Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АВТОМОЙКА!, и все-таки....
Железный Хромец
сообщение 30.5.2010, 23:44
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24371



ОНТП 01-91, ВСН 01-89 вот эти документы вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 31.5.2010, 23:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Если проект пойдет на согласования то завесы учтите, но в действительности можно не ставить. Приток обязательно в размере компенсации вытяжки иначе будет разряжение и зимой все просто офигеют. Вешайте алюмин., если зак жмотится то русские стальные. воздух в чистую зону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mmm086
сообщение 8.6.2010, 6:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54530



подскажите, оборудование можно размещять в самой мойке??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 30.6.2010, 7:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



назрел вопрос, есть автомойка 324 квадрата млощадь, 7 постов, но высота помещения 9м, можно ли принять расход воздуха на 1 пост 600 кубов? и будет ли это правильным

Сообщение отредактировал vovganmgk - 30.6.2010, 7:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vombat
сообщение 10.11.2010, 23:49
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 24.2.2009
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613



Цитата(demon185 @ 17.10.2009, 18:58) *
600 кубов на стандарный пост. (зачем вам расчет для стандартных решений?) Если мойка не стандартная, то 5 кратный обмен. А для отопления радиаторы или панели. Все что связано с электричкой (тепловентиляторы, эл.конвекторы и т.д.) врядли подойдут, т.к. мин. требуемое IP 55 для моек.


Здравствуйте.
Меня сильно интересует клас защиты IP.
Полностью с Вами согласен на счет мин. требуемое IP 55 для моек, но вот случайно наткнулся на следующее (прошу не расценивать это как рекламу, просто реально столкнулся с проблемой. Автомойка 3 поста S=135м2, и все должно быть на электричестве, заказчик уперся (да и возможности другой нет)):

" Автомойка – это помещение, в постоянно присутствует высокий уровень влажности, летят брызги воды, стоит своеобразный туман. Воздушная завеса, состоящая из множества металлических деталей, , постоянно находящаяся в таких условиях, подвергается преждевременной коррозии и, следовательно, быстрому выходу из строя . Но самое главное, она представляет угрозу здоровью и жизни человека. Инженеры компании Neoclima многие годы работали над решением этой проблемы. И вот в 2009 году на рынок вышел новый вид завес – воздушные завесы для автомоек.
В каждой воздушной завесе для авто моек производства греческой компании Neoclima укомплектованы:
- корпусами и тепловыми элементами из нержавеющей стали,
- нагревательными элементами (ТЭНами) из нержавеющей стали с уплотнителем,
- двигателями производства Siemens с влагозащитой,
- монтажными уплотнительными коробками,
- прорезиненными клемными коробками.
Каждая завеса имеет класс защиты от влаги IP44!"


IP44 - Защита от частиц > 1,0 мм, защита от водных брызг;
IP55 - Защита от пыли частично, защита от водяных брызг под давлением.

Так какой же IP?

Есть предположение, для вертикальных завес - IP55, так как попадание водяных брызг под давлением весьма вероятно (но я и так с трудом нашел электрическую завесу с IP44), а вот для тепло вентиляторов, думаю - IP44, по скольку минимальная высота установки порядка 3, .., 3,5 м. попадание водяных брызг под давлением вряд ли будет (хотя и не исключено).

Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.

Сообщение отредактировал vombat - 10.11.2010, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iogan537
сообщение 9.1.2011, 19:25
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34689



2) Пожалуйста, скажите с какого документа эта страничка (в пункте 4.4.2 говорится о вентиляции в мойки) у меня только одна страница, а названия нет

Вроде отсюда: Строительные нормы и правила СНиП 2.01.57-85
"Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.1.2011, 11:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(vombat @ 10.11.2010, 20:49) *
Здравствуйте.
Меня сильно интересует клас защиты IP.


Так какой же IP?



Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.


Завес с IP 55 море. Даже у тепломаша есть. Я бы не стал применять менее 55, т.к. даже на высоте 3 м возможно попадание струи. Если тепловентиляторы тяжело найти, то для небольшой высоты потолков можно применить ИК нагреватели ( они также есть с IP55)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nikusha_*
сообщение 13.1.2011, 11:28
Сообщение #38





Guest Forum






вы все молодцы,а мне первый проект дали автомойку+там примыкает административное здание и я сижу,как "свинья в апельсинах" bang.gif ohmy.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 14.1.2011, 9:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Главное начать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frenkis
сообщение 27.4.2011, 2:20
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74414



Доброго времени суток.

Чтобы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь.

Занимаюсь расчётом автомойки (Знакомый попросил + как дипломный проект идет). А конкретно - проектированием установки осушения воздуха (Охлаждение->конденсирование влаги->нагревание).

Возник вопрос: как всё-таки посчитать влагопоступления? Посчитать испарения с мокрого пола, особого труда не составляет. А как быть с водой распыляемой моечными аппаратами (кёркер)? Это же получается адиабатическое увлажнение? Должна же быть хоть какая то методика расчёта влагопоступлений от моющих аппаратов. А то все советы сводятся к кратности, а мне это не подходит...
(Площадь=64 кв.м. , объём=200 куб.м. температура в помещении 15-18 С, температура распыляемой воды около 5 С, расход воды моечным аппаратом 14,5 л/мин)

P.S. Если с методикой туго, то хоть подскажите как вопрос влагопоступлений в дипломе обыграть=) (Установка то уже смонтирована, работает и осушает (6000 куб.м/час) , а вот всякие расчёты-обоснования, с ними завал.)

Сообщение отредактировал frenkis - 27.4.2011, 2:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 27.4.2011, 5:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



крута у вас получается кратность 30 крат гы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 27.4.2011, 11:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Попытаюсь ответиь, как сумею. Из собственного опыта, а также из опыта общения с толковым Заказчиком (продает Кёрхеровское оборудование и строит автомойки) сделал следующие выводы:
1) ВТЗ - обязательно!
2) Зона 1-1,5 м возле ворот - теплый пол, т.к. иначе зимой будет намерзать лед.
3) Расчет ведется по той же методике, что и для бассейнов. Т.е. испарение влаги со смоченных поверхностей и с поверхности воды в сборном лотке. Воздухообмен д.б. не менее 5 кратного (проверочный расчет, а не тупо принимать 5 крат!)
Как то так, приблизительно smile.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 8.12.2013, 13:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



А как быть если пол помещения - 3 поста автомойки, а пол (семметрично) посты сход/развала и смены масла, и все это в Норильске, т.е. -47 расчетная, и СНиП требует приток больше вытяжки на 1 крат, ах да, еще - одна стенка поста автомойки-витражное окно, т.е. риск конденсата. Думаю приток подавать от окон вдоль поста мойки, а вытяжку над проемом въезда в пост. в остальные зоны приток подавать также от наружной стены а вытяжку в середине помещения под потолком. И как подабрать рекупиратор правильно учитывая что удаляемый воздух-влажный? и заказчик что-то про каплеуловители в воздуховоды говорил. Ну и в догонку-как завесу посчитать чтобы не много и не мало?
ах да - установки наверно ж лучше раздельные для каждого типа помещений?

Сообщение отредактировал DenisS - 8.12.2013, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 3.3.2014, 16:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Проектирую автомойку площадью 130 м2 на 4 машины. Планирую сделать 5 кратный воздухообмен и поставить завесы на ворота. Возникли следующие вопросы. Воздуховоды необходимо делать из нержавейки или оцинковки? Так же оборудование в каком исполнение в коррозионно стойком или обычном исполнении можно? Как я понимаю приточку можно в обычном, так как через него идет сухой уличный воздух, а вытяжку в коррозионностойком исполнении так как через нее влажный воздух. Так ой же вопрос с завесами. У Тепломаша есть специальные завесы для автомоек, но не подходят размеры там есть 1,5 или 2 м ,а уменя ворота 2,5 метра получается если примеять двое завес то по 1,5 метра, то пол метра будет лишним. Может можно использовать обычные завеы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cerber-74
сообщение 19.7.2019, 13:55
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219527



Цитата(DinyaZavr @ 12.10.2009, 12:13) *
Некто не говорит что Jota не прав, наоборот, он основывается на своих знаниях и большом опыте работы в данной отрасли (я так понимаю проектирование).

Я, например полностью согласен с ним, но мне надо еще доказать это иностранцем, т.к. они предлагают другую схему реализацию, о ней чуть позже.


Сейчас бы я хотел поговорить о расчете расхода воздуха по избыткам влаги.

Для этого откройте пожалуйста прикрепленный файл, это страничка(с расчетом) из нашего официального СНиПа по оплению и вентиляции, и обратите внимание на формулу под номером 9.3 :

[attachment=31319:calculate2.pdf]


Что мы видим bestbook.gif - Приложение 9, "Расчет расхода и температуры приточного воздуха", обращаем внимание на формулу 9.3 - "по избыткам влаги"

Для расчета нам потребуются исходные данные.

W(г/ч) ; Dw,z(г/кг); Din(г/кг); Dl(г/кг) и Lw,z (м3/ч)

W – технолог мне дал кол-во воды которое испаряется за смену 0,5м3/смена . Смена –это 8 часов , я перевел сначало в литры, потом в кг, потом в грамы и разделил на 8, получил 62 500 г/ч.
Dw,z(г/кг) , т.к. моют кешерами под давлением и еще теплой водой, влагосодержание в рабочей зоне я взял по диаграмме Мольера, подставил влажность 97%(можно и 100) и температуру 25С(эту цифру я поставил наугад, но думаю будет не ментьше), и получил 19,8 г/кг.
Din(г/кг) – я взял параметры воздуха на выходе из приточной установки, это 18С и 8% влажность(я взял для зимних условий), подставил в диаграму Мольреа и получил влагосодержание 1г/кг.
Dl(г/кг) – за пределами обслуживающей зоны я взял 60% и 18С, подставил в Мольера и получил 7,8 г/кг.
Lw,z (м3/ч) – незнаю как его подсчитать, поэтому решил пока поставить 0 вместо него.

Все подставил в формулу и получил (с небольшим округлением) 7660 м3/ч и эта цифра для площади 670м2 и высотой , это примерно 2 кратный воздухообмен.

По мне, так 2 крат мало, но где я ошибся? Уважаемые специалисты, правильно ли был сделан расчет??? Может забыл Lw,z подставить, а тогда как ее подсчитать bang.gif ???



Жду вашей критики rolleyes.gif


Спасибо за инфу. Я вполне верю, что по расчету требуется кратность равная 2-м. Важна не столько кратность сколько организация потока воздуха, да и расчет требуется делать по вредностям (в том числе влажности). Кратность мало применима для расчета моек. Уж очень сильна зависимость от объемов помещения. Или пост мойки в гараже 3х6 или в ангаре rolleyes.gif При одном и том же расходе воздуха кратности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanilin
сообщение 3.2.2022, 17:36
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351330



Цитата(Cerber-74 @ 19.7.2019, 12:55) *
Спасибо за инфу. Я вполне верю, что по расчету требуется кратность равная 2-м. Важна не столько кратность сколько организация потока воздуха, да и расчет требуется делать по вредностям (в том числе влажности). Кратность мало применима для расчета моек. Уж очень сильна зависимость от объемов помещения. Или пост мойки в гараже 3х6 или в ангаре rolleyes.gif При одном и том же расходе воздуха кратности...

Ты ошибаешься по причине того, что в данном расчете посчитана кратность для того, чтобы удалить излишки влаги одномоментно "испорченого" влагой. Т.е. здесь взят весь объем воздуха в мойке с примерным влагосодержанием 97% который необходимо привести в норму приточным воздухом с кондициями +18С и 8% влажности. Скорее всего загвоздка где-то в этом. Если подавать более подогретый воздух, то он сможет еще больше в себя вмещать влагу и осушать помещенее еще эффективнее. Но это не верно, т.к. мойка работает и влага продолжает выделяться. Итуитивно это вижу так. Сам получил сейчас задание модернизировать ПВ в помещении мойки высокого давления. Сижу, собираю информацию в интернетах/справочниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных