Автоматика систем вентиляции, Схемы подключений |
|
|
Гость_Tina_*
|
24.3.2008, 18:04
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
24.3.2008, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
F1
|
|
|
|
|
24.3.2008, 19:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Взводатор @ 24.3.2008, 21:30) [snapback]234230[/snapback] F1
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 10:10
|
Guest Forum

|
Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обозначения означают: TZA1 - это датчик температуры обратной воды? TE1 - это датчик температуры приточного воздуха? PDS1 - это датчик занесения фильтра воды?
|
|
|
|
|
25.3.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
ГОСТ 21.404-85
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 10:40
|
Guest Forum

|
Спасибо посмотрю ГОСТ Что означает в схемах автоматизации систем вентиляции DI сигнал / состояние DO управление AI измерение AO регулирование вообще по специальности я электрик  не судите строго
|
|
|
|
|
25.3.2008, 11:28
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата DI сигнал / состояние DO управление AI измерение AO регулирование DI - дискретный вход, как правило от сухого контакта DO - дискретный выход, как правило, на промеж.релюху AI - аналоговый вход, датчики, сигналы 0-10В, токовые 4-20мА и т.п. AO - аналоговый выход, как правило 0-10В или токовый 4-20мА, приводы с пропорц.управлением и т.п.
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 11:51
|
Guest Forum

|
спасибо сейчас воюю со схемой внешних подключений
|
|
|
|
|
25.3.2008, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(Tina @ 25.3.2008, 9:10) [snapback]234465[/snapback] Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обозначения означают: TZA1 - это датчик температуры обратной воды? TE1 - это датчик температуры приточного воздуха? PDS1 - это датчик занесения фильтра воды? по ГОСТу: TZA1 - Температура / резервное обозначение / сигнализация (аварийный) - что-то мне подсказывает, что Z - мнемоническое изображение капиллярной трубки, которая часто натягивается в виде этой буквы, а посему это - скорее всего капиллярный термостат защиты от размораживания. TE1 - Температура / электрический - просто датчик температуры с номером 1. Смотрите по функциональной схеме, где он стоит. Может быть чем угодно. PDS1 - Давление / Перепад / Переключатель - реле дифдавления. Если измеряет перепад давления воды на фильтре - то да. А так может измерять и наличие давления на вентиляторе, насосе, воздушном фильтре.
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 15:05
|
Guest Forum

|
Допустим приток и вытяжка (приточно-вытяжной установки) располагаются на разных этажах проектируемого здания? Как быть с автоматикой?
|
|
|
|
Гость_Maikl_Khrupkin_*
|
25.3.2008, 16:16
|
Guest Forum

|
либо совмешенный либо раздельный щит Функционалку плиз
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 16:38
|
Guest Forum

|
Щит "ЩУВ" один Приточно-вытяжная установка AeroMaster XP06 фирмы "Remak" упс Приточно-вытяжная установка AeroMaster XP10
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
25.3.2008, 17:57
|
Guest Forum

|
Какое количество аналоговых входов AI и выходов A0 &  будет в схеме автоматизации ЩПВ, если один щит обслуживает четыре приточно-вытяжные системы? Извиняюсь заранее за некорректность вопроса
|
|
|
|
|
25.3.2008, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603

|
Это зависит от того, какие параметры Вы собираетесь контролировать у каждой приточно-вытяжной системы, и от сложности компоновки технологической части этих систем. Например если у Вас простенькая системка с одним водяным калорифером то нужно как минимум 2 температурных датчика поставить (датчик приточного воздуха и датчик "обратной" воды), но может быть Вам захочется ещё и контролировать температуру вытяжного воздуха, тогда используются уже 3 датчика температуры и соответственно 3 AI, такая же история получается и с АО, если Вы собираетесь управлять только регулировочным клапаном водяного калорифера, то используется 1 АО, а если у Вас там ещё и управление приточным и вытяжным вентиляторами осуществляется частотными регуляторами, тогда, соответственно нужно будет использовать уже 3 АО. С уважением, Aragreem.
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
26.3.2008, 10:12
|
Guest Forum

|
 Спасибо Aragreem А от чего зависит количество дискретных входов DI и выходов DO?
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
26.3.2008, 10:31
|
Guest Forum

|
И какое количество датчиков закладывать в резерв?
|
|
|
|
|
26.3.2008, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Tina, Вам лучше всего для начала прочитать описания конроллеров вентиляции с жеской логикой, а уже потом задавать вопросы в форуме.
У Siemens Synco, Danfoss ECL и Kieback-Peter наиболее толковые описания.
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
26.3.2008, 11:09
|
Guest Forum

|
 Извините Abysmo но про контроллеры все понятно Вопрос то был в другом? Контроллеры осуществляют управление и контроль параметров работы приточных установок по заранее запрограммированному алгоритму и установленным параметрам. Система управления выполняет следующие функции......и т.д.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Вопрос то был в другом? а в чем?
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
26.3.2008, 12:32
|
Guest Forum

|
От чего зависит количество дискретных входов DI и выходов DO?
|
|
|
|
|
26.3.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
от конструкции контроллера и задумки проектировщика (количество подключаемых/используемых дискретных сигналов. и управляемых устройств)
у меня на одну приточку еле хватило 16 DO, DI использовал 19 - четыре остались в запасе....
|
|
|
|
|
27.3.2008, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Tina, количество DI/DO зависит от глубины автоматизации, которая в свою очередь определяет стоимость системы автоматики. Вот Вам простой пример. Для управления трехфазным асинхронным двигателем обычно применяют автомат защиты и контактор. Возможные варианты управления:
1. Включение-выключение контактора - 1 DO 0 DI. 2. Включение-выключение контактра с контролем его исправности - 1 DO 1 DI. 3. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты и контролем срабатывания контактора - 1 DO 2 DI. 4. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 3 DI. 5. Включение-выключение контактора с раздельным контролем срабатывания автомата защиты по току и тепловой перегрузки, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 4 DI.
Продолжать еще можно очень долго: контроль фаз, замыание на землю и т.п.
Для неответсвенных, чувствительных к цене проктов используется 1 вариант - по нему собираются щиты Remak, Корф и т.п., в промышленности обычно используется 5 и выше вариант, поскольку от системы нужна максимальная информативность (причина аварии), а не просто "Авария двигателя".
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.3.2008, 13:01
|
|
|
|
Гость_Tina_*
|
27.3.2008, 13:05
|
Guest Forum

|
Спасибо Abysmo С уважением, Tina
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|