Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> будет ли работать по такой схеме ?
Гость_Max N_*
сообщение 4.4.2008, 21:04
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2008, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.4.2008, 0:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А размеры отверстий какие? К тому-же отверстие в нижней части стены - на какой высоте? Нет нарушений норм? Для улучшения воздухообмена через верхнее отверстие дефлектор выведите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.4.2008, 10:09
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И еще. Взаимное расположение отверстий. Одно над другим? Тогда вентилируется только пристенная зона, а остальное помещение - сплошная мертвая зона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max N_*
сообщение 5.4.2008, 17:17
Сообщение #5





Guest Forum






[size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.4.2008, 17:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(jota @ 4.4.2008, 21:10) [snapback]238942[/snapback]
Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо



Цитата(Max N @ 5.4.2008, 17:17) [snapback]239103[/snapback]
[size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Внимание, ответ. Вы невнимательно читаете.... Подать нужно больше, т.е. приплюсовать воздух на горение котлов. Для этого укажите сначала мощность котлов и вид топлива, а потом можно вернуться к отверстиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max N_*
сообщение 5.4.2008, 18:12
Сообщение #7





Guest Forum






Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.
3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.4.2008, 18:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Только для горения 2 котлов общей мощностью 84,5х2=169 кВт количество воздуха для горения 200 м3/ч + 158 м3/ч вентиляция. Итого 358 м3.час на приток и 158 м3/ч - вытяжка. Для притока 400х250 минимум, при скорости 1м/с. Но для создания такой скорости может не хватить тяги, поэтому я бы увеличил до 500х400 с регулировкой или шибером - скорость 0,5 м/с, а на вытяжку 300х250.
Не спешите соглашаться, может будут советы получше.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 5.4.2008, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max N_*
сообщение 5.4.2008, 18:54
Сообщение #9





Guest Forum






Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.
3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max N_*
сообщение 6.4.2008, 4:00
Сообщение #10





Guest Forum






я конечно извиняюсь ! наверно вопрос поставлен не совсем коректно. меня не интересует размер приточной решетки, меня интересует будет ли работать вентилятция в таком случае: если нет то как это обьясннить человеку при помощи литиратуры (и какой), если да то подскажите как это просчитать. Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.4.2008, 10:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



начните с расчета располагаемого давления.С учета имеющихся разниц в высотных отметках.
Затем на это давление и подберите размеры решеток и высоту вытяжных шахт.И при скоростях ,которые уже вам написал Jota, вы и увидите-хватит ли вам таких размеров или высоты шахты.
А воздуху не интересно -интересует ли вас размер решетки,он сам себе знает чего и как.И знание и понимание этих интересов воздуха(да и воды и прочих) и их использование -вот и вся почти задача ОВ.Вторая- а как организмы человеческие все это воспринимают и что б им было хорошо .Остальное- взаиморасположение и взаимодействие систем и коммуникаций.
Это из курса об ОВ. biggrin.gif Запатентовано для ААаантохи. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.4.2008, 11:57
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Max N @ 4.4.2008, 22:04) [snapback]238940[/snapback]
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Внимательно прочитайте СНиП "Котельные установки"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max N_*
сообщение 6.4.2008, 14:02
Сообщение #13





Guest Forum






Может я не совсем корректно задал вопрос, внесу ястность. Отверстия в наружной стене без шахт и каналов просто 2 дыры с решеткам. Я считаю что эта система не будет обеспечивать нужный воздухообмен. Но документального подтверждения найти не могу подскажите где можно найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.4.2008, 14:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что Вам мешает внизу поставить приточный вентилятор на 400 м3/ч с тиристорным регулятором, тогда верхнее отверстие 200х150 вполне достаточно - выдавит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 6.4.2008, 22:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты. Ну, и требования норм нужно соблюсти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 6.4.2008, 23:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты.


Судя по всему котельная уже построена и вместо расчетов надо делать замеры. Хотя ветер, соотношение внутренней и наружной температур - в задаче слишком много неизвестных. Вообще естественная вентиляция по сути определяет размер дырки, которую необходимо делать в помещении и никаким образом не гарантирует расчетного воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных