Ну так в СП 7.13130.2009 п в) написано что только для коридоров без естественного освещения. А оно у вас есть biggrin.gif Была бы прописана только длина так другое дело, ждемс новую редакцию СП ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.12.2012, 9:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Norb @ 11.12.2012, 8:48) *
Ну так в СП 7.13130.2009 п в) написано что только для коридоров без естественного освещения. А оно у вас есть biggrin.gif

Требование к коридорам с естественным освещением прописано в СП 54.13330.2011 п.9.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 11.12.2012, 9:27
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



там про длину коридоров и количество окон, расстояние до них. Но ни слова про то, что если нарушено данное требование, то нужна система дымоудаления. остается только догадываться и убеждать заказчика, что ды в длинных коридорах через торцевое окно не уйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 11.12.2012, 10:20
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да уж остается доказать заказчику что надо сделать систему стоимостью тыщь 300-500 которую можно не делать, эх мнеб такого заказчика rolleyes.gif Хотя я тоже за ДУ в очень длинных коридорах, и окно это ничего там не решит.

Сообщение отредактировал Norb - 11.12.2012, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.12.2012, 10:29
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(osy3 @ 11.12.2012, 10:27) *
там про длину коридоров и количество окон, расстояние до них. Но ни слова про то, что если нарушено данное требование, то нужна система дымоудаления. остается только догадываться и убеждать заказчика, что ды в длинных коридорах через торцевое окно не уйдет.

Если нарушается данное требование, то коридор уже не считается с естественным освещением,и как следствие, из него необходимо делать ДУ. У нас пожарные очень часто ссылаются на этот пункт..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 11.12.2012, 11:35
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(OlegG @ 11.12.2012, 10:29) *
Если нарушается данное требование, то коридор уже не считается с естественным освещением,и как следствие, из него необходимо делать ДУ. У нас пожарные очень часто ссылаются на этот пункт..

Согласен, буду пользоваться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 21.12.2012, 9:15
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



у меня как раз проект с длинным коридором, 79м. Здание поликлиники, первый этаж жилого 5ти этажного дома.
Посмотрите, пожалуйста, попадает ли данный коридор под пункт 7.2в СП 7.13130.2009??? Вроде в конце и есть окна, но длина гигантская, коридоры очень узкие, в которых сидят люди, ожидающие прием у врача.

Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 147,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 23.12.2012, 13:30
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Все уже новый год отмечают, видимо, или заняты сильно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 25.12.2012, 12:31
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да что то там я посмотрю одни двери а окон нету huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 25.12.2012, 12:35
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Блин, а и правда, у-ёё newconfus.gif )))))))Спасибо.

Сообщение отредактировал osy3 - 25.12.2012, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных