> вентиляция кабинета
Гость_Илья_*
сообщение 20.12.2005, 15:29
Сообщение #1





Guest Forum






Где то видел нормы для вентиляции кабинета площадью менее 35 м2, а где непомню подскажите где искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 22.12.2005, 21:15
Сообщение #2





Guest Forum






Пожалуй, и не вспомните. Потому как нет таких норм. biggrin.gif
Рекомендации есть в различных справочниках, но это - не нормы. Существующие нормы для общественных и административных помещений привязываются не к его площади, а к количеству людей в нём (по крайней мере, если рассматривать офисы). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 23.12.2005, 2:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"
Раздел 8 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.7.2008, 12:04
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003,
пункты касающиеся типа вентиляции и воздухораспределения:

8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.

8.11. Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

Цитата(ss.23 @ 22.12.2005, 22:15) [snapback]19378[/snapback]
Пожалуй, и не вспомните. Потому как нет таких норм. biggrin.gif


и кто тут прав? Белка тоже говоит, что нет ничего про 35 метров. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Белка говорит, что бред - воздух через коридор удалять. В щелку блин под дверью. При том что у тебя не один маленький офис, а целый этаж офисов малой площади.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.7.2008, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 30.7.2008, 13:41
Сообщение #6





Guest Forum






В очередной раз напомню, что нормы у нас белорусские, поэтому обращусь к старому, у Вас и нас отмененному СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания". (Из него 100% выросли Ваши и наши нынешние нормы!). Таблица 19 п.14 "помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций площадью: а) не более 36 м2 приток 1,5 крат, вытяжка - прочерк.б) более 36 м2 приток и вытяжка по расчету." А расчет простой, согласно нашего ОВ-шного СНиПа: 6 м2 на человека площади пола и, если есть проветривание (Внимание!) опять отсылка к соответствующим нормативно-правовым актам, т.е. к СНиП 2.09.04-87*, (круг замкнулся!!!). Если проветривания нет 60 м3/ч на человека. Т.е. для пом. 35 м2 - 5 чел х 60 = 300 м3/ч по максимуму. И кубов 30-40 в час на чел. при проветривании (по революционному самосознанию, не подтвержденному ни одним документом. Так сказать, из опыта). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.7.2008, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 30.7.2008, 13:19) [snapback]277213[/snapback]
Белка говорит, что бред - воздух через коридор удалять. В щелку блин под дверью.

Через щёлку под дверью - бред, а через переточные решётки с глушением у потолка уже не бред. Делал крупные адм.здания с перетоком в коридоры, в надпотолочное пространство, а оттуда вниз через перфорированные потолочные модули. Из коридоров часть воздуха удалялась через санузлы, часть возвращалась на рекуператор. Зато ненужно было вентилировать коридор и подавать дополнительный воздух для компенсации санузлов.
Единственное условие - в кабинетах не курить. Но это у нас и так уже запрещено законом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.7.2008, 17:30
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Странная Белка @ 30.7.2008, 14:19) [snapback]277213[/snapback]
Белка говорит, что бред - воздух через коридор удалять. В щелку блин под дверью. При том что у тебя не один маленький офис, а целый этаж офисов малой площади.



ну и что?_

Каждый "кабинетик" в отдельность чудесно уклдывается в формулу из снипа
"8.11. Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м2 допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор."понятно эе что имеееется в виду не один кабинет из которого состоит весь офис, а то что есть много разных кабинетов, но для помещений площадью менее 35 м2 - можно из каридора удалять. а для тех что больше - будьте любезны и приток и в ытяжку в кабинет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.7.2008, 18:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это ты в Экспертизе расскажешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.7.2008, 23:05
Сообщение #10


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



в экспертизу пусть заказчег идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2008, 23:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так за 3 года построили уже небось.Вы на даты смотрите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 31.7.2008, 12:51
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(инж323 @ 31.7.2008, 0:07) [snapback]277473[/snapback]
Так за 3 года построили уже небось.Вы на даты смотрите?


Именно по этому и написал, что любопытен результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных