Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзит теплотрасс по здания различного назначениями.
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 7:58
Сообщение #31





Guest Forum






По первому этажу не допускается, допускается в техподпольях и тоннелях. п 9.3.

Сообщение отредактировал Stan - 18.4.2008, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:09
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?

Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 18.4.2008, 9:21
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:50) [snapback]244520[/snapback]
.....можно ли делать транзит по зданию (первый этаж) труб ГВС?...

Вы правильно задали вопрос, труб ГВС, а не теплоснабжения?
Трубы ГВС всегда пересекают здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:40
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



Спросила у внутрянщика, сказали что трубы теплоснабжения.В здании будет ИТП , и соответственно после него пойдет разводка труб по зданию blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:34
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:09) [snapback]244534[/snapback]
А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?

Не понятно, что для вас ввод, а что подвод? Поясните, а лучше схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 10:45
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



вот схема, очень упрощенная. Это скалады с административными вставками

Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 10:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.dwg ( 30,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:54
Сообщение #37





Guest Forum






У вас внутренние сети, я наружки не вижу. Ведите трубы от котельной без всяких ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lintu
сообщение 21.5.2008, 15:45
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943



Доброго время суток.
Возникла необходимость спроектировать тепловой ввод из труб в ППУ изоляции 2Ду 100 (температурный график 150х70) транзитом через подвал дома в помещение ЦТП.
Знаю, что требуется проложить его в канале с обеспечением денажа этого канала.

Суть вопроса.
Как выглядит конструкция этого канала (тоннеля) и как обеспечить дренирование (нужен ли уклон ) и как быть с несущими стенами подвала которые секут поперек этот канал.
ЗЫ. В подвал трубопровод входит в гильзах.


Срочно нужно, помогайте. Из чего стены ваять

Вот схема

Сообщение отредактировал Lintu - 22.5.2008, 13:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  подвал1.dwg ( 65,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 22.5.2008, 19:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Привет, усли внимательно прочитать СНиП "Тепловые сети" там можно увидеть следующее:
"9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетя-ми диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;"
Так как твоя сеть Ф100мм, то устройство канала не требуется, можно просто идти по тех.подполью. Я с подобным лично сталкивалась. Две трубы Ф100 мм в оцинкованной оболочке проходили по подвалу общественного здания от места врезки до теплового узла. Проект проходил экспертизу на стадии "П". Вопросов не возникло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lintu
сообщение 23.5.2008, 11:59
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943



Спасибо за ответ. Я читал этот 41-02-2003 и прокладывали мы в МОЭКе такие диаметры без этих извращений.
Но тут сеть МТК sad.gif И если в экспертизе сидят адекватные тети, то как быть с Лейтманом А.И.? bang.gif
Сам лично с такой проблемой в технадзор МТК не попадал, но насколько я знаю у других они были.

Сообщение отредактировал Lintu - 23.5.2008, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тгв_*
сообщение 11.7.2008, 18:10
Сообщение #41





Guest Forum






Да ладно он человек адекватный.100 он пропустит если вынести ее не куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 18:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А это не Лейтман тут страшней,а МОЭКовские парни.ВВод то у них будет,а это им нуна такое по подвалу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 18:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас не транзит. Транзит - если тепловая сеть проходит через здание насквозь к другому объекту. В вашем случае канала не требуется. У вас простой ввод...
Условия должны были быть прописаны в ТУ. Бывает, что требуют установить задвижки на вводе в здание и узел учёта тепла. Зависит от того где будет граница балансовой ответственности: на вводе в здание или по вводным задвижкам теплоузла.

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 18:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да и вообще до А.И. это не дойдет - зачахнет в районе МТК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkavTC
сообщение 26.8.2008, 11:38
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2008
Из: Москва/ЧГ
Пользователь №: 21489



Столкнулся с проблемой: В здании запроектировали ИТП достаточно далеко от ввода моей теплосети. Внутрянщики развели трубы, дали мне точку ввода, я сделал теплосеть от камеры до здания (2Ду80 в ППУ). Далее трубы идут по подвалу, там же канализация,водопровод,ГВС.На согласовании проекта возник вопрос по поводу транзита по подвалу.. надо делать канал или ППУ тип 2 по подвалу...
Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 26.8.2008, 21:27
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(kkavTC @ 26.8.2008, 12:38) [snapback]285445[/snapback]
...Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий

1.До ф300 допускается транзит, но это не важно.
2.На предпроектной стади соглсовть нужно трассировку магистрали со всеми эксплуатыционными организациями в зоне кот. хотите провести трассу.
3.Не пишут в СНиПе т.к. это очевидно - магистраль т/п (аксиома)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.8.2008, 0:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Транзит - это сквозной проход магистрали в другое здание. А у вас не транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 19.11.2008, 11:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Здравствуйте.
Подскажите можно ли прокладывать теплотрассу к ИТП транзитом через подземную автостоянку? Ситуация следующая нужно подвести к итп здания теплотрассу, с наружи в обход здания не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.11.2008, 13:21
Сообщение #49





Guest Forum






по моему тут вопрос в формулировке, если вы подводите к ИТП здания в котором находиться подземная стоянка, то это не транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 19.11.2008, 16:34
Сообщение #50


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



что говорит владелец автостоянки? если это действительно транзит к другому зданию-думаю он будет против...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 20.11.2008, 15:38
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Теплотрасса какая канальная прокладка или бесканальная?
Если 1е, то:
СНиП 41-02-2003
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
...
если 2е, то
СП 41-105-2002
4.30 Пересечение изолированными теплопроводами диаметром 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.


Сообщение отредактировал krvit - 20.11.2008, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 21.11.2008, 9:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Спасибо.
Теплотрасса идет к ИТП этого же здания.
Можно ее проложить без тонеля? Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malen
сообщение 21.11.2008, 11:24
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23796



это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:24
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(inick-21 @ 21.11.2008, 9:59) [snapback]317783[/snapback]
Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м


ну если ты проектировщик то заложить придется, если ты конечно не хочешь чтобы в случае чего спросили с тебя

Цитата(malen @ 21.11.2008, 11:24) [snapback]317830[/snapback]
это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.


перегретая вода - внутрянка?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sacerdos
сообщение 23.12.2008, 13:00
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27076



Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:

1- считать ли проход через помещение транзитом?
2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)?
3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



1. считать. вход в здание должен осуществляться терез тепловой пункт

2-3. СНиП 41-02-2003

9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;
при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;
запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;
теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.

а так можно предложить свой усиленный вариант и проконсультироваться в технадзоре мтк, есть чисто гипотетический вариант что пропустят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 14:07
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Sacerdos @ 23.12.2008, 13:00) [snapback]332153[/snapback]
Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:

1- считать ли проход через помещение транзитом?
2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)?
3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?

1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ)
2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:13
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(инж323 @ 23.12.2008, 14:07) [snapback]332185[/snapback]
1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ)
2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.


разве с улицы нельзя подойти к вестибюлю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 14:23
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если ступени с крыльцом отменить, то можно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.12.2008, 14:29
Сообщение #60


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я перенос ИТП согласовал с АР поортачились со входом, но перенесли и ОВ отзеркалил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных