> Разделы проектов..?
Гость_knop_*
сообщение 4.4.2008, 12:04
Сообщение #1





Guest Forum






Как я понял, в нормативных документах есть требование или рекомендация(?), чтобы принципиальные схемы на системы автоматизации рисовались для отдельных контуров регулирования. Например: датчик - клеммы - контроллер - клеммы - исполнительный механизм. Шкаф управления, в котором стоит этот контроллер выделяется только косвенно (по таблице соединений шкафа).
Но ведь удобнее рисовать отдельную принципиальную схему на шкаф управления (или шкафы), а потом на схеме внешних проводок отображать соединения его с датчиками, исполнительными механизмами или другими шкафами (шкаф собирается в цехе, а потом монтажники расключают его по схеме внешних проводок на объекте и их не интересует, что там у него внутри...).
Я хотел бы спросить кто как делает и оформляет свои проекты, и если шкафы оформлять отдельно, то выделять их в отдельный раздел или сваливать все в кучу?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 4.4.2008, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я все на одном листе рисую - и внешние соединения и внутренние. Мне так проще. Клеммы я в последне время не использую вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 4.4.2008, 13:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Делал и вместе и отдельно. По опыту удобнее делать принципиальную схему шкафа(идет на сборку) и схему внешних подключений(идет в монтаж на объекте). Все понятно и никто не путается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mungo
сообщение 4.4.2008, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 18.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10099



Делаем:
1)функц. схему установки с приборами, узлами, "подвалом";
2)принцип. схему щита с клеммами!!!!
3)схему подключений
4)схему расположения средств автоматизации и каб. проводок

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 4.4.2008, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Abysmo @ 4.4.2008, 13:11) [snapback]238759[/snapback]
Я все на одном листе рисую - и внешние соединения и внутренние. Мне так проще.

Полностью согласен.

Цитата(Abysmo @ 4.4.2008, 13:11) [snapback]238759[/snapback]
Клеммы я в последне время не использую вообще.

А я клеммы ставлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных