> Отвод дренажных и аварийных вод, подскажите
skish
сообщение 20.3.2008, 19:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16280



Подскажите пожалуйста, каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов. Отдельно магистраль от приямкоа паркинга с выпуском в ливневку и отдельно магистраль от насосов с насосной, ИТП, пожарных лифтов?? Или один общий выпуск от всех приямков?
Хочу объденить дренажную воду с приямков паркинга, Насосной, ИТП в одну магистраль с выводом наружу в колодец. Можно??

Сообщение отредактировал skish - 21.3.2008, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2008, 19:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Внятно сформулируйте вопрос, ничего не понятно. И заголовок отредактируйте.
Правила форума:
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.3.2008, 21:24
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 18:28) [snapback]233080[/snapback]
как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!

Вы чё, по русски не понимаете? blink.gif
Ведь внятно написанно -
Цитата
помогите!!!!!!!!!!!!&#
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2008, 21:35
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так помогайте, если поняли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.3.2008, 21:50
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:35) [snapback]233108[/snapback]
Так помогайте, если поняли smile.gif
Вы о чем? blink.gif
Я знаю языков, но с афстралийским не знаком biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.3.2008, 21:59
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, бум ждать афстралийцев biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.3.2008, 22:25
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 20:59) [snapback]233124[/snapback]
Ну, бум ждать афстралийцев biggrin.gif
smile.gif
..угу...- кенгуру biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 21.3.2008, 21:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Вроде все понятно, есть дренажные системы паркинга, из приямков насосной, ИТП, паркинга и вопрос заключается в том, можноли эти воды объеденять одной трубой К2Н и выпускать в колодец. Думаю что можно если поставить обратные клапаны и задвижки после насосов, вот только...если качают насосы с приямков ИТП а по пути к выпуску в эту трубу подключена труба от дренажных насосов насосной (которые не работают), не будет ли в трубе от дренажных насосов насосной собиратся вода, или в таком случае обратный клапан поставить перед врезкой в магистраль. Но тут еще один момент, если у насосов разные напоры, то при работе одних насосов смогут ли другие с меньшим напоромпродавить свою воду в магистраль? Мот кто подскажет, а то я сам запутался=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.3.2008, 22:16
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 23:19) [snapback]233666[/snapback]
то при работе одних насосов смогут ли другие с меньшим напоромпродавить свою воду в магистраль?


нет, конечно.

от ИТП так то стоки горячие и охлаждать надо
остальные можно и объединить, если сброс в одно место
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 22.3.2008, 11:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 22:16) [snapback]233684[/snapback]
нет, конечно.


Цитата(Михаил I @ 21.3.2008, 22:16) [snapback]233684[/snapback]
остальные можно и объединить, если сброс в одно место

=) Так можно или нельзя, ведь если разобратся то даже одинаковые насосы подключенные к одной магистрали но в разных местах будут иметь разный напор при встече воды, за счет потерь напора по длине у дальнего насоса напор будет слабее...Что-то гидравлика хромает у мя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2008, 12:20
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lordkoly @ 21.3.2008, 21:19) [snapback]233666[/snapback]
можноли эти воды объеденять одной трубой К2Н и выпускать в колодец.

Можно, если Вы в состоянии просчитать работу разных групп насосов на одну трубу. И лучше так не делать, если Вы не умеете этого посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 22.3.2008, 20:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



То есть Вы предлагаете с каждого париямка делать отдельный выпуск? Много их тогда будет. Я, например, объединял приямки с паркинга (4 приямка с одинаковыми насосами) одной магистралью. Тоже касается ИТП, их например 2 в подвале, от каждого с приямка труба в магистраль и на выпуск. Если не так понял извиняйте rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2008, 21:26
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так посчитайте и посмотрите, что получится. Может быть и нормально выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.3.2008, 22:01
Сообщение #14





Guest Forum






Состав воды у этих точек разный. ЦТП и ИТП через охладитель не более 40гр. в канализацию. Воды с паркинга содержат нефтепродукты, их на очистные надо бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2008, 22:12
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. А дренажные паркинга - конечно на очистные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 23.3.2008, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(andrey R @ 22.3.2008, 21:12) [snapback]233843[/snapback]
Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать. А дренажные паркинга - конечно на очистные.

А как определить когда в приямках паркинга вода от дренажа или от пожара? и надо ли это делать?
И еще я не понял про пожарные лифты: "каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов." Это, "шутка" автора или я что-то упустил? bestbook.gif

Сообщение отредактировал zem - 23.3.2008, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2008, 16:26
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А там нету никакого дренажа. Если полы моют, так это надо трапами через очистные, обычно вместе с мойкой машин. А приямки - для пожарных вод.
Отдельные умники пишут в проекте "сухая уборка", а потом начинается сброс воды в пожарные приямки. Как раз будет с чего инспекции кормиться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 23.3.2008, 22:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Почему шутка, у нас пожарники начали требовать делать приямок в шахтах лифтов транспортировки пожарных подразделений, мол на случай пожара пожарники ездят на лифте и при открытии дверей лифта вода попадает в шахту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.3.2008, 22:41
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(zem @ 23.3.2008, 15:46) [snapback]233888[/snapback]
А как определить когда в приямках паркинга вода от дренажа или от пожара?

Если паркинг закрытый, то особенно зимой туда съезжаются машины черт знает какие, потом всь ночь с них это льется на пол. Утром разъехались. Обслуга шлангами все это собирает в трапы, приямки через лотковые ряды. Состав тот еще - соли, нефтепродукты. Вот и думайте, что с этой гремучей смесью делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MEX_*
сообщение 24.3.2008, 8:05
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(skish @ 20.3.2008, 21:10) [snapback]233075[/snapback]
Подскажите пожалуйста, каким образои отводится вода дренажными насосами с приямкомков паркинга, насосной, ИТП, пожарных лифтов. Отдельно магистраль от приямкоа паркинга с выпуском в ливневку и отдельно магистраль от насосов с насосной, ИТП, пожарных лифтов?? Или один общий выпуск от всех приямков?
Хочу объденить дренажную воду с приямков паркинга, Насосной, ИТП в одну магистраль с выводом наружу в колодец. Можно??

Вообще все надо по месту смотреть, так навскидку точно не скажешь. Ну допустим я бы объединил все дренажные воды от разных групп насосов в один общий приямок и оттуда сделал 1 выпуск в колодец.
P.S. А очистные что-ли не предусматриваете, какой состав дренажной воды?

Сообщение отредактировал MEX - 24.3.2008, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vika-a_*
сообщение 11.4.2008, 17:16
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 23.3.2008, 2:12) [snapback]233843[/snapback]
Отвод пожарных вод можно и напрямую сбрасывать.


Андрей, а где это написано?



Сообщение отредактировал Vika-a - 16.4.2008, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_novichok_
сообщение 26.7.2016, 15:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127509



Добрый день. В приямок устанавливаю насос для отвода аварийных вод из теплового пункта. Как определить расход этих аварийных вод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных