Подскажите пожалуйста требуемый воздухообмен лакокрасочной камеры (помещение в котором красят НЕ порошковой краской), и воздухообмен моечной камеры? sad.gif Ничего не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolik
сообщение 19.12.2005, 15:46
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969



Воздухообмен расчитывается на ПДК по каждой вредности


Объем приточного воздуха необходимого определяется по формуле:

L=Lwz+(Mpo-Lwz(qwz-qin))/(ql-qin)

, где
Lwz – расход воздуха удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов..
Mpo – расход каждого из вредных веществ поступающих в воздух помещения мг/ч .
qwz – концентрация вредного вещества в воздухе удаляемом из обслуживаемой зоны.
qin – концентрация вредного вещества в воздухе подаваемом в помещение.
ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами обслуживаемой зоны.


Только вот добиться от технологов что и в каком количестве выделяется обычно оченнь сложно.

bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgeny_*
сообщение 19.12.2005, 15:56
Сообщение #3





Guest Forum






...в этом то и загвоздка. В моечном помещении изделие обробатывается растворителем. В покрасочном покрывается с ручного краскопульта краской. Каково кол-во вредных выбросов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolik
сообщение 19.12.2005, 16:15
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969



В томто вся и загвоздка
Нужно добиться чтобы технолог дал ТЗ в котором если уж не перечислил выделяющиеся вредности . так хоть дал расход и марку краски или чего там.....

А дальше уж по справочникам.........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных