> Организация притока воздуха для котельного зала, ОООчень прошу помочь!!!
Vidoc
сообщение 21.12.2005, 3:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2005
Пользователь №: 1615



Подскажите пожалуйста с каких обьемов воздуха или мощностей котельной встревает вопрос подогрева приточного воздуха. В СНИП "Котельные установки" Приложение II ничего подробно не описано.
Буду рад любым ссылкам к нормативным документам, справочным пособиям. bang.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ira_*
сообщение 11.1.2006, 16:05
Сообщение #2





Guest Forum






Нагрев приточного воздуха может потребоваться котельщикам, если они берут воздух на горение прямо из помещения котельной. Иногда она сама нагревают его и тогда можно делать приток через фрамуги без подогрева. Поговорите с котельщиками какая у них схема подачи и какие требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 11.1.2006, 17:25
Сообщение #3





Guest Forum






Из опыта работы:
в крупной котельной в зимнее время забор воздуха на горение в котле происходил из помещения котельной. Замерзли и полопались импульсные линии автоматики - была грандиозная аврия!
Из положения вышли так: на каждый узел КИП поставили тепловые пушки.
Так что обратите внимание на автоматику - где и как расположена. И вообще - что в котельной может замерзнуть от проточного притока.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 11.1.2006, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



На своих объектах ставим приточные установки с забором наружного воздуха и его подогревом.
Объем (и мощность догревающего теплообменника) - в соответствии с установленной горелкой.
Практика показала, что "патентованные" средства защиты теплообменника от разрушения при замерзании срабатывают не всегда, поэтому год как подключаем означенные теплообменники с разделением контуров и заполнением вторичного гликолевой смесью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 11.1.2006, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Я пользуюсь этим при установке газовых воздухонагревателей.
Все проходит.

Вообще желательно, чтобы температура в котельной была не меньше 11 С
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GMP_IO_Russian_12.pdf ( 88,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных