Нужны схемы на VTS Clima!!! |
|
|
|
30.3.2008, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Люди добрые!!! Помогите кто можете!!! Нужна схема подключения датчиков к щиту VTS Clima VS 10 15ACX 36-1. Система - приточка с электронагревателем. Монтажники умудрились потерять все схемы а на сайте только на сами щиты схемы
|
|
|
|
|
30.3.2008, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
30.3.2008, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Там тоже только на сам щит :-( А куда линии от датчиков температуры и прессостатов подключать? Или я что-то просмотрел?
|
|
|
|
|
30.3.2008, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Там почти в конце есть принципиальные схемы электр. соединений. Я не углублялся, но по-моему это то что нужно
|
|
|
|
|
30.3.2008, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
30.3.2008, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Это есть, даже на русском, но вот куда датчики цеплять? Повторяю - там схемы на сами щиты, а куда концы от внешних датчиков цеплять - неизвестно
|
|
|
|
|
30.3.2008, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Уважаемый, я не автоматчик, хотя занимался в прошлом. Но мне кажется во втором адресе есть схема с указанием датчиков. Если и это не то - с утра в представительство ВТС РФ. У себя я бы с этого и начинал.
|
|
|
|
|
31.3.2008, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
и не найдете их нет ни на диске ни в втс
|
|
|
|
|
31.3.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Макс @ 31.3.2008, 2:00) [snapback]236562[/snapback] Это есть, даже на русском, но вот куда датчики цеплять? Повторяю - там схемы на сами щиты, а куда концы от внешних датчиков цеплять - неизвестно В сам щит и цеплять  В инструкции на шкаф есть табличка : "Описание аварийных ситуаций", в ней обозначены входные сигналы, из нее можно понять какой датчик куда вешать.
|
|
|
|
|
31.3.2008, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Подскажите, а автоматика у VTS нормально функционирует? Стоит ли заказывать вентсистемы вместе со щитами автоматики?
|
|
|
|
|
31.3.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Всем спасибо за внимание! Схема найдена! Только странно почему они её так скрывали =) В описании алармов кстати есть только один самый важный датчик - дифманометр на фильтре =) Ну вот запущу и посмотрим как функционирует. До этого запускал только шкафы SCK - нормально работают уже третий год. Единственный у них был минус - тырят наладонники.
|
|
|
|
|
2.4.2008, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Макс @ 31.3.2008, 21:18) [snapback]236903[/snapback] Всем спасибо за внимание! Схема найдена! Только странно почему они её так скрывали =) В описании алармов кстати есть только один самый важный датчик - дифманометр на фильтре =) Ну вот запущу и посмотрим как функционирует. До этого запускал только шкафы SCK - нормально работают уже третий год. Единственный у них был минус - тырят наладонники. Как ни странно но в у меня в доках в алармах описаны все датчики
|
|
|
|
|
2.4.2008, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Да, нашёл уже, но там не описан тип контакта и связь с контроллером нагревателя. А монтажникам такие писульки непонятны - им подавай нормальную схему от производителя и это правильно. У них ведь нормальная схема есть, только они скрывают её чуть-чуть =)
Сообщение отредактировал Макс - 2.4.2008, 20:48
|
|
|
|
|
3.4.2008, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Макс @ 2.4.2008, 20:16) [snapback]237886[/snapback] Да, нашёл уже, но там не описан тип контакта и связь с контроллером нагревателя. А монтажникам такие писульки непонятны - им подавай нормальную схему от производителя и это правильно. У них ведь нормальная схема есть, только они скрывают её чуть-чуть =) Монтажники что самоучки что ли?  )) Раз схему нашли, поделитесь уж для всех  Мало ли пригодиться  вдруг такие же монтажники попадуться как у вас
|
|
|
|
|
3.4.2008, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Она в бумажном варианте, в виде факса - качество соответствующее... Но если очень надо - попозже отсканирую. Не обижайте наших монтажников. Просто они такого наплевательского отношения к себе не понимают - привыкли по нормальным проектам и документации работать (выполненым по стандартам). Почему на весь огромный цех есть схемы подключения, а на какие-то две маленьких приточки есть только шарады. Ведь если неправильно подключим по этим описаниям алармов (!!!!) и спалим то виноваты будем только мы! Но вообще прогресс к лучшему заметен - по сравнению с SCK документация более логичная и полная. Но там почему-то были схемы - а тут нет. Странно...
Сообщение отредактировал Макс - 3.4.2008, 18:11
|
|
|
|
Гость_Damer_*
|
10.4.2008, 3:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Макс @ 3.4.2008, 18:09) [snapback]238402[/snapback] Она в бумажном варианте, в виде факса - качество соответствующее... Но если очень надо - попозже отсканирую. Не обижайте наших монтажников. Просто они такого наплевательского отношения к себе не понимают - привыкли по нормальным проектам и документации работать (выполненым по стандартам). Почему на весь огромный цех есть схемы подключения, а на какие-то две маленьких приточки есть только шарады. Ведь если неправильно подключим по этим описаниям алармов (!!!!) и спалим то виноваты будем только мы! Но вообще прогресс к лучшему заметен - по сравнению с SCK документация более логичная и полная. Но там почему-то были схемы - а тут нет. Странно... Возращаясь к теме автоматики VTS - схемка ещё сохранилась? - хотелось бы посмотреть  Сейчас делаю проект по автоматике и - оборудование заложили VTS - шкафы пока тоже их - по схеме подключений мне мягко говоря ничем не смогли помочь))) и ещё вопрос по запитке(СНИП отопление и вентиляция 2003) - шкаф питаем по 1й категории(оттуда и насос против заморозки) - вентиляторы по 2й? или все по второй но различными группами - посоветуйте плиз как луще
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Если качество факса устроит то завтра скину. У меня тут аппликация AS2R. Схема неофициальная - проектировщица рисовала по телефону =) но работает. Удивляет то, что схему не дали даже проектировщику - не то что наладчикам. Бедная тётенька раскалила им там телефон вопросами. Я понимаю что им хотелось пусконаладку сделать самим, но вот чего от проектантов то прятаться??? Вообще, эти щиты понравились - запустились без проблем, да и красть там нечего. До этого запускал три кондиционера со шкафами SCK - так там наладонники украли через два месяца - наплевать что они там кастрированные были...
|
|
|
|
|
14.4.2008, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Вот обещанная схема приточного агрегата
Схема_AS2R.zip ( 202,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 732
|
|
|
|
Гость_Santol_*
|
15.4.2008, 9:22
|
Guest Forum

|
У себя нашел схемки: AP33r - [attachment=15315:AP33r.pdf] AP165r - [attachment=15316:AP165r.pdf] AS5r - [attachment=15317:AS5r.pdf]
|
|
|
|
Гость_Damer_*
|
16.4.2008, 4:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Santol @ 15.4.2008, 9:22) [snapback]242951[/snapback] У себя нашел схемки: AP33r - [attachment=15315:AP33r.pdf] AP165r - [attachment=15316:AP165r.pdf] AS5r - [attachment=15317:AS5r.pdf] А никто не подскажет как осуществляется подключение шкафа к циркуляционному насосу нагревателя (контакта М1 как написано в мануале я чтото никак не могу найти) - или проще использовать любый дискретный выходя для запуска/отключения? кстати можно будет этот насос запускать/выключать c пульта? хотя по идее он всегда включен-просто в случае отказа надо вывести сигнализацию - как на практике делають?
Сообщение отредактировал Damer - 16.4.2008, 4:06
|
|
|
|
Гость_Drangool_*
|
2.6.2008, 14:39
|
Guest Forum

|
Вообще-то у ВТС есть специальная прога, которая показывает подключения датчиков в зависимости от типа автоматики. Если кто заинтересовался - могу выложить!
|
|
|
|
|
3.6.2008, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Выложите пожалуйста, если не затруднит
|
|
|
|
Гость_Drangool_*
|
4.6.2008, 14:50
|
Guest Forum

|
Значится, так. Распаковываем архив. Внутри полученной папки находятся 2 основных для работы .xml файла Adiag1F и Adiag3F (однофазный щит VS10-15 и 3-хфазный щит VS21-150), а также две папки с такими же названиями. Для того, чтобы получить, скажем, схему для трёхфазного щита, открываем папку Adiag3F, копируем путь, затем открываем Adiag3F.xml, вставляем скопированный путь папки в вернюю строчку Plotter pathname:. Затем в строчке Configuration вставляем нужную версию автоматики (она обычно есть в документах на установку), указываем тип частотника и т.д., После этого программа работает. Выбираем нужную схему и нажимаем справа кнопку NEW. Далее прога рисует подключение. Расшифровка обозначений датчиков и прочих девайсов есть в руководстве на щиты автоматики ВТС. Всё!
PLOTERY_i_DeCODER.rar ( 1,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 686
Сообщение отредактировал Drangool - 4.6.2008, 14:51
|
|
|
|
|
  |