|
  |
будет ли работать по такой схеме ? |
|
|
Гость_Max N_*
|
4.4.2008, 21:04
|
Guest Forum

|
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).
Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
|
|
|
|
|
4.4.2008, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо
|
|
|
|
|
5.4.2008, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А размеры отверстий какие? К тому-же отверстие в нижней части стены - на какой высоте? Нет нарушений норм? Для улучшения воздухообмена через верхнее отверстие дефлектор выведите.
|
|
|
|
|
5.4.2008, 10:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И еще. Взаимное расположение отверстий. Одно над другим? Тогда вентилируется только пристенная зона, а остальное помещение - сплошная мертвая зона.
|
|
|
|
Гость_Max N_*
|
5.4.2008, 17:17
|
Guest Forum

|
[size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100. Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
|
|
|
|
|
5.4.2008, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(jota @ 4.4.2008, 21:10) [snapback]238942[/snapback] Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо Цитата(Max N @ 5.4.2008, 17:17) [snapback]239103[/snapback] [size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100. Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ? Внимание, ответ. Вы невнимательно читаете.... Подать нужно больше, т.е. приплюсовать воздух на горение котлов. Для этого укажите сначала мощность котлов и вид топлива, а потом можно вернуться к отверстиям.
|
|
|
|
Гость_Max N_*
|
5.4.2008, 18:12
|
Guest Forum

|
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100. 3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.
Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
|
|
|
|
|
5.4.2008, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Только для горения 2 котлов общей мощностью 84,5х2=169 кВт количество воздуха для горения 200 м3/ч + 158 м3/ч вентиляция. Итого 358 м3.час на приток и 158 м3/ч - вытяжка. Для притока 400х250 минимум, при скорости 1м/с. Но для создания такой скорости может не хватить тяги, поэтому я бы увеличил до 500х400 с регулировкой или шибером - скорость 0,5 м/с, а на вытяжку 300х250. Не спешите соглашаться, может будут советы получше....
Сообщение отредактировал jota - 5.4.2008, 18:54
|
|
|
|
Гость_Max N_*
|
5.4.2008, 18:54
|
Guest Forum

|
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100. 3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.
Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
|
|
|
|
Гость_Max N_*
|
6.4.2008, 4:00
|
Guest Forum

|
я конечно извиняюсь ! наверно вопрос поставлен не совсем коректно. меня не интересует размер приточной решетки, меня интересует будет ли работать вентилятция в таком случае: если нет то как это обьясннить человеку при помощи литиратуры (и какой), если да то подскажите как это просчитать. Всем спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
6.4.2008, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
начните с расчета располагаемого давления.С учета имеющихся разниц в высотных отметках. Затем на это давление и подберите размеры решеток и высоту вытяжных шахт.И при скоростях ,которые уже вам написал Jota, вы и увидите-хватит ли вам таких размеров или высоты шахты. А воздуху не интересно -интересует ли вас размер решетки,он сам себе знает чего и как.И знание и понимание этих интересов воздуха(да и воды и прочих) и их использование -вот и вся почти задача ОВ.Вторая- а как организмы человеческие все это воспринимают и что б им было хорошо .Остальное- взаиморасположение и взаимодействие систем и коммуникаций. Это из курса об ОВ.  Запатентовано для ААаантохи.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.4.2008, 11:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Max N @ 4.4.2008, 22:04) [snapback]238940[/snapback] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).
Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ? Внимательно прочитайте СНиП "Котельные установки"!
|
|
|
|
Гость_Max N_*
|
6.4.2008, 14:02
|
Guest Forum

|
Может я не совсем корректно задал вопрос, внесу ястность. Отверстия в наружной стене без шахт и каналов просто 2 дыры с решеткам. Я считаю что эта система не будет обеспечивать нужный воздухообмен. Но документального подтверждения найти не могу подскажите где можно найти.
|
|
|
|
|
6.4.2008, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А что Вам мешает внизу поставить приточный вентилятор на 400 м3/ч с тиристорным регулятором, тогда верхнее отверстие 200х150 вполне достаточно - выдавит
|
|
|
|
|
6.4.2008, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты. Ну, и требования норм нужно соблюсти.
|
|
|
|
|
6.4.2008, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты. Судя по всему котельная уже построена и вместо расчетов надо делать замеры. Хотя ветер, соотношение внутренней и наружной температур - в задаче слишком много неизвестных. Вообще естественная вентиляция по сути определяет размер дырки, которую необходимо делать в помещении и никаким образом не гарантирует расчетного воздухообмена.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|