Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматика систем вентиляции, Схемы подключений
Гость_Tina_*
сообщение 24.3.2008, 18:04
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Взводатор
сообщение 24.3.2008, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



F1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2008, 19:59
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Взводатор @ 24.3.2008, 21:30) [snapback]234230[/snapback]
F1



rolleyes.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 10:10
Сообщение #4





Guest Forum






Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обозначения означают:
TZA1 - это датчик температуры обратной воды?
TE1 - это датчик температуры приточного воздуха?
PDS1 - это датчик занесения фильтра воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 25.3.2008, 10:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



ГОСТ 21.404-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 10:40
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо посмотрю ГОСТ


Что означает в схемах автоматизации систем вентиляции
DI сигнал / состояние
DO управление
AI измерение
AO регулирование



вообще по специальности я электрик bestbook.gif не судите строго rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2008, 11:28
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
DI сигнал / состояние
DO управление
AI измерение
AO регулирование

DI - дискретный вход, как правило от сухого контакта
DO - дискретный выход, как правило, на промеж.релюху
AI - аналоговый вход, датчики, сигналы 0-10В, токовые 4-20мА и т.п.
AO - аналоговый выход, как правило 0-10В или токовый 4-20мА, приводы с пропорц.управлением и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 11:51
Сообщение #8





Guest Forum






спасибо wink.gif

сейчас воюю со схемой внешних подключений

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.3.2008, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Tina @ 25.3.2008, 9:10) [snapback]234465[/snapback]
Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обозначения означают:
TZA1 - это датчик температуры обратной воды?
TE1 - это датчик температуры приточного воздуха?
PDS1 - это датчик занесения фильтра воды?

по ГОСТу:
TZA1 - Температура / резервное обозначение / сигнализация (аварийный) - что-то мне подсказывает, что Z - мнемоническое изображение капиллярной трубки, которая часто натягивается в виде этой буквы, а посему это - скорее всего капиллярный термостат защиты от размораживания.
TE1 - Температура / электрический - просто датчик температуры с номером 1. Смотрите по функциональной схеме, где он стоит. Может быть чем угодно.
PDS1 - Давление / Перепад / Переключатель - реле дифдавления. Если измеряет перепад давления воды на фильтре - то да. А так может измерять и наличие давления на вентиляторе, насосе, воздушном фильтре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 15:05
Сообщение #10





Guest Forum






huh.gif
Допустим приток и вытяжка (приточно-вытяжной установки) располагаются на разных этажах проектируемого здания?
Как быть с автоматикой? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 25.3.2008, 16:16
Сообщение #11





Guest Forum






либо совмешенный либо раздельный щит
Функционалку плиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 16:38
Сообщение #12





Guest Forum






Щит "ЩУВ" один

Приточно-вытяжная установка AeroMaster XP06 фирмы "Remak" bestbook.gif


упс Приточно-вытяжная установка AeroMaster XP10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 17:57
Сообщение #13





Guest Forum






Какое количество аналоговых входов AI и выходов A0 & blink.gif будет в схеме автоматизации ЩПВ, если один щит обслуживает четыре приточно-вытяжные системы?

Извиняюсь заранее за некорректность вопроса bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 25.3.2008, 20:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



Это зависит от того, какие параметры Вы собираетесь контролировать у каждой приточно-вытяжной системы, и от сложности компоновки технологической части этих систем. Например если у Вас простенькая системка с одним водяным калорифером то нужно как минимум 2 температурных датчика поставить (датчик приточного воздуха и датчик "обратной" воды), но может быть Вам захочется ещё и контролировать температуру вытяжного воздуха, тогда используются уже 3 датчика температуры и соответственно 3 AI, такая же история получается и с АО, если Вы собираетесь управлять только регулировочным клапаном водяного калорифера, то используется 1 АО, а если у Вас там ещё и управление приточным и вытяжным вентиляторами осуществляется частотными регуляторами, тогда, соответственно нужно будет использовать уже 3 АО.
wink.gif

С уважением,
Aragreem.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 10:12
Сообщение #15





Guest Forum






bestbook.gif Спасибо Aragreem

А от чего зависит количество дискретных входов DI и выходов DO? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 10:31
Сообщение #16





Guest Forum






И какое количество датчиков закладывать в резерв? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.3.2008, 10:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Tina, Вам лучше всего для начала прочитать описания конроллеров вентиляции с жеской логикой, а уже потом задавать вопросы в форуме.


У Siemens Synco, Danfoss ECL и Kieback-Peter наиболее толковые описания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 11:09
Сообщение #18





Guest Forum






bestbook.gif Извините Abysmo но про контроллеры все понятно
Вопрос то был в другом?
Контроллеры осуществляют управление и контроль параметров работы приточных установок по заранее запрограммированному алгоритму и установленным параметрам. Система управления выполняет следующие функции......и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.3.2008, 12:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Вопрос то был в другом?


а в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 12:32
Сообщение #20





Guest Forum






От чего зависит количество дискретных входов DI и выходов DO? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.3.2008, 13:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



от конструкции контроллера и задумки проектировщика (количество подключаемых/используемых дискретных сигналов. и управляемых устройств)

у меня на одну приточку еле хватило 16 DO, DI использовал 19 - четыре остались в запасе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.3.2008, 12:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Tina, количество DI/DO зависит от глубины автоматизации, которая в свою очередь определяет стоимость системы автоматики. Вот Вам простой пример. Для управления трехфазным асинхронным двигателем обычно применяют автомат защиты и контактор. Возможные варианты управления:

1. Включение-выключение контактора - 1 DO 0 DI.
2. Включение-выключение контактра с контролем его исправности - 1 DO 1 DI.
3. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты и контролем срабатывания контактора - 1 DO 2 DI.
4. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 3 DI.
5. Включение-выключение контактора с раздельным контролем срабатывания автомата защиты по току и тепловой перегрузки, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 4 DI.

Продолжать еще можно очень долго: контроль фаз, замыание на землю и т.п.

Для неответсвенных, чувствительных к цене проктов используется 1 вариант - по нему собираются щиты Remak, Корф и т.п., в промышленности обычно используется 5 и выше вариант, поскольку от системы нужна максимальная информативность (причина аварии), а не просто "Авария двигателя".

Сообщение отредактировал Abysmo - 27.3.2008, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tina_*
сообщение 27.3.2008, 13:05
Сообщение #23





Guest Forum






Спасибо Abysmo rolleyes.gif

С уважением,
Tina
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных