Цитата(AAANTOXA @ 6.4.2008, 17:50) [snapback]239483[/snapback]
нет не нужен . в данном случае если сделать 3 блока в коридоре и все с забором из коридора и выбросом в жилые комнаты то в коридоре при закрытых межкомнатных дверях будет разряжение на вскидку будет 500+500+700 кубов . Тоесть просто воздух не будет прокачиваться через теплообменник.
Забор и выброс нужно делать из обслуживаемого помещения . Например
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21558&st=140 сообщение 151 см рис. И тогда датчик стандартный будет так как воздух будет забираться в канальник из обслуживаемого помещения.
Немного пошахматили. Теперь забор и выброс делаем из одних помещений, но два нюанса
1 забор из большого помещения происходит через коридор (дверей не будет) - не просквозит ли?
2 в средней комнате, возможно приточную и заборную решетки придется расположить рядом друг с другом (эстетика, блин) - будет ли на них появляться конденсат из-за турбулентности ? Или все-таки категорически надо расставить подальше?
Заранее спасибо за консультейшн!!!!!!!!
Сообщение отредактировал рамзес - 7.4.2008, 16:09