> вентиляция СТО
Гость_Achilles_*
сообщение 24.3.2008, 16:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Уважаемые господа давайте обсудим вентиляцию сто для грузовиков, где будут проводится сварочные роботы. Попрошу поделится всех, кто имеет хоть какой-то опыт в этой "проблеме" helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 24.3.2008, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



Во-первых,ставьте стол сварщика(Совплим),катушки на 800 куб в час ,ну а дальше тепловой баланс,и ассимиляция тепла и влаги,либо газовыделения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-3
сообщение 24.3.2008, 23:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14516



Ну скажем так, тема для начинающего ну очень сложная.

Главное с чего начать - нужно затребовать техзадание на проектирование от технолога.
Т.е. с указанием ВСЕХ вредных выбросов и ВСЕЙ технологии.
Вплоть до колчиества машин в час.
Он же обычно должен дать местные отсоссы - либо он даст проблемные места а вы вместе должны придумать местные отсоссы.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую получить подпись на самом подробном техзадании - потом когда отнесут в СЭС возникнет очень много вопросов и отвечать придется именно вам почему так а не иначе.

А прдеусматривать местыне отсосы надо будет практически от всего - от кучи заточных станков, от постов сварки, от зарядных аккумуляторов, возможно от гальванического цеха и т.д. и т.п.

А считать сокрее всего на газовыделение от работающих двигателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.3.2008, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



ВСН 01-89 поможет. И без технологии действительно не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
milaro
сообщение 26.9.2011, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106517



Здравствуйте! Помогите советом!
Ремонтная база БЕЛОЗов на 6 мест, без перегородок. Объем помещения 35630м3
Кратность с шлангами например - 5. Умножаем 35630*2=178150м3/ч, где ж взять такую установку?

И в этом же проекте есть автомойка для БЕЛОЗов, на 2 места. Объемом 18000м3
Ворота 10х7м, нужны ли воздушные завесы? Мыть будут стволами, не пойму как тут рассчитать кратность...

Технологи балбесы, работать не хотят....

Сообщение отредактировал milaro - 26.9.2011, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anagram
сообщение 6.7.2016, 15:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277424



Здравствуйте .
Подскажите пожалуйста
Делаю вентиляцию СТО
по расчету на разбавление СО получилось приток L= 950 м3/ч
вытяжка = 1140 м3/ч (20% больше)
но в боксах будет местный отсос от выхлопной трубы L=350 м3/ч
работать он будет только при включении двигателя машины
но при его включении объем вытяжки увеличится уже на 50 %
каким образом сохранить разницу притока и вытяжки ?
можно ли сделать так чтобы во время работы МО приточная
камера работала на большую мощность ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 7.7.2016, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Можно это повесить на автоматику. Но кмк решение недешёвое получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных