> воздуховоды систем аспирации
epolet1977
сообщение 27.3.2008, 16:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850



Уважаемые форумчане!
Что можете сказать по применению прямоугольных воздуховодов в системах аспирации.
В своих проектах используем круглые воздуховоды. В практике встречались прямоугольные - редко.
Коллеги категорически против прямоугольных, ссылаясь на древний циркуляр министерства металлургии(у нас горнодобывающий комбинат) - лично я не вижу препятствий к применению прямоугольных на прямолинейных участках. Если есть у кого соображения, прошу поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 27.3.2008, 16:54
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Скорость в углах маленькая. Пыль там оседает. И копится со временем, а вычищать углы сложнее чем почистить кругляк.
А потом не зря же в аспирации даже тройники штанами, ответвления максимум по 30 градусов, все изменения диаметров конусами с углом раскрытия дай бог памяти 8-10 градусов. Все из соображений того чтобы поток равномерный был и завихрения не возникали особо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
epolet1977
сообщение 28.3.2008, 11:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.8.2007
Из: Железногорск, Курской обл.
Пользователь №: 10850



Да, согласен. Просто есть "узкое" место, где одним из выходов является переход на прямоугольное сечение. Участок Ду500 под углом 45-50' к горизонтали. Вопрос стоит, вообще, есть ли жесткие нормативы, правила и т.п. запрещающие применение прямоугольных воздуховодов в аспирации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serb46_*
сообщение 28.3.2008, 13:16
Сообщение #4





Guest Forum






это не запрещено, это просто целесообразно, экономично и практично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 7.5.2008, 8:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Наша контора прямоугольные воздуховоды в системах аспирации применяет на литейных дворах из-за стесненных условий. Отложений пыли по углам не замечалось. Так же перед фильтрами с двумя всасывающими патрубками из-за трудностей в изготовлении штанов из воздуховодов круглого сечения.

Сообщение отредактировал Богдан - 7.5.2008, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных