СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживающие клапаны.
Вы сами откуда? Не зря ведь в профиле есть графа Из: И еще, вроде обязательная к заполнению, графа География:
В РФ СНиП 2.04.05-91* заменен на 41-01-2003 в котором я таких ограничений не помню, что в других бывших союзных республиках я не в курсах.
Однако товарисчам экспертам, особенно из разных очень согласующих и очень государственных ведомств, это не аргумент.
|