных, кроме, процедурных, то чё насоветовали ранее. Айболиты - довольны, больные - не заражены, Вас не вспоминают (лет 10)    Да и насчёт, если будете тёплый пол делать в операционной, то там он антистатичный должен получитьстя после всех "иновационных" решений архов ( 90-е, госпиталь, "мозаику" с графитом делали с латунной сеткой и подключением к отдельному контуру ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |