Ольгунчик
сообщение 17.3.2008, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156



Добрый день, коллеги.
У меня такая ситуация, административное здание (5эт.), пожарники предписали сделать тамбур-шлюз перед лестницей, ведущей из подвала на 1-й эт. и обеспечить в нем подпор воздуха при возникновении пожара в подвале. В СНиП 41-01-2003 п.7.4.3 прописано расход воздуха не менее 250 м3/ч, а у меня объем тамбур-шлюза 9 м3/ч. Что то многовато воздуха получается?! Что вы думаете по этому поводу? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.3.2008, 15:47
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Могу расстроить вас еще больше! То что вы приводите относиться к тамбур-шлюзам постоянного действия. У вас же подпор в тамбур шлюз будет действовать только при пожаре и расход при стандартной двери будет 8500 м3/ч, а вычисляется по формуле

V=F*1.3*3600 , где F площадь двери, 1,3 м/с скорость воздуха в дверном проеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгунчик
сообщение 17.3.2008, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156



blink.gif ужас. А откуда формула? В тамбур-шлюзе две двери. И такой расход воздуха будет, при условии что дверь будет открыта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.3.2008, 16:54
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



да одна дерь открыта, вторая закрыта.

к СНиП 2.04.05-91. Пособие 4.91(ЗАШИТА от ДЫМА,2 ред.) пп 3.17
Приток наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лестницей в подвальном помещении категории В общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует рассчитывать при одной открытой двери из тамбура-шлюза в подвальный этаж, при расходе воздуха 4700 м3/ч на 1 м2 двери от систем по п. 4.31 и 5.16 СНиП 2.04.05-91.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных