Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция бассейна, баня-сауна-бассейн
Гость_alexsey_*
сообщение 19.11.2004, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Как вы думаете - коллеги, систему общеобменной приточно-вытяжной вентиляции для сауны с бассейном и комнатами отдыха выполнить раздельными (бассейн отдельно) или плюнуть на разницу в температурно-влажностном режиме помещений, и сделать одну систему на все помещения.... Заранее благодарен всем откликнувшимся ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 19.11.2004, 16:16
Сообщение #2





Guest Forum






В принципе все помещения обычно сообщаются и входят в единый комплекс (остальные помещения примыкают к бассейну). Надо смотреть конкретно, но скорее всего, можно сделать единую систему приточной вентиляции.
Кстати, о бассейне... В связи с тем, что потребность в наружном воздухе для целей ассимиляции влаги в зависимости от времени года и погоды может отличаться в несколько раз, лучше применить вентсистему с переменной рециркуляцией (автоматическое ПИ/ПИД-регулирование по преобразователю влажности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Борис_*
сообщение 19.11.2004, 17:00
Сообщение #3





Guest Forum






Самый идеальный вариант это использование приточно-вытяжной вентиляции и осушителя (онди из лучших это датские Dantherm поставляемые в Россию компанией Coolsystems), это решает сразу все проблемы бассейнов, саун и типичных помешений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 19.11.2004, 17:03
Сообщение #4





Guest Forum






Возможно...(надо смотреть конкретно; да, и в карман не помешает посмотреть) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 19.11.2004, 18:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



А кто-нибудь пробовал ставить на приточку 1 вентилятор и 2 калорифера (1 в бассейн, 2-й в дом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 19.11.2004, 18:27
Сообщение #6





Guest Forum






Я делал: водяной - общий, и электродогрев ветки на бассейн.

С нынешних позиций считаю, что это неверно. mad.gif Приточки должны быть раздельными. Причём, повторяю, в бассейн - вентиляция с переменной рециркуляцией. Особенно это важно, когда, скажем, у тебя в помещении бассейна большие окна, витражи (ещё хуже - атриум), которые надо обдувать с целью предотвращения выпадения конденсата. Вариант с переменной рециркуляцией (критерий - поддержание заданной влажности) и постоянной общей производительностью в этом случае подходит наилучшим образом (у Вас независимо от внешних и внутренних условий всегда сохраняется постоянной схема и скорость потока на воздухораздающих решётках). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 21.11.2004, 10:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Я бы все же разделял!
Да и нормативные документы не возражают...
Но если очень хочется... rolleyes.gif

В случае, если производительность систем вентиляции не большая, то в отдельных случаях, как я думаю, допустимо применять указанную схему.
Кто будет, например, делать приточно-вытяжную вентиляцию бассейна 600 м3/ч и отдельно систему вентиляции на комнату отдыха 60 м3/ч? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alexsey_*
сообщение 24.11.2004, 16:09
Сообщение #8





Guest Forum






Уважаемый ss.23, поясните пожалуйста, накой ляд в бассейне система с рециркуляцией, да еще критерий регулирования влажность? Удаляемый воздух и так влажный, а смешивать его с холодным (хотя и сухим) зимним воздухом по моему недопустимо... Вот рекуператор вляпать можно (хотя с ними тоже много вопросов, конденсация влаги и т.д.). Лучший выход в бассейнах по моему осушитель, плюс приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла. Хочется услышать ваше мнение ...!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 25.11.2004, 0:58
Сообщение #9





Guest Forum






Было дело.
Бассейнчик 6500х3300 и смежное помещение, типа комнаты отдыха с камином 120 м2 в отдельно стоящем здании. Где то под Москвой.
Посчитал теплопотери и прослезился, ну очень много получается. При Тн -26 и Твн бассейна +30.
Применил общий ЦК с пластинчатым рекуператором 3400 м3/час. Основной калорифер в приточку не ставил вообще. Ставил канальные калориферы на обе ветки, отходящие от ЦК. Одна на бассейн, одна в комнату отдыха. На обе ветки также регулировочные заслонки с приводами. Расход воздуха получился довольно большой потому, что бассейн рассчитывал на удаление излишней влаги при Тн +12С БЕЗ НАДОБНОСТИ применения осушителя, а в комнате отдыха нужно было организовать воздушное охлаждение. То есть расходы воздуха колебались очень и очень... Ну в напорную камеру датчик давления и движок вентилятора оборудовал инвентером, котовым управлял этот датчик, сохраняя постоянное статическое давление в камере при меняющихся расходах.
В морозы, когда существует опасность обмерзания рекуператора расход воздуха на бассейн примерно половина от расчетного. Ну и примерно половинчатый в помещении отдыха, так как охлаждение не нужно и расход только для обеспечения воздухообмена. Удаляемая влага из бассейна конденсируя в рекуператоре выделяет дополнительную энергию на нагрев наружного воздуха. КПД рекуператора при этом аж за 70% зашкаливает. Вытяжной воздух при этом не очень "мокрый" поступает, так как разбавляется "сухим" воздухом от помещения отдыха.
Работает.
С уважением Vnik
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 30.11.2004, 15:58
Сообщение #10





Guest Forum






Красиво. Хотя, и не всё понятно. В частности:
Цитата
На обе ветки также регулировочные заслонки с приводами. Расход воздуха получился довольно большой потому, что бассейн рассчитывал на удаление излишней влаги при Тн +12С БЕЗ НАДОБНОСТИ применения осушителя
- не ясно, по какому критерию (с какой целью) регулируется расход, в том числе - какая была применена автоматика (?). sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 1.12.2004, 9:52
Сообщение #11





Guest Forum






To ss23
На ветку бассейну по относительной влажности - 2 датчика влажности в помещении бассейна с установленными пределами. Дело в том, что наибольший расход воздуха для удаления избыточной влаги нужен в переходный период +10-+15 С. Зимой в морозы воздуха для удаления избыточной влаги нужно намного меньше, в моём случае в 2 раза меньше. Соответственно и калорифер обогрева на бассейн подбирается на половинчатый расход. Правда надо провериться еще и на Тн +10 С, когда расход максимальный а греть воздух надо до +30 С.
На ветку помещения отдыха по излишкам теплоты летом - для охлаждения помещения канальным калорифером охлаждения. В другой время - расход опять же меньше намного - просто для обеспечения нормативного воздухообмена. Автоматика - по датчику температуры в помещении.
В напорной статической камере ЦК стоит датчик давления - который жестко управляет частоту вращения вентилятора ЦК - таким образом, при изменениях расхода - статическое давление в камере постоянно - что облегчает работу регулировочных заслонок.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 11:30
Сообщение #12





Guest Forum






Понятно. Спасибо.

Если бы я делал, то сделал бы не с регулируемым общим расходом, а с регулируемой долей рециркуляции, а общая производительность - constant.
Считаю, что это было бы более прогрессивно (неизменная схема воздушных потоков, в частности - обдув витражей) и более дешево (не нужен преобразователь частоты). Расход тепла такой же, как в Вашем варианте. Исполнительный орган регуляции - смесительная камера с аналоговым приводом; контроллер AQUA 24А1A/D Regin; контроль по канальному преобразователю влажности HDT3200 Regin (в вытяжном канале).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 1.12.2004, 12:57
Сообщение #13





Guest Forum






Какая в бассейне может быть рециркуляция???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 13:42
Сообщение #14





Guest Forum






Нормальная...
С поставленной задачей (ассимиляция влаги) вентиляция по схеме с рециркуляцией справляется (подмес наружного воздуха в требуемом на данный момент количестве). Противопоказаний я также не вижу (выделений в помещении бассейна вредных и пахучих примесей нет)...

За основу я взял статью Антонов П.П., к.т.н., специалист компании ООО «СИТЭС-КОНДИЦИОНЕР».
МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 1.12.2004, 14:03
Сообщение #15





Guest Forum






2 SS23
Было б интересно полистать эту статейку....Рециркуляция в бассейне тоже меня немного смущает dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 14:35
Сообщение #16





Guest Forum






Не полистать, а изучить (с карандашом, маркером-выделителем и калькулятором), и не за один вечер ... wink.gif Очень рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 1.12.2004, 14:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Ну а все же, с какой целью рециркуляция? ...экономия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 15:09
Сообщение #18





Guest Forum






Угу... smile.gif

И плюс возможность сохранения стабильной схемы воздушных потоков в помещении (повторяю, что особенно важно зимой для обдува окон, витражей, атриумов; т.к. зимой необходимо в несколько раз меньше воздуха для ассимиляции влаги, и установленные воздухораздающие устройства просто не пробьют требуемое расстояние и не дадут требуемой мощности струи; либо, при настройке на режим зимы, будет слишком сильный поток воздуха летом, соответственно - шум). wink.gif

Кстати, в тему - Кордюков Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 1.12.2004, 16:55
Сообщение #19





Guest Forum






ааа.. Не, я воздух снизу в межоконное пространство подавал, поэтому расход струи значения не играл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 1.12.2004, 17:20
Сообщение #20





Guest Forum






А потом, при общем ЦК, как избежать при рецуркуляции попадания влажного воздуха бассейна в помещение отдыха? Вопрос изначально ставился: Можно ли одной приточкой обслужить и то и то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 17:22
Сообщение #21





Guest Forum






Согласен.

Но даже, если отвлечься от обдува стёкол, согласитесь, что лучше, когда имеется некая стабильность при раздаче воздуха через обычные решётки (и воздух доходит в расчётную зону именно так, как Вы планировали). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 17:42
Сообщение #22





Guest Forum






к Vnik

Несомненно, при общем ЦК - номер не пройдёт. Хотя, как посмотреть: помещения смежные, люди пришли из бани, из бассейна, где влажность повышенная - вроде, как - нормально. Ваш взгляд на комфорт в данной ситуации? unsure.gif

У меня сейчас в работе как раз подобный объект: баня с бассейном (Подмосковье). Так что тема оказалась очень даже кстати. Мы тут обсуждали тему с сослуживцами. У нас к Вам вопрос: зачем в комнату отдыха подавать охлаждённый воздух? Люди идут попить чаю, отдохнуть после бассейна или из парилки, и на них или рядом в помещении дует прохладный воздух. Не опасно ли это для здоровья? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 18:12
Сообщение #23





Guest Forum






Засела мысль по поводу 2-х зон с разной влажностью и не даёт покоя... делать отдельную приточку для комнаты отдыха совсем не хочется.

А если оставить приточку с рециркуляцией, но подмес возвратного воздуха делать после нагревателя? Точность поддержания температуры приточного воздуха, конечно, ухудшится, но я думаю, не более, чем ±2 (?).
В таком случае, вполне возможно отводить приточный воздух в комнату отдыха до смесительной камеры.

Воздух, думаю, нагревать водяным воздухонагревателем до режима комнаты отдыха и догревать электрическим воздухонагревателем после смесительной камеры поток, идущий в помещение бассейна. Потребляемая мощность электронагревателя получается небольшая (в пределах 1,5-2 кВт, при условии, что догрев ~ 5 град.С). Исхожу из режима, когда наружная температура -26 град.С и влажность ~80% (снаружи, т.е. после нагрева на первом калорифере это будет ~ 4%). Что скажите? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 18:32
Сообщение #24





Guest Forum






Да, кстати, а с чего Вы взяли, что приточный воздух будет влажный?
Если он будет влажный, то какой прок с такой вентиляции (?), и вообще - со всей этой идеи поддержания заданной влажности посредством вентиляции? Грош её цена в таком случае.

Весь смысл в том, что бы с помощью вентиляции поддерживать заданную влажность (что-нибудь 50-65%). Но если так, то такая влажность находится рядом с величиной - оптимальной для комфортного состояния человека (45-55%). Ну, и зачем мне в таком случае делать приток с 2-мя зонами параметров? tongue.gif Чевой-то я сразу не въехал... оказывается, что проблемы и не существует-то.

А канальный электронагреватель я могу поставить и после приточки, на ветке идущей в помещение бассейна. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 1.12.2004, 18:35
Сообщение #25


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Использовал 4-скоростные выентиляторы. Лето-4 скорость, зима-2, приток и вытяжка синхронно. Чтобы не нарушать обдув остекления, разбивал приток на 2 ветви, остекление постоянно и все остальное через заслонку. Переключение скоростей - от гигростата, заслонка открывается при включении 4 скорости. То же самое можно сделать и на электронных регуляторах скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 18:49
Сообщение #26





Guest Forum






ХитрО... Опять регулятор скорости, а это доп. деньги. Вся система, итак, в копеечку выйдет. Заказчик, конечно, при деньгах... но считать их умеет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 1.12.2004, 19:49
Сообщение #27





Guest Forum






2 Prasolov:
Данная схема годится для бассейнов с высокими потолками,вот в таких помещениях действительно основное постоянное количество воз.направлено на обдув окон .... Ну а если не высокие потолки,почему бы не расходовать основное количество приточного воздуха направленного на водяную поверхность вертикально вниз(причем Тпод>Твод на 2гр.-вот как раз привел пример ув.SS.23 c ссылкой на Кордюкова М. и как я в основном делаю).Вот в этих то случаях и тепловыделений таких огромных не будет,соот.и под вопросом будет установка рекуператора....а вот рециркуляция как нельзя кстати(к SS.23 ),вот это экономия....а Вы регуляторы,регуляторы....... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 1.12.2004, 20:31
Сообщение #28





Guest Forum






Этт...точно (почти, за исключением: я бы не стал беспокоить водную гладь, да, и Dantherm, кажется, также - не советует, если только при условии, как они пишут "в конце своего пути струя [приток] равномерно распределяется по площади диаметром 15-20метров"; кстати, к вопросу о рециркуляции - читаем у них: "также в агрегате имеется смесительный воздушный клапан, который изменяет расход приточного и удаляемого воздуха в зависимости от наличия людей в бассейне и температуры наружного воздуха" - О, как - стало быть, всё нормально) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vnik_*
сообщение 2.12.2004, 10:28
Сообщение #29





Guest Forum






To ss23
Как с Вами тяжелоsmile.gif Вы внимательно читаете то?
Вы пишите: "а с чего Вы взяли, что приточный воздух будет влажный?"
Это где это я такое пишу? Я пишу: "как избежать при рециркуляции попадания влажного воздуха бассейна в помещение отдыха"
Ну а будто нет? При параметрах воздуха в бассейне +30 С и 60% отн. влажности, охладив его до +24 С - он что? сухой чтоли будет? Нафига мне его охлаждать и сушить в канальнике?
А помещение отдыха есть помещение отдыха. Заказчик захотел охлаждение. Мало ли водки попить с друзьями, в шахматы просто поиграть? Не обязательно же он париться и купаться пойдет. А потом уставка было на +24 С в помещении. Нормально вроде, не замерзнут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.12.2004, 11:41
Сообщение #30





Guest Forum






к Vnik

Влажный воздух в помещение отдыха поступать не будет по причине, что после приточной установки будет подаваться воздушная смесь наружного и рециркуляционного воздуха с относительной влажностью не более 60% и температурой 24-22 град.С (контроль по канальному преобразователю влажности). Это вполне приемлемые параметры для отдыха, если учесть назначение объекта.
К тому же воздушную смесь я рассчитываю подавать на вход канального кондиционера, в котором воздух несколько осушится (по Вашему примеру). smile.gif

Между прочим, это ещё надо разобраться, кто не разобрался в вопросе (и кто не внимателен) tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных