Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объём резервных топливных ёмкостей.
Антон ЦГС
сообщение 9.4.2008, 7:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.3.2008
Пользователь №: 17019



Доброго времени суток Господа специалисты!!!!!!!!
Хочу заранее извиниться, если подобные темы уже были, но я ничего "в тему" не нашёл(((((
Итак ситуация такая, проектирую котельную, и на разделе топливоснабжения возникает вопрос:
Изходя из , всеми нами любимого СНиПа II-35-76 ,резервное топливо для котельной должно храниться в резервуаре вмещаюшем в себя 5-ти суточный запас ( в случае доставки автотранспортном).
Рассмотрел проект других титулованных организаций и заметил такую деталь: емкость их резервуаров, исходя из максимального расхода топлива котлами, не соответствует данному требованию!
Не могу понять, толи в экспертизах не заметили этой детали, толи в расчёте топливных емкостей применяется какой-то коффициент, понижающий максимальный расход топлива или расчёт ёмкостей производится не по максимальным показателям расхода!?!?!?!?!?!?!
Итак буду рад любой информации по данной теме! Конечно не хочеться вкладывать в проект огромную ёмкость, но если никаких "лазеек" нет, то что делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.4.2008, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Антон ЦГС @ 9.4.2008, 8:59) [snapback]240570[/snapback]
... толи в расчёте топливных емкостей применяется какой-то коффициент, понижающий максимальный расход топлива или расчёт ёмкостей производится не по максимальным показателям расход


Мне кажется, что расчет велся не по максимальной нагрузке. Согласно пп.3.2 и 3.3 СНиП 2.04.07-86 устанавливаются категории потребителей не допускающих перерывов в теплоснабжении. При этом указано, что это требование записывается в задании на проектирование. Если в задании прямо написано, что в аварийном режиме работы котельной допускается снижение мощности до 50 или до 33%, то и рассчитывать запас топлива необходимо исходя из этой мощности. Снижение мощности до 50% установить при двухкотельной установке, а 33% - при трехкотельной. Соответственно нужно проанализировать, к какой группе потребителей относится заказчик.
Вообще, если судить с позиции проектировщика, то не вижу смысла уменьшать емкость топливохранилища. Работа фактически та же самая, но в экспертизе доказывать свою правоту все же придется. Четкого определения то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.4.2008, 8:35
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Антон ЦГС @ 9.4.2008, 8:59) [snapback]240570[/snapback]
Конечно не хочеться вкладывать в проект огромную ёмкость, но если никаких "лазеек" нет, то что делать...


Вряд ли будут возить по полцистерны топлива, вырастут в несколько раз расходы на доставку топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 9.4.2008, 9:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



если котельная газовая, то можно считать как аварийный на 3 суток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.4.2008, 9:48
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А нагрузке холодного месяца их емкости не соответствуют ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 9.4.2008, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Внимательно читаем " всеми нами любимый СНиП II-35-76"
11.8. .........
* В настоящем разделе суточный расход топлива определяется для
режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого
холодного месяца.

Пункт 11.8 относится к подразделу "Твердое топливо", но применителен ко ВСЕМУ РАЗДЕЛУ
Таким образом объем емкостей будет примерно на 40% меньше.
У нас в Госэкспертизе это прокатывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон ЦГС
сообщение 10.4.2008, 4:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.3.2008
Пользователь №: 17019



Всем большое спасибо за высказанные мнения!!!!!!
А смысл моего стремления поставить меньшую ёмкость в том, что как всегда застявляют проетировать из того, что уже преобрели(((((((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных