Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор вентилятора дя электрокалорифера, Какова скорость воздуха во фронтальном сечении для расчета
Гость_braza_*
сообщение 13.3.2008, 14:37
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Проблема в следующем перегреваются тены электрокалорифера (часть сгорела), изготовитель урал-микма-маш, две ступени нагрева(тены) 22,5/30= общая 52,5кВт, вентилято обдува d=340мм, движка 0,25кВт 3000об/м, производ по паспорту 2600м3/ч. Габариты камеры калориферов 0,5Х0,52=0,26м2. Тогда скорость во фронтальном сеченииравна 2600/3600/0,26=2,7м/с. Оребренные тены по маркеровке для воздуха движущегося со скоростью не менее 6м/с (??СКОРОСТЬ ДЛЯ ЖИВОГО ИЛИ ФРОНТАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ?)«О»,при эксплуатации температура на корпусе не должна превышать:для сред «S», «О» - 450С. Общался однажды с человеком, сбросил скан страниц расчета электрических воздухонагревателей судового оборудования, где есть параметр скорости 6-12 м/с в живом сечении, а в таблице характеристик электронагревательных элемнтов для среды воздух есть скорость 3-5м/с (? ВО ФРОНТАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ?). Геометрических характеристик для ребристых прямолинейных ТЭН у меня нет, чтобы определить коэф загромождения живого сечения, ПОЭТОМУ НУЖНЫ НОРМЫ ПО СКОРОСТИ ВОЗДУХА ВО ФРОНТАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ, ЛИТЕРАТУРА ЕЕ НОРМИРУЮЩАЯ! Ссылку можно на книгу где есть расчет электрических воздухонагревателей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.3.2008, 14:42
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



А когда перегреваются? В штатном режиме периодически срабатывает автоматика и отрубает нагрев? Или они горят из-за отсутствия обдува после выключения установки (вентилятор работает минуту-другую после нажатия кнопки СТОП для охлаждения ТЭНов)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2008, 14:46
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Василич @ 13.3.2008, 14:42) [snapback]230629[/snapback]
А когда перегреваются? В штатном режиме периодически срабатывает автоматика и отрубает нагрев? Или они горят из-за отсутствия обдува после выключения установки (вентилятор работает минуту-другую после нажатия кнопки СТОП для охлаждения ТЭНов)?

Если она есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.3.2008, 16:57
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ivan-l-ing @ 13.3.2008, 11:46) [snapback]230632[/snapback]
Если она есть.

Скорость в-ха в приточных установках, практически всех известных производителей 2-3 м/с. Т-ра перегрева стенок секции в которой установлен эл. калорифер контролируется термостатом, который в экстренных случаях отключает эл. калорифер. Причина преждевременного выхода из строя тенов либо в неправильной сборке либо в завышенном напряжении сети. Проверьте на какое напряжение тены, как собраны: звездой или треугольником и т.д. Тены не должны были гореть даже при отключенном вентиляторе. В нормативной литературе нет норм скорости, однако все теплообменные аппараты в составе кондиционеров конструируются именно под 2-3м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.3.2008, 17:07
Сообщение #5


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Цитата
Тены не должны были гореть даже при отключенном вентиляторе.

Цитата
общая 52,5кВт

Вы предлагаете оставить без обдува 50 кило?
Это как кипятильник из воды вынуть включенный. Только в замедленном варианте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.3.2008, 17:36
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Василич @ 13.3.2008, 14:07) [snapback]230684[/snapback]
Вы предлагаете оставить без обдува 50 кило?
Это как кипятильник из воды вынуть включенный. Только в замедленном варианте.

Сработает датчик перегрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 13.3.2008, 18:07
Сообщение #7


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Цитата
Сработает датчик перегрева.

СТОП!
Цитата
вентилятор работает минуту-другую после нажатия кнопки СТОП для охлаждения ТЭНов

Вы о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 13.3.2008, 22:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Дык может датчик перегрева сломался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 14.3.2008, 8:52
Сообщение #9





Guest Forum






По порядку:
Василич- Тэны перегреваются в штатном режиме при работающем вентиляторе!!! Задержки выключения вентилятора нет, да и не встречал таких схем с реле времени, просто сам при откючении сначала отключаешь тены, даешь поработать вентилятору минут 5, затем выключаешь его.

JJJJ-автоматика аварийнока отключения при перегреве стенок камеры калорифера есть, не срабатывает, не проверял срабатывание, но скорее рабочая метал стенок от нагрева не ведет, краска не обгорает, схема собрана верно звезда , раб напряжение тэнов 220 , напряжение в пределахГОСТ +,-5%. Насчет утверждения что тены не сгорят при отсутствии обдува НЕ ВЕРНО, еще как сгорят, хотя верно автоматика для этого и предназначена, но много зависет от условий Тнари т. д. в 90% сгорит, схема цепей управления пускателями тенов последовательно собрана через нормально отомкнутый контакт пускателя вентилятора, т. е. при отключенном вентиляторе фазы на управление тэн не будет.
Нсчет отсутствия норм скорости не правы-упомянутые мною сканы указывают скорости, а это ведь учебная литература!!!
Кроме того есть ГОСТ на ТЭНЫ где указывается скорость не менее 6м/с обозначение применение тэн «О». ГОСТ 13268-88, у меня нет , в инете скачки платные, не имею возможности платить.
Упомянутая вами скорость 2-3 м/с в КАКОМ сечении во фронтальном или живом?
СПАСИБО ЗА ОБЩЕНИЕ.

Сообщение отредактировал braza - 14.3.2008, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 14.3.2008, 11:56
Сообщение #10





Guest Forum






to braza: Уж не знаю, что Вам сказать. Похоже Вы и сами в теме разбираетесь неплохо, но есть у меня все же пару мыслишек. Во-первых, большинтво производителей в паспортах на такие изделия дают минимальное кол-во воздуха, проходящее через калорифер. Поищите, может быть и в Вашем случае найдете. Во-вторых, из школьной формулы Q=L*c*g*(tвн-tнар), разница температур достигает 60 град. Не многовато ли? Если в помещение подавать +20, то рачетная -40 что ли? В-третьих, а Вы меряли расход воздухав системе? Или 2600 взяли из каталога, а как реально "придушена" система, никто не задумывался? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas_*
сообщение 14.3.2008, 14:32
Сообщение #11





Guest Forum






Есть вариант включить тэны в схему "треугольник" , но нужно для этого изменить коммутацию таким образом, чтобы в каждой стороне треугольника было по два последовательно соединенных тэна. При условии равенства мощностей и активных сопротивлений тэнов в каждой отдельно взятой паре получится на каждом тэне по 190 вольт. Необходимое число тэнов кратно 6. Правда немного теряется мощность, но тэны служат гораздо больше. Проверено. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 14.3.2008, 16:14
Сообщение #12





Guest Forum






ArFey-да изготовитель даже в паспорте указывает на дельту температур на входе и выходе 70градусов,насчет производительности миним или максимальн в поспорте просто производительность осевого вентилятора, а не минимальный обьем необходимый воздуха, замеры сделать мысль была, но нечем! Это не вентиляц система, а компактный тепловентилятор, моноблок ТЭНЫ+ОСЕВИК, который мобильно можно переносить, так , что придушена она быть не может, если только производитель указывает завышенную от реальной производительность осевика.
vas- насчет треугольника подумаю, спасибо!

ГОСПОДА НУЖНА ВЕЛИЧИНА СКОРОСТИ ВО ФРОНТАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. ПЛИЗ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.3.2008, 17:16
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не ниже 1м/с ремак, по 1,5 арктос и системэир

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.3.2008, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.3.2008, 10:51
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ivan-l-ing @ 14.3.2008, 20:16) [snapback]231080[/snapback]
не ниже 1м/с ремак, по 1,5 арктос и системэир
из опыта - скорость д.б. не сильно меньше 2м/с.
не знаю, было ли сказано - при ограниченных габаритах п/у вентилятор должен стоять после т/о по ходу воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 18.3.2008, 9:11
Сообщение #15





Guest Forum






vas-подумал мощность упадет значительно , если просто переключить со звезды на треугольник, Как подобрать колво тенов, меняя параллель, в последовательн (треугольник), в последоват сопротив растет с колвом тенов ток падает и в итого мощность ниже, хотя и напряжен фазное станет 380В.

LordN- простите не понял сокращения п/у -что это место установки вентилятора?, т/о-?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.3.2008, 9:30
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
п/у -что это место установки вентилятора?, т/о-?
приточная установка
теплообменник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 18.3.2008, 15:20
Сообщение #17





Guest Forum






LordN- еще вопрос, ваше замечание по поводу размещения вентилятора, перед т/о-это чревато размораживанием трубок, за счет неравномерности скорости в сечении, то есть тепловая нагрузка по нагреву воздуха приходится не на всю поверхность а на ее часть. Верно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.3.2008, 18:59
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



во-первых, я нипонял - какие трубки, какие разморозки? тема про электрогрелку smile.gif
во-вторых - не до, с точностью до наеборот.
либо я чего-то не так понял с самого началу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 19.3.2008, 7:40
Сообщение #19





Guest Forum






LordN- разморозка теплообменника, трубок калорифера водяного имелось в виду.
Перефразирую вопрос- Почему необходима установка вент после т/о по ходу воздуха, как говорилось в вашем замечании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.3.2008, 7:52
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Выброс у вентиляторов не равномерный и прежде чем ставить за ним какое-либо оборудование требуется определенной минимальной длинны прямой участок воздуховода для выравнивания потока воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 19.3.2008, 9:24
Сообщение #21





Guest Forum






ivan-l-ing- спасибо, про это я и писал, о неравномерности в сечении, но вот расчет или рекомендаций минимальной длины прямого участка воздуховода по моему не втречал. Где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 19.3.2008, 15:09
Сообщение #22





Guest Forum






????

Сообщение отредактировал braza - 19.3.2008, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 21.3.2008, 10:11
Сообщение #23





Guest Forum






Господа спецы.
Реально нужны рекомендации или расчет миним растояния, не из празного интереса , возможно и в этом причина перегораний, т. к. растояние от плоскости колеса осевика до ближних тенов всего 100-110 мм, осевит диаметром 340мм, оребрение тенов 460мм, может просто поток вентилятора не "раскывается" на всю площадь оребрения, часть остается без обдува или скорость обдува низка, поэтому и горят.
Подскажите!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abaris
сообщение 23.1.2013, 7:10
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2013
Из: уфа
Пользователь №: 177760



а как расчитать электрокалорифер и как найти его сопротивления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных