Гость_Валерон_*
сообщение 31.3.2008, 15:59
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, где можно узнать технические данные и фирмы-производители дымовых люков для систем дымоудаления helpsmilie.gif . То есть сведения о дым.люках, размещающихся в конструкции кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 9.4.2008, 14:53
Сообщение #2





Guest Forum






http://www.coltinfo.at или http://www.mercor.ru

Сообщение отредактировал denis777 - 9.4.2008, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.4.2008, 8:30
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Валерон @ 31.3.2008, 16:59) [snapback]236860[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, где можно узнать технические данные и фирмы-производители дымовых люков для систем дымоудаления helpsmilie.gif . То есть сведения о дым.люках, размещающихся в конструкции кровли.

Простите, а Вы на юге живете наверное?
Что у Вас со снеговой нагрузкой на люк? сколько для Вашей местности снеговая нагрузка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 21.4.2008, 15:21
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(denis777 @ 9.4.2008, 15:53) [snapback]240834[/snapback]


Большое спасибо clap.gif !!! Жаль, что только немного поздно...Сделали уже простую трубу на кровле.

Простите, а Вы на юге живете наверное?
Что у Вас со снеговой нагрузкой на люк? сколько для Вашей местности снеговая нагрузка?

Я в Москве. А здание в Калининграде строится.

Подкажите, пожалуйста, а если система ДУ одна на несколько одинаковых этажей, то вентилятор подбирается по сумме расходов или по расходу на ОДИН этаж helpsmilie.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.4.2008, 15:48
Сообщение #5





Guest Forum






на один этаж. Это уже обсуждалось недавно. Применительно к системам ДУ есть понятие: вертикально развитые системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерон_*
сообщение 21.4.2008, 16:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ex_promt @ 21.4.2008, 16:48) [snapback]245652[/snapback]
на один этаж. Это уже обсуждалось недавно. Применительно к системам ДУ есть понятие: вертикально развитые системы.


Огромное спасибо smile.gif ! Теперь буду знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных