|
  |
Настройка ТРМ33., Поделитесь опытом, а? |
|
|
|
15.3.2008, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Собственно, не работал с ним раньше, и впредь, думаю, не буду. Но надо настроить насколько штук. Описание настройки в инструкции не слишком исчерпывающее, "тау" тым подбирается на глаз, путём анализа графиков переходных процессов. Неужели люди с секундомером и бумажкой списывают показания температуры и строят графики? Плюс, температура прямого теплоносителя нестабильна, плюс вентиляторы идут с регуляторами оборотов... На умных контроллерах я для разных режимов разные уставки подбирал, а тут как быть?
|
|
|
|
|
15.3.2008, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Ну так возьмете ТРМ133 и не мучайтесь со старым прибором и настройкой ПИДов, в нем автонастройка есть. А зачем именно ТРМ33 или вас попросили настроить уже имеющиеся приборы? а если вас попросили настроить то наверное вас считают компетентным в данном вопросе и у вас должны быть знания КИПовца и как настраивается ПИД в регуляторах. Если таких знаний нет у вас (ну не приходилось иметь дело с регуляторами без автонастройки) то в руководстве как раз и даны способы настройки для такого случая, что бы человек не имеющий достаточных знаний о настройке ПИД (какие коэф-ты за что отвечают) и процессах ТАУ смог не такими уж и сложными вычислениями это сделать. Тем более на теплоносителе не так уж и важно точность коэффицентов настройки, примерные значения оказываются удовлетворительными. Честно признаюсь тоже не люблю ручную настройку, потому если когда и оказывается нужным произвести настройку ПИДа вручную то беру регулятор с автонастройкой с собой, вешаю его в паралель и смотрю чего он там подобрал, а затем переношу коэффициенты в требуемый регулятор и всё!
|
|
|
|
|
15.3.2008, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
ТРМ33 уже стоят, и ПИД у него не самый классический, по крайней мере не аткой, как у ТАС, АВВ и прочих ПЛК. Вы их родное описание читали? Они там К предлагают подбирать эмпирически по обнаружению момента появления автоколебаний... А тау вообще по графикам выхода на режим. Вот я и спрашиваю: может, умные люди придумали метод попроще, типа сделать К=9999, замерить период и амплитуду колебаний, и вывести К и тау.
|
|
|
|
|
15.3.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
asm у Вас образование профильное или как? настройку автоматических регуляторов проходят на 2-ом курсе ПТУ... Цитата Неужели люди с секундомером и бумажкой списывают показания температуры и строят графики? да еще есть тарированые графки переходных процессов... попробуйте Вас получится ... Цитата Честно признаюсь тоже не люблю ручную настройку, потому если когда и оказывается нужным произвести настройку ПИДа вручную то беру регулятор с автонастройкой с собой, вешаю его в паралель и смотрю чего он там подобрал, а затем переношу коэффициенты в требуемый регулятор и всё! ну да??? и что у всех регуляторов одинаковые форулы в мозгах? Цитата На умных контроллерах я для разных режимов разные уставки подбирал, а тут как быть? какая была методика подбора?  Цитата Описание настройки в инструкции не слишком исчерпывающее, "тау" тым подбирается на глаз, путём анализа графиков переходных процессов. а в каком контроллере вы его, "описание", вообще встречали?
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Инженер-системотехник. С 2002 года занимаюсь проектированием систем автоматизации, но в пусконаладке, не скрою, опыта маловато. Тем не менее, ТРМ33 начинает работать через 15 минут. Вопрос в том, насколько оптимально он работает, посему и спрашиваю специалистов о наличии эффективных и быстрых методов его настройки, гарантирующих его стабильную работу не "здесь и сейчас", а при разбросе т-ра теплоносителя от 50 до 90С, при наличии на вентиляторе регулятора, позволяющего снизить его производительность до 30%, ну и при уличном воздухе от -30 до +20. Короче, по делу что-то посоветуете?
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Короче, по делу что-то посоветуете? налаживать или вам методику выкладывать? Цитата Вопрос в том, насколько оптимально он работает ровно настолько насколько технологически оптимально работает ваш обьект ...
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(olg2004 @ 15.3.2008, 22:14) [snapback]231378[/snapback] налаживать или вам методику выкладывать? Ну если есть чудо-метод, позволяющий за разумное время выбрать К и тау именно у ТРМ33 такие, чтобы всё стабильно работало при описанном выше разбросе параметров, буду Вам крайне признателен. Разумеется, совет сделать К очень маленьким не принимается. Заказчик не поймёт, если система будет часами на режим выходить.
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Ну если есть чудо-метод, позволяющий за разумное время выбрать К и тау именно у ТРМ33 такие, чтобы всё стабильно работало при описанном выше разбросе параметров, буду Вам крайне признателен. Разумеется, совет сделать К очень маленьким не принимается. Заказчик не поймёт, если система будет часами на режим выходить. методика описана в паспорте на прибор, только не в разделе автонастройка только не в разделе автонастройкаопс там нет такого раздела, но не суть что непонятно в наладке? Цитата Ну если есть чудо-метод, позволяющий за разумное время выбрать К и тау именно у ТРМ33 такие, чтобы всё стабильно работало при описанном выше разбросе параметров, буду Вам крайне признателен. блин вы меня е понимаете ... без прибора система рабоает? хватит ли площади теплообенника при понижени Т подающей? не получится ли перегрева воздуха при малых оборотах вентилятора? начните с этого... еще вопросы? как выбрать К? и Т нтегрирования? а там еще и длительность импульса есть
Сообщение отредактировал olg2004 - 15.3.2008, 22:37
|
|
|
|
|
16.3.2008, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Во-первых, там нет регулировки продолжительности импульса, точнее, сам коэффициент К его и регулирует. Во-вторых системы нормально работают практически сразу, на одном П регулировании. Ставлю "из вежливости" тау 3..5, ниччего особо не меняется. Мне просто хочется услышать мнение о том, насколько стоит занизить К (рекомендация производителя - 60% от состояния автоколебаний) чтобы при моём разбросе параметров системы не пришлось кататься на этот обект осенью и зимой...
|
|
|
|
|
16.3.2008, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Во-первых, там нет регулировки продолжительности импульса, точнее, сам коэффициент К его и регулирует. ну да!? а это что? параметр S?
|
|
|
|
|
16.3.2008, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 11:24) [snapback]231438[/snapback] ну да!? а это что? параметр S? Что-то от Вас критичных реплик много, а по делу ничего сказать не можете. Я, конечно, раз за Вас, за то, что Вы знаете, что там и как в ПТУ, за Ваше знание кучи других умных слов, но, обратите внимание, полезных советов вы ещё не дали. А между тем, уважающий себя специалист позволяет себе ёрничать лишь после того, как даст исчерпывающй ответ по существу вопроса. Иное поведение - удел самоутверждающихся подростков, умничающих в рамках того, что они могут по быстрому помотреть в Яндексе. Может, не стоит им уподобляться? Даже если на душе погано, не стоит отыгрываться на людях спрашивающих помощи. Фактически, S это масштаб по времени, он даже в формуле тамошнего ПИДа не участвует. "импульс" в контексте устройства, осуществляющего трёхпозиционное регулирование клапана, это длительность воздействия + или - на привод клапана, знак и длительность импульса вычисляются по К и тау.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата А между тем, уважающий себя специалист позволяет себе ёрничать лишь после того, как даст исчерпывающй ответ по существу вопроса. ну да ... при этом уважает себя и знает себе цену, наладка авоматческого регулятора около 15 тыщ рублей, вы же хоите получить знания нахаляву? блин как все надоело: методика наладки относительно проста: 1. ВЫВОДИМ объект регулирования на режим вручную, в овене эт просто коэффициент S = 0, кнопками больше меньше 2. далее даем единичное возмущение, допустим окрываем клапан на 100 % 3. строим график переходного процесса после выхода обьекта на новый режим 4. вычисляем коэффциент К насколько градусов нагреем при перемещении клапана на 1 %, не путать с иностранцами у них коэффициент К - это 100%, то есть зона пропорциональности 5. время изменения выходной велечины до нового значения умноженое на 0,8 - эт вам время интегрирования 6. далее включаем прибор в автомат, и опять снимаем переходный процесс 7. смотрим время до выхода на режим и сам график процесса, в зависимости от его вида корректируем коэффициэнты, в паспорте овна все описано ваши замечания: - чтоб не стоять с секундомером, у овна или стороннего производителя есть куча приборов и программ регистраторов с построителями графиков, пожалуйста пользуйтесь... - более научная методика с апроксимацией к тарированой кривой второго порядка показателями качества регулирования и более точными формулами описана в любой литературе по наладки АСР вентиляци и кондиционирования, пожалуйста можете лепить ее в эксель коэффициенты будут считатся автоматически... вопросы?
|
|
|
|
|
16.3.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ПИД - Мои Университеты
|
|
|
|
|
16.3.2008, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.2.2008
Из: сибирь
Пользователь №: 15656

|
 [quote name='asm' date='16.3.2008, 1:11' post='231375'] Инженер-системотехник. Вопрос в том, насколько оптимально он работает, посему и спрашиваю специалистов о наличии эффективных и быстрых методов его настройки, гарантирующих его стабильную работу не "здесь и сейчас", а при разбросе т-ра теплоносителя от 50 до 90С, при наличии на вентиляторе регулятора, позволяющего снизить его производительность до 30%, ну и при уличном воздухе от -30 до +20. правда что над ребенком издеватся у меня сикретов нет слушайте критерий качества 1.max отклонения от заданного и статическая ошибка 2. время регулирования 3.степень затухания 4. перерегулирование если удовлетворяют 3 требования из 4 то регулирование считается качественым а если серьезно совсем не понятно чё поддерживаете температуру нагнетаемого воздуха или теплоноситель в во всем контуре отопления
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|