> Виброгасители на ХМ с выносными конденсаторами, Целесообразность установки и альтернативные производители
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2008, 11:52
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Виброгаситель на ХМ с выносными конденсаторами имеет смысл проектироваит, как и шумоглушители на выходе с ХМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.3.2008, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



На мой взгляд,"анаконды" можно не ставить. При грамотной разводке труб на холодильной машине вибрация от компрессора успешно гасится медными трубами, тем более от спиральных и герметичных поршневых компрессоров. По жизни в контурах встречаются редко. А неправильно смонтированные анаконды-частая причина утечек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 25.3.2008, 9:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Если трубы больше дюйма одназначно надо. Медные трубы испытывают значительные температурные диформации, да и х.м. при старте компрессоров подпригивают как мячики.
А что за шумоглушители на выходе с х.м. ? или это вы так гибкие "резиновые" вставки называете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 15.4.2008, 20:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Однозначно ставить, причем даже на небольшие машины - они вибрируют при пуске, как уже написали выше.
Важный момент - надо располагать их параллельно коленвалу компрессора, иначе неэффективны. Если интересно, могу скинуть трехмерный чертежик такой машинки в АвтоКаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.4.2008, 22:57
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(winch @ 15.4.2008, 21:19) [snapback]243273[/snapback]
Однозначно ставить, причем даже на небольшие машины - они вибрируют при пуске, как уже написали выше.
Важный момент - надо располагать их параллельно коленвалу компрессора, иначе неэффективны. Если интересно, могу скинуть трехмерный чертежик такой машинки в АвтоКаде

dry.gif
ну-ну читать и я умею
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 15.4.2008, 23:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(ivan-l-ing @ 15.4.2008, 23:57) [snapback]243354[/snapback]

Это Вы что имеете в виду? При чем тут мой вопрос о составе проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных