Отвод дренажных и аварийных вод, подскажите |
|
|
|
20.3.2008, 19:10
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16280

|
Подскажите пожалуйста, каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов. Отдельно магистраль от приямкоа паркинга с выпуском в ливневку и отдельно магистраль от насосов с насосной, ИТП, пожарных лифтов?? Или один общий выпуск от всех приямков? Хочу объденить дренажную воду с приямков паркинга, Насосной, ИТП в одну магистраль с выводом наружу в колодец. Можно??
Сообщение отредактировал skish - 21.3.2008, 12:03
|
|
|
|
|
20.3.2008, 19:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Внятно сформулируйте вопрос, ничего не понятно. И заголовок отредактируйте. Правила форума: 7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
|
|
|
|
|
20.3.2008, 21:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 18:28) [snapback]233080[/snapback] как можно более подробно описывайте возникшие проблемы! Вы чё, по русски не понимаете? Ведь внятно написанно - Цитата помогите!!!!!!!!!!!!&#
|
|
|
|
|
20.3.2008, 21:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так помогайте, если поняли
|
|
|
|
|
20.3.2008, 21:50
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:35) [snapback]233108[/snapback] Так помогайте, если поняли  Вы о чем? Я знаю языков, но с афстралийским не знаком
|
|
|
|
|
20.3.2008, 21:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, бум ждать афстралийцев
|
|
|
|
|
20.3.2008, 22:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:59) [snapback]233124[/snapback] Ну, бум ждать афстралийцев  ..угу...- кенгуру
|
|
|
|
|
21.3.2008, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Вроде все понятно, есть дренажные системы паркинга, из приямков насосной, ИТП, паркинга и вопрос заключается в том, можноли эти воды объеденять одной трубой К2Н и выпускать в колодец. Думаю что можно если поставить обратные клапаны и задвижки после насосов, вот только...если качают насосы с приямков ИТП а по пути к выпуску в эту трубу подключена труба от дренажных насосов насосной (которые не работают), не будет ли в трубе от дренажных насосов насосной собиратся вода, или в таком случае обратный клапан поставить перед врезкой в магистраль. Но тут еще один момент, если у насосов разные напоры, то при работе одних насосов смогут ли другие с меньшим напоромпродавить свою воду в магистраль? Мот кто подскажет, а то я сам запутался=)
|
|
|
|
|
21.3.2008, 22:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 23:19) [snapback]233666[/snapback] то при работе одних насосов смогут ли другие с меньшим напоромпродавить свою воду в магистраль? нет, конечно. от ИТП так то стоки горячие и охлаждать надо остальные можно и объединить, если сброс в одно место
|
|
|
|
|
22.3.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 22:16) [snapback]233684[/snapback] нет, конечно. Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 22:16) [snapback]233684[/snapback] остальные можно и объединить, если сброс в одно место =) Так можно или нельзя, ведь если разобратся то даже одинаковые насосы подключенные к одной магистрали но в разных местах будут иметь разный напор при встече воды, за счет потерь напора по длине у дальнего насоса напор будет слабее...Что-то гидравлика хромает у мя...
|
|
|
|
|
22.3.2008, 12:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 21:19) [snapback]233666[/snapback] можноли эти воды объеденять одной трубой К2Н и выпускать в колодец. Можно, если Вы в состоянии просчитать работу разных групп насосов на одну трубу. И лучше так не делать, если Вы не умеете этого посчитать.
|
|
|
|
|
22.3.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
То есть Вы предлагаете с каждого париямка делать отдельный выпуск? Много их тогда будет. Я, например, объединял приямки с паркинга (4 приямка с одинаковыми насосами) одной магистралью. Тоже касается ИТП, их например 2 в подвале, от каждого с приямка труба в магистраль и на выпуск. Если не так понял извиняйте
|
|
|
|
|
22.3.2008, 21:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так посчитайте и посмотрите, что получится. Может быть и нормально выйдет.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
22.3.2008, 22:01
|
Guest Forum

|
Состав воды у этих точек разный. ЦТП и ИТП через охладитель не более 40гр. в канализацию. Воды с паркинга содержат нефтепродукты, их на очистные надо бы.
|
|
|
|
|
22.3.2008, 22:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. А дренажные паркинга - конечно на очистные.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(andrey R @ 22.3.2008, 21:12) [snapback]233843[/snapback] Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. А дренажные паркинга - конечно на очистные. А как определить когда в приямках паркинга вода от дренажа или от пожара? и надо ли это делать? И еще я не понял про пожарные лифты: "каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов." Это, "шутка" автора или я что-то упустил?
Сообщение отредактировал zem - 23.3.2008, 15:51
|
|
|
|
|
23.3.2008, 16:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А там нету никакого дренажа. Если полы моют, так это надо трапами через очистные, обычно вместе с мойкой машин. А приямки - для пожарных вод. Отдельные умники пишут в проекте "сухая уборка", а потом начинается сброс воды в пожарные приямки. Как раз будет с чего инспекции кормиться
|
|
|
|
|
23.3.2008, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Почему шутка, у нас пожарники начали требовать делать приямок в шахтах лифтов транспортировки пожарных подразделений, мол на случай пожара пожарники ездят на лифте и при открытии дверей лифта вода попадает в шахту.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
23.3.2008, 22:41
|
Guest Forum

|
Цитата(zem @ 23.3.2008, 15:46) [snapback]233888[/snapback] А как определить когда в приямках паркинга вода от дренажа или от пожара? Если паркинг закрытый, то особенно зимой туда съезжаются машины черт знает какие, потом всь ночь с них это льется на пол. Утром разъехались. Обслуга шлангами все это собирает в трапы, приямки через лотковые ряды. Состав тот еще - соли, нефтепродукты. Вот и думайте, что с этой гремучей смесью делать.
|
|
|
|
Гость_MEX_*
|
24.3.2008, 8:05
|
Guest Forum

|
Цитата(skish @ 20.3.2008, 21:10) [snapback]233075[/snapback] Подскажите пожалуйста, каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов. Отдельно магистраль от приямкоа паркинга с выпуском в ливневку и отдельно магистраль от насосов с насосной, ИТП, пожарных лифтов?? Или один общий выпуск от всех приямков? Хочу объденить дренажную воду с приямков паркинга, Насосной, ИТП в одну магистраль с выводом наружу в колодец. Можно?? Вообще все надо по месту смотреть, так навскидку точно не скажешь. Ну допустим я бы объединил все дренажные воды от разных групп насосов в один общий приямок и оттуда сделал 1 выпуск в колодец. P.S. А очистные что-ли не предусматриваете, какой состав дренажной воды?
Сообщение отредактировал MEX - 24.3.2008, 8:07
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
11.4.2008, 17:16
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 23.3.2008, 2:12) [snapback]233843[/snapback] Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. Андрей, а где это написано?
Сообщение отредактировал Vika-a - 16.4.2008, 11:51
|
|
|
|
|
26.7.2016, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127509

|
Добрый день. В приямок устанавливаю насос для отвода аварийных вод из теплового пункта. Как определить расход этих аварийных вод?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|