> применение продувки котлов для подпитки теплосети
Гость_era138_*
сообщение 16.3.2008, 16:33
Сообщение #1





Guest Forum






Как непрерывную продувку котлов ДЕ 25/14 применить для подпитки теплосети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
спец
сообщение 23.3.2008, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(era138 @ 16.3.2008, 17:33) [snapback]231504[/snapback]
Как непрерывную продувку котлов ДЕ 25/14 применить для подпитки теплосети?

Вместе со всем, что в ней содержиться?
Советую выделить в отдельную тему bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 25.3.2008, 23:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



Цитата(спец @ 23.3.2008, 15:31) [snapback]233886[/snapback]
Вместе со всем, что в ней содержиться?

В непрерывной продувке ничего сильно вредного, в общем то нет, это в периодической шлам и т.п. Теоретически можно попробовать через регулятор "после себя". Но маловероятно, что удастся согласовать поддержание воднохимического режима парового котла и компенсацию утечек теплосети, хотя современные средства автоматики позволяют многие сказки сделать былью... Будет ли стоить овчинка выделки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 26.3.2008, 18:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис.."Производственные и отопительные котельные", Энергоатомиздат, Москва, 1984г., стр.100, ... Подпитка тепловых сетей продувочной водой допускается только в том случае, когда общая жесткость сетевой воды не превышает 0,05 мг-экв/кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных