|
  |
Транзит теплотрасс по здания различного назначениями. |
|
|
Гость_Stan_*
|
18.4.2008, 7:58
|
Guest Forum

|
По первому этажу не допускается, допускается в техподпольях и тоннелях. п 9.3.
Сообщение отредактировал Stan - 18.4.2008, 7:58
|
|
|
|
|
18.4.2008, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397

|
А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?
Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 9:10
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
18.4.2008, 9:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:50) [snapback]244520[/snapback] .....можно ли делать транзит по зданию (первый этаж) труб ГВС?... Вы правильно задали вопрос, труб ГВС, а не теплоснабжения? Трубы ГВС всегда пересекают здание.
|
|
|
|
|
18.4.2008, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397

|
Спросила у внутрянщика, сказали что трубы теплоснабжения.В здании будет ИТП , и соответственно после него пойдет разводка труб по зданию
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
18.4.2008, 10:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:09) [snapback]244534[/snapback] А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет? Не понятно, что для вас ввод, а что подвод? Поясните, а лучше схему.
|
|
|
|
|
18.4.2008, 10:45
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397

|
вот схема, очень упрощенная. Это скалады с административными вставками
Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 10:51
Прикрепленные файлы
схема.dwg ( 30,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 140
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
18.4.2008, 10:54
|
Guest Forum

|
У вас внутренние сети, я наружки не вижу. Ведите трубы от котельной без всяких ИТП.
|
|
|
|
|
21.5.2008, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943

|
Доброго время суток. Возникла необходимость спроектировать тепловой ввод из труб в ППУ изоляции 2Ду 100 (температурный график 150х70) транзитом через подвал дома в помещение ЦТП. Знаю, что требуется проложить его в канале с обеспечением денажа этого канала. Суть вопроса. Как выглядит конструкция этого канала (тоннеля) и как обеспечить дренирование (нужен ли уклон ) и как быть с несущими стенами подвала которые секут поперек этот канал. ЗЫ. В подвал трубопровод входит в гильзах. Срочно нужно, помогайте. Из чего стены ваять Вот схема
Сообщение отредактировал Lintu - 22.5.2008, 13:48
|
|
|
|
|
22.5.2008, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322

|
Привет, усли внимательно прочитать СНиП "Тепловые сети" там можно увидеть следующее: "9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетя-ми диаметром 400—600 мм, давлением Ру 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований: прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м; водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;" Так как твоя сеть Ф100мм, то устройство канала не требуется, можно просто идти по тех.подполью. Я с подобным лично сталкивалась. Две трубы Ф100 мм в оцинкованной оболочке проходили по подвалу общественного здания от места врезки до теплового узла. Проект проходил экспертизу на стадии "П". Вопросов не возникло.
|
|
|
|
|
23.5.2008, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943

|
Спасибо за ответ. Я читал этот 41-02-2003 и прокладывали мы в МОЭКе такие диаметры без этих извращений. Но тут сеть МТК  И если в экспертизе сидят адекватные тети, то как быть с Лейтманом А.И.? Сам лично с такой проблемой в технадзор МТК не попадал, но насколько я знаю у других они были.
Сообщение отредактировал Lintu - 23.5.2008, 12:02
|
|
|
|
Гость_тгв_*
|
11.7.2008, 18:10
|
Guest Forum

|
Да ладно он человек адекватный.100 он пропустит если вынести ее не куда.
|
|
|
|
|
11.7.2008, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А это не Лейтман тут страшней,а МОЭКовские парни.ВВод то у них будет,а это им нуна такое по подвалу?
|
|
|
|
|
11.7.2008, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У вас не транзит. Транзит - если тепловая сеть проходит через здание насквозь к другому объекту. В вашем случае канала не требуется. У вас простой ввод... Условия должны были быть прописаны в ТУ. Бывает, что требуют установить задвижки на вводе в здание и узел учёта тепла. Зависит от того где будет граница балансовой ответственности: на вводе в здание или по вводным задвижкам теплоузла.
Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 18:30
|
|
|
|
|
11.7.2008, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да и вообще до А.И. это не дойдет - зачахнет в районе МТК.
|
|
|
|
|
26.8.2008, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2008
Из: Москва/ЧГ
Пользователь №: 21489

|
Столкнулся с проблемой: В здании запроектировали ИТП достаточно далеко от ввода моей теплосети. Внутрянщики развели трубы, дали мне точку ввода, я сделал теплосеть от камеры до здания (2Ду80 в ППУ). Далее трубы идут по подвалу, там же канализация,водопровод,ГВС.На согласовании проекта возник вопрос по поводу транзита по подвалу.. надо делать канал или ППУ тип 2 по подвалу... Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ?? И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий
|
|
|
|
|
26.8.2008, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(kkavTC @ 26.8.2008, 12:38) [snapback]285445[/snapback] ...Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ?? И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий 1.До ф300 допускается транзит, но это не важно. 2.На предпроектной стади соглсовть нужно трассировку магистрали со всеми эксплуатыционными организациями в зоне кот. хотите провести трассу. 3.Не пишут в СНиПе т.к. это очевидно - магистраль т/п (аксиома)
|
|
|
|
|
27.8.2008, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Транзит - это сквозной проход магистрали в другое здание. А у вас не транзит.
|
|
|
|
|
19.11.2008, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
Здравствуйте. Подскажите можно ли прокладывать теплотрассу к ИТП транзитом через подземную автостоянку? Ситуация следующая нужно подвести к итп здания теплотрассу, с наружи в обход здания не получается.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
19.11.2008, 13:21
|
Guest Forum

|
по моему тут вопрос в формулировке, если вы подводите к ИТП здания в котором находиться подземная стоянка, то это не транзит.
|
|
|
|
|
19.11.2008, 16:34
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
что говорит владелец автостоянки? если это действительно транзит к другому зданию-думаю он будет против...
|
|
|
|
|
20.11.2008, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Теплотрасса какая канальная прокладка или бесканальная? Если 1е, то: СНиП 41-02-2003 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. ... если 2е, то СП 41-105-2002 4.30 Пересечение изолированными теплопроводами диаметром 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.
Сообщение отредактировал krvit - 20.11.2008, 15:43
|
|
|
|
|
21.11.2008, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
Спасибо. Теплотрасса идет к ИТП этого же здания. Можно ее проложить без тонеля? Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м
|
|
|
|
|
21.11.2008, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23796

|
это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.
|
|
|
|
|
5.12.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(inick-21 @ 21.11.2008, 9:59) [snapback]317783[/snapback] Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м ну если ты проектировщик то заложить придется, если ты конечно не хочешь чтобы в случае чего спросили с тебя Цитата(malen @ 21.11.2008, 11:24) [snapback]317830[/snapback] это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите. перегретая вода - внутрянка?!
|
|
|
|
|
23.12.2008, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27076

|
Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:
1- считать ли проход через помещение транзитом? 2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)? 3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
1. считать. вход в здание должен осуществляться терез тепловой пункт
2-3. СНиП 41-02-2003
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400—600 мм, давлением Ру 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований: прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м; водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию; при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов; запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания; теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений. Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
а так можно предложить свой усиленный вариант и проконсультироваться в технадзоре мтк, есть чисто гипотетический вариант что пропустят
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Sacerdos @ 23.12.2008, 13:00) [snapback]332153[/snapback] Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:
1- считать ли проход через помещение транзитом? 2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)? 3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны? 1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ) 2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251

|
Цитата(инж323 @ 23.12.2008, 14:07) [snapback]332185[/snapback] 1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ) 2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример. разве с улицы нельзя подойти к вестибюлю?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если ступени с крыльцом отменить, то можно.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я перенос ИТП согласовал с АР поортачились со входом, но перенесли и ОВ отзеркалил.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|