Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Горячий цех, вентиляция, кондиционирование и отопление
Андрей*
сообщение 25.6.2012, 16:36
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Цитата(Evgeniy_K @ 25.6.2012, 17:31) *
Зонты и вытяжку из верхней зоны гор цеха можно в одну сеть соединить, главное чтобы хватило расхода воздуха. Надо запросить у ТЦ данные по вентилятору – тип, мощность…


Спасибо Евгений, помог!
Данные имеются rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 25.6.2012, 16:50
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Андрей* @ 25.6.2012, 17:36) *
Спасибо Евгений, помог!
Данные имеются rolleyes.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jetmar_*
сообщение 3.7.2012, 10:43
Сообщение #93





Guest Forum






Здесь я нашла таблицу по расчету воздуха http://www.jeven.com/mvhome/homepage_item_...tegory_id=75463
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 3.7.2012, 10:51
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Думаю, это получше wink.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45265
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2012, 22:07
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Коллеги!
Объект - небольшая районная школа.
Ситуация: кухонный вытяжной вентилятор 5500м3/ч в изолированном корпусе устанавливаю на наружной стене на площадке (козырьке над служебным входом на кухню) снаружи. Выброс воздуховодом вертикально вверх выше нижнего уровня скатной крыши высота 17м.
Чот появилось желание теплоизолировать этот вертикальный участок. Как принято у вас?

Козырёк будет усилен - это чтоб вопросов ненужных небыло... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 28.7.2012, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 28.7.2012, 22:54
Сообщение #96





Guest Forum






Цитата(jota @ 29.7.2012, 1:07) *


изолируют

Сообщение отредактировал Iroha - 28.7.2012, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.7.2012, 16:50
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Как обычно минвата 50 мм+ покровный слой из оцинковки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubka1986
сообщение 7.12.2012, 15:43
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



Подскажите,пожалуйста, как рассчитать воздухообмен от печи тонельго типа 200кВт мощность.
В реале стоит приток с двух сторон - на входе 4 решетки (когда закладывают коржи) и на выходе 2 вентилятора осевых,когда выползают готовые горячие коржи.
Сверху стоят два стояка вытяжки ВЕ.
Где нормы глянуть?По эл. печам нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 18.7.2013, 13:45
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Может кому будет интересно, теперь можно сделать on-line расчет вентиляции всего горячего цеха с учетом методики АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ulfkelti
сообщение 3.5.2014, 18:30
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52783



Подскажите, а если оборудование не электрическое, а газовое, как тогда быть с расчетом местной вытяжки? Например плита газовая 6-ти конфорочная и шкаф жарочный газовый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubka1986
сообщение 1.12.2015, 8:01
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



Подскажите пожалуйста, у меня кафе с кухней на 34 посадочных места. Имею ли я право не делать вытяжку из зала,а только приток?
Я просто уже запуталась в этих расчетах.
У меня выт. мо 3400+общеобменка кухни 300 и приток в кухню 40%=1380+приток зала 2520 (люди+60% кухни). Если сделать,что все системы будут работать одновременно-так можно?
Или в зал нужна вытяжка? (двери из зала в кухню не герметичные)

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.12.2015, 10:16
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Неужели Вы всерьёз полагаете, что через неплотности притворов "негерметичных" дверей может пройти 2500 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 1.12.2015, 10:36
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Цитата(rubka1986 @ 1.12.2015, 8:01) *
Подскажите пожалуйста, у меня кафе с кухней на 34 посадочных места. Имею ли я право не делать вытяжку из зала,а только приток?
Я просто уже запуталась в этих расчетах.
У меня выт. мо 3400+общеобменка кухни 300 и приток в кухню 40%=1380+приток зала 2520 (люди+60% кухни). Если сделать,что все системы будут работать одновременно-так можно?
Или в зал нужна вытяжка? (двери из зала в кухню не герметичные)

Спасибо.

нет, не можете
кстати в кухню 60%, в зал 40% +минимум 20м3/ч на чел.
пересчитайте расходы, притока будет больше, а вытяжка в зале у вас будет 680 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.12.2015, 10:58
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Почитайте эти обсуждения - должно помочь. И вообще пользуйтесь поиском, много чего полезного "нароете"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubka1986
сообщение 1.12.2015, 11:09
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



Не, у нас в кухню 40,а в зал 60 (для Украины)-это в нормах прописано.


Цитата(ОРИ @ 1.12.2015, 10:36) *
нет, не можете
кстати в кухню 60%, в зал 40% +минимум 20м3/ч на чел.
пересчитайте расходы, притока будет больше, а вытяжка в зале у вас будет 680 м3/ч

вот на эти 680 я и хочу переточную решеткупоставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.12.2015, 11:14
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Можно только переточную решётку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubka1986
сообщение 1.12.2015, 12:44
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



ИОВ
Спасибо, та и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
charwad
сообщение 10.2.2016, 14:01
Сообщение #108





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283138



здравствуйте! возник вопрос относительно горячего цеха. При проектировании руководствуюсь «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, в котором указано следующее: Расход воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, следует принимать в размере не менее 10 % от общего расхода воздуха, удаляемого местными отсосами.Установка общеобменной вытяжной системы не требуется, если кратность воздухообмена в горячем цеху превышает 20 1/ч или горячий цех оборудован вентилируемыми потолками. То есть исходя из того, что кратность более 20, общеобменную вентиляцию не нужно проектировать, даже при отсутствии вентилируемого потолка? В этом возникают сомнения..

Сообщение отредактировал charwad - 10.2.2016, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 10.2.2016, 14:40
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Не думаю что экспертиза напишет замечание, если вы сделаете вытяжку из верхней зоны. Просто ввиду незначительного расхода она малоэффективна - весь воздух и так высасывается местными отсосами. Главное, не забудьте обеспечить приток свежего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
charwad
сообщение 10.2.2016, 18:10
Сообщение #110





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283138



Приток однозначно! может ли оптимальным вариантом быть исходя из выше написаного - принять 10-15 % от вытяжки зонтами для общеобменной вентиляции, а все остальное через зонты? все-таки грязные вещества не все улавливаются зонтами по цеху, а так обеспечивается удаление из верхней зоны. но в целом не пойму логики рекомендации АВОК. чем аргументируется то, что до 20 крат общеообменной удаляем воздух, более 20 - обходимости нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2016, 21:47
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(charwad @ 10.2.2016, 18:10) *
... не пойму логики рекомендации АВОК. чем аргументируется то, что до 20 крат общеообменной удаляем воздух, более 20 - обходимости нет.

Извините, а Вы кто? Если специалист ОВ, то должны вспомнить хотя бы школьный курс физики. В горячем цехе большие тепловыделения. При малой кратности под потолком образуется т.н. "тепловая подушка" - МО забирает воздух практически из РЗ, а горячий воздух "всплывает" вверх и скапливается под потолком. Т.е. возникает расслоение воздуха по температуре по высоте помещения и необходимость удаления его из верхней зоны общеобменной вентиляцией. А при большой кратности воздухообмен в помещении настолько интенсивен, что "тепловая подушка" просто не успевает образоваться.
Вот в АВОК и указана граница в 20 крат - на основе опыта и статистики проектирования гор. цехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
charwad
сообщение 10.2.2016, 22:23
Сообщение #112





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283138



ИОВ, насчет тепловыделений это очевидно. Вопрос в применении наиболее эффективной схемы удаления воздуха. В данном проекте островной зонт расположен по центру цеха, т.е. улавливать все ЗВ только через зонт не совсем правильно. Хотелось бы услышать совет тех, кто имеет опыт в проектировании таких обьектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2016, 22:54
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы полагаете, что островное или пристенное расположение в горячем цехе как-то влияет на распределение вредностей при кратности выше 20? Вы не поняли, именно практический опыт позволил дать рекомендации по вытяжке из верхней зоны при разных кратностях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
charwad
сообщение 10.2.2016, 23:23
Сообщение #114





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283138



По сути расположение МО не играет столь важной роли в этой ситуации. Вопрос в том, будет ли рациональным решение проектирования общеобменной вытяжки в кол-ве 10-15% от вытяжки зонтов при кратности более 20, или все-таки не заморачиваться и при такой кратности обойдись всего лишь МО. Ну и главный пожалуй вопрос-реакция экспертизы на то или иное решение.

Сообщение отредактировал charwad - 10.2.2016, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2016, 0:05
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Разработчики Рекомендаций АВОК считают нерациональным, что и указали в п. 7.3.
2. Следовать Рекомендациям АВОК Вы не обязаны - документ не является нормативным, тем более обязательным. Удивляет другое - Ваше мнение отлично от Рек. АВОК (имеете право!), но Вы почему-то хотите заручиться бесполезной поддержкой Вашего мнения безымянного советчика с Форума - вот уж точно абсолютно бездоказательно.
3 По экспертизе - при проектировании Вы имеете право пользоваться любыми Рекомендациями, Справочниками, Пособиями, Методиками расчётов в частях, не противоречащих действующим нормам. При этом в расчётах во-первых строках так и указываем, методика какого документа применена в Ваших расчётах/принятых решениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natacha_*
сообщение 16.2.2016, 14:19
Сообщение #116





Guest Forum






Можно ли пройти транзитом вытяжкой от горячего цеха кафе (на 1м этаже) в межквартирном коридоре жилого здания 14 этажей? Шахта в 1 кирпич толщиной. Есть ли запрет в нормах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 16.2.2016, 14:55
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



п.3.44.МГСН 4.14-98 Предприятия питания встроенные или встроенно-пристроенные в жилые здания должны оборудоваться обособленной вентиляционной системой с выбросом выше конька жилого дома.
Но дело даже не в плотности вытяжного воздуховода - его можно сделать сварным. Дело в размерах шахты. Для воздуховода 500х500 как минимум для вашего объекта места в коридоре точно не предусмотрено. Нужно будет тянуть снаружи здания по стене, тут уже юридические вопросы - у здания есть владелец.
Почитайте вот эту тему. Гуглом также пользоваться не возбраняется, для поиска по этому форуму достаточно сформировать запрос вот так:
Код
site:forum.abok.ru вытяжка из пристроенного кафе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natacha_*
сообщение 16.2.2016, 15:05
Сообщение #118





Guest Forum






а жир, который накапливается в воздуховоде (даже несмотря на то, что стоит жироловка) - не может послужить причиной пожара? кирпичный канал не почистишь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 15:21
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Natacha @ 16.2.2016, 14:19) *
Можно ли пройти транзитом вытяжкой от горячего цеха кафе (на 1м этаже) в межквартирном коридоре жилого здания 14 этажей? Шахта в 1 кирпич толщиной. Есть ли запрет в нормах?

Теоретически транзит возможен - см. по огнестойкости транзитного воздуховода СП 7 и СП 60. Практически в существующем доме межквартирные коридоры чаще всего минимально допустимых габаритов по условиям ширины эвакуационных проходов и путей - так что вряд ли получится.

Цитата(Natacha @ 16.2.2016, 15:05) *
а жир, который накапливается в воздуховоде (даже несмотря на то, что стоит жироловка) - не может послужить причиной пожара? кирпичный канал не почистишь

А никому, кроме Вас, пожалуй, и не приходит в голову выполнять канал для горячего цеха из кирпича - выполняем металлический, а при необходимости транзита м.б. использован и кирпич для шахты с воздуховодом внутри - вот тут и соблюдаете противопож. нормы СП 7 по огнестойкости для транзита
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natacha_*
сообщение 16.2.2016, 15:28
Сообщение #120





Guest Forum






Спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных