> рачет расхода пара
Гость_dmi_*
сообщение 25.3.2008, 9:50
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста: как рассчитать расход(проток) пара через Ду100 при давлении в 12 бар и температуре 180С?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.3.2008, 10:11
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



При таких параметрах у Вас там вода.
Если все-же 191С, то через сотку пройдет 6 т/ч сухого насыщенного пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmi_*
сообщение 25.3.2008, 13:54
Сообщение #3





Guest Forum






интересно, а ведь нас уверяли что 10 Гкал, что есть порядка 15 т\ч, если не ошибаюсь....?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.3.2008, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Значит к этому человеку, который Вам это говорил больше не обращайтесь.
Как впрочем и на форум с такими вопросами. Лучше почитайте книжку умную, например эту. По крайней мере будете знать куда смотреть, если вопрос возникает. Если же нужно примерно оценить диаметр, то посмотрите просто на выходной патрубок парового котла в его технических характеристиках и посмотрите его паропроизводительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.3.2008, 14:31
Сообщение #5


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(zeman @ 25.3.2008, 15:08) [snapback]234610[/snapback]
Если же нужно примерно оценить диаметр, то посмотрите просто на выходной патрубок парового котла в его технических характеристиках и посмотрите его паропроизводительность.

А вот этого делать уж точно не стоит! В подавляющем большинстве случаев диаметры штуцеров оборудования занижены (и зачастую очень сильно) из каких-то конструктивных соображений. У меня был подвод пара к штуцеру Ду 50 паропроводом Ду 100 (согласно расчету). И это подтверждалось схемой обвязки, которая поступила вместе с оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.3.2008, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Дайте ссылку на этот котел. На моей практике по паровым котлам все более менее сходится. Вот с насосами - это постоянно случается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.3.2008, 15:20
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Это не котел, а автоклав. Думаю, Вам он не пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmi_*
сообщение 25.3.2008, 17:00
Сообщение #8





Guest Forum






Но дело в том что пар нам дается от внешнего поставщика, городской ресурс, имеем только параметры указаные выше... а вопрос о переделе пара - соседи говорят типа 15 т\ч через Ду100 и все окей - всем хватит... а судя по комментариям Patorok, 6 т\ч, что почти в 3 раза меньше, в том то и вопрос....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 25.3.2008, 17:11
Сообщение #9


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Беда в том, что никакой норматив не ограничивает скорость СНП меньше 60 м/с. С этой точки зрения и рассуждают Ваши соседи. Только справочник дает гораздо более разумную цифру с точки зрения безопасной эксплуатации паропровода - 32 м/с.
Какие бы параметры не имел Ваш городской ресурс, против физики не попрешь. С этими параметрами можно транспортировать только воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.3.2008, 19:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Patorok @ 25.3.2008, 15:20) [snapback]234650[/snapback]
Это не котел, а автоклав. Думаю, Вам он не пригодится.

Забавно, я пишу про выходной патрубок котла, Вы меня опровергаете каким то автоклавом.
Вы разницу не видите совсем?

Цитата(dmi @ 25.3.2008, 17:00) [snapback]234693[/snapback]
в том то и вопрос....

Еще раз предлагаю не слушать никого, а почитать книгу, ссылку на которую я Вам дал выше. Или пригласить опытного проектировщика, который запроектирует вам паропровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных