> Максимальное температурное удлинение трубы при котором не требуется установка компенсатора
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 13:29
Сообщение #1





Guest Forum






Товарисчи проектировщики прошу вашей помощи!!! Проектирую систему теплоснабжения воздушных завес. Очень сомневаюсь нужен ли компенсатор тепловых удлинений труб при длине трубы м/у неподвижными опорами 8 метров, удлинение составило 10 мм диамер Ду89мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 26.3.2008, 13:45
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Шо за бред? Зачем Вам 2 неподвижки на расстоянии 8 м???
При таком расскладе обязательно нужно по определению.
Вы или почитайте умные книжки типа Николаева или не занимайтесь неблагодарным делом - проектированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 13:51
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 26.3.2008, 13:45) [snapback]234980[/snapback]
Шо за бред? Зачем Вам 2 неподвижки на расстоянии 8 м???
При таком расскладе обязательно нужно по определению.
Вы или почитайте умные книжки типа Николаева или не занимайтесь неблагодарным делом - проектированием.

-Видите ли. По определению на каждом ответвлении от рубопроводов необходимо устанавливать "неподвижку" или я не прав??? так вот у меня именно через 8 м есть ответвления на завесы!!! получается ставлю неподвижки на кждом

Сообщение отредактировал Evgen - 26.3.2008, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 26.3.2008, 14:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



хм... а вы на стояки систем отопления тоже неподвижки ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 14:26
Сообщение #5





Guest Forum






Я запроектировал П - образный компенсатор на кажом учаске м/у неподвижками. Пришел прораб и говорит, что они нафиг не нужны на таком коротком участке трубы,..... Вот!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(mirag @ 26.3.2008, 14:21) [snapback]234999[/snapback]
хм... а вы на стояки систем отопления тоже неподвижки ставите?

Так тогда я не понял написано "места утановки неподвижных опор совмещают как правило с узлами ответвлений труб..." (Николаев). Это значти, что если поблизости от необходимого места установки есть ответвление то опору нужно тавить в это место....так? Если опоры нет то ответвление крепить неподвижкой ненужно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 26.3.2008, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



Неподвижные опоры ставят через определенные расстояния в зависимости от диаметра. На каждом ответвлении не нужно. Для Ду80 расстояние между неподвижными опорами 80м. Через 8 м это конечно перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 26.3.2008, 15:22
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Тут вопрос отнюдь не в расстановке подвижек-неподвижек, а в том, КАК ЭТОТ ПРОЕКТ ВООБЩЕ ДОШЕЛ ДО ПРОРАБА???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 15:39
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Patorok @ 26.3.2008, 15:22) [snapback]235038[/snapback]
Тут вопрос отнюдь не в расстановке подвижек-неподвижек, а в том, КАК ЭТОТ ПРОЕКТ ВООБЩЕ ДОШЕЛ ДО ПРОРАБА???

Вот так и дошел thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 15:45
Сообщение #10





Guest Forum






Одно еще успокаивает, что проект еще в работу плотничком не пошел....!!! Есть возможность поправить... Всем спасибо за оперативность, разобрался!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 5:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных