Dgila
сообщение 2.4.2008, 14:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402



Доброго всем здоровья!
Вопрос такой:
какой тип системы отопления принять при большой протяженности здания?
Суть: необходимо отопить офисные помещения по фасаду здания. Общая протяженность-150м. Источник тепла-котельная в углу здания.
Получаеться, как не крути, но ветка отопления будет длинной 150м.
Есть такие мнения:
- от общей трубы, проложенной на все 150м опустить несколько самостоятельных веток не более чем 36м
- сделать на всю длину 150м одну ветку, но система с попутным движением теплоносителя, т.е. появляется еще одна труба
- сделать две системы по 75м и с попутным движением теплоносителя тоже. Получается, что все-равно есть транзит.
Для всех вариантов - система двухтрубная, приборы будут с нижним подключением, а сама разводка по помещениям в полу (кроме сборных магистралей).
Вобщем, при такой протяженности - все плохо. Но делать-то надо!
Я склоняюсь к первому варианту. Но хотелось-бы знать, какая система в этих условиях будет более гидравлически устойчива? Есть-ли смысл делать попутку? И как-то стрёмно тянуть 150 м трубы и сажать на неё друг за другом до 45 приборов.
К сожалению, нет богатого опыта расчета системы с попутным движением теплоносителя, тем более на такую длину. Только на небольшие ветки.
Вобщем, хотелось бы услышать мнения на этот счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.4.2008, 15:47
Сообщение #2





Guest Forum






Давай я расчитаю в Данфоссе, присылай планировки на
da78@ya.ru
в пятницу уже будет расчёт ежели поторопитесь. В понед я считал на заказ, питерец вполне доволен.
Для украинцев бесплатно, т.к. быстрые переводы на телефон не работают.
Жду до ЧТ 03 АПРЕЛЯ, до 10:00 утра.
Размеры файлов поменьше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dgila
сообщение 3.4.2008, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402



Сфинкс, спасибо за предложение, но я не успела сегодня до 10 утра. Если не позно, то могу сбросить еще до вечера. А теплопотери нужны или как ты будешь считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 3.4.2008, 14:13
Сообщение #4





Guest Forum






До 10 было бы быстрее, а так растянется до конца ближайшего понедельника. Зато даром.
Как мы делали с питерцем: от него планировка или схема в автокаде, я быстро сделал схему в среде Данфосс за 4 часа для 280 приборов.
Далее Вы САМИ нагружаете схему (Вт) и оптимизируете.
Предвижу 2 варианта. Жду планировки полегче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.4.2008, 7:18
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А схему то какую пришлете тупиковую или попутную. Думали с отопленцем 3 этажа и растянутая - школа одним словом. Так у нее предварительно 6 колец получилось на тупиковой. А попутной я думаю 2 полукольцами все охватить можно. Я сам ленюсь чертить схему а вот Сфинкса б порекомендовал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dgila
сообщение 4.4.2008, 13:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402



На тупиковой у меня получается 5 веток. На попутке-3. Но 75м? - ну оооочень стремно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 4.4.2008, 16:47
Сообщение #7


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Не понимаю чем не нравится ветка длиной 150м , ничего в ней страшного вроде бы нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 5.4.2008, 5:18
Сообщение #8





Guest Forum






Сфинкс может и мне поможете с расчетом? rolleyes.gif
сам я только осваиваю КАН СО.
а вот и темка.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26094
я попытался сделать гидравлику в кане но он не считает, а ругается сильно.

ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 5.4.2008, 21:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Не понимаю чем не нравится ветка длиной 150м , ничего в ней страшного вроде бы нет
Расчёт расставит точки над "i"!
Нравится/не нравится когда пред тобой красавица! rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
бариконыч
сообщение 9.4.2008, 13:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.4.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500



Я не профи, но вроде бы и не дилетант

Я бы запроектировал обычную двухтрубку тупиковую в две ветки по периметру и не парился (не люблю почему-то попутки)

Запроектировал бы на каждый офис по ответвлению ( счетчики в случае необходимости ) и отбалансировал обраточными обычными вентилями эти ветки

Отрегулировать обратки на радиаторах + запроектировать термоголовки все будет нормально работать!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.4.2008, 17:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(бариконыч @ 9.4.2008, 14:41) [snapback]240780[/snapback]
Я не профи, но вроде бы и не дилетант
Я бы запроектировал обычную двухтрубку тупиковую в две ветки по периметру и не парился (не люблю почему-то попутки)
Запроектировал бы на каждый офис по ответвлению ( счетчики в случае необходимости ) и отбалансировал обраточными обычными вентилями эти ветки
Отрегулировать обратки на радиаторах + запроектировать термоголовки все будет нормально работать!

Никто не праве навязывать Вам собственный опыт - лучше решение то, в котором уверены Вы! biggrin.gif

Расчёт расставит точки над "i"! Никто так же не запрещает посмотреть результаты обоих вариантов расчёта и по собственным критериям сделать выбор.

Так чи ни?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.4.2008, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dgila
сообщение 9.4.2008, 17:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402



Три дня не работал интернет - и как в изоляции от всего мира! Ужас!
Так оно-то так, (это я о расчетах), только не хочеться считать две схемы. Вобщем идея с попуткой мне самой не нравиться.
А расчет конечно-же все покажет, это понятно. Просто, думала, что может кто-то сталкивался с такой протяженностью и посоветует что-то из опыта.
Конечно же, все вопросы решаемы, и все мы сделаем и будет классно работать! Но одна голова хорошо - а МНОГО УМНЫХ ГОЛОВ - это еще лучьше!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 9.4.2008, 18:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



только не хочеться считать две схемы.
Сегодня это разница во времени 15-20 минут (не "вручную" же).

идея с попуткой мне самой не
В обоих случаях свои прелести и недостатки. Здесь уже были/есть обширные темы с аргументами "за и против"
Отвечает все же "одна" голова - Ваша! Если осечка, то "Давший совет - в стороне, а Вы - в бороне"!

Цитата
Охолонемо, подумаємо, придумаємо щось нове, викинемо щось старе.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных