Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Освещение прожектором, нужна ли молниезащита???
Гость_Tatka_*
сообщение 9.4.2008, 9:24
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты ответьте, пожалуйста, на вопрос: я проектирую прожекторное освещение фабрики. В качестве защиты от молнии самой фабрики использована молниеприемная сетка. Прожекторы установлениы по периметру фабрики. Корпус прожектора - из литого под давлением алюминия, покрытый краской. Толщина стенки корпуса 2 мм. Прожекторы установлены на специальных кронштейнах, которые изготовлены из металла толщиной 2мм. Кабель прокладывается в металлическом лотке, толщина стенки тоже 2мм. Т.е. получается, что прожектора, кронштейны и лоток находятся над сеткой. В качестве защиты приняли решение соединить корпус светильника РЕ-проводником к сетке молниеприемной, и в нескольких местах соединить лоток с сеткой (тоже РЕ-проводником). Нужно ли еще осуществлять защиту от молнии и как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 9.4.2008, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Больше ничего не требуется. П. 2.11 РД 34.21.122-87.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 14.4.2008, 12:36
Сообщение #3





Guest Forum






РД заменен на СО 153-34.21.122-2003. Смотри гл.3.2.1.1. Получается что молниезащита нужна :)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 14.4.2008, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Как пишет Tatka:
приняли решение соединить корпус светильника РЕ-проводником к сетке молниеприемной, и в нескольких местах соединить лоток с сеткой (тоже РЕ-проводником). Нужно ли еще осуществлять защиту от молнии и как?
по РД - достаточно.
СО 153 не заменила РД. Вот скачал http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=27508
существует следующий Циркуляр: №10-03-04/182 от 01.12.2004 УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ:
В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003.
Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим разъясняет. В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе утверждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций".
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию. Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным документом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС России". Начальник Управления Н.П. Дорофеев
Мне лично удобнее работать с РД 34...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 15.4.2008, 8:43
Сообщение #5





Guest Forum






Все правильно, но игнорировать более жесткие требования нельзя согласно того же РД. Толщина стенки корпуса 2 мм , что меньше требуемых СО 4мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 15.4.2008, 11:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



При желании можно и еще более строгие нормы найти, но, зачем? Надеюсь, эта фабрика не ТВЭЛы выпускает? Тогда надо пользоваться нормами Атомпрома, но, поскольку о таких ограничениях не упоминалось, используем п.2.11 РД: "... соединить с молниеприемной сеткой."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatka_*
сообщение 16.4.2008, 8:44
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо большое за разъяснение rolleyes.gif . У меня появился еще один вопрос по поводу проводника, который соединяет прожектор и молниеприемную сетку, т.к. токоотвода. В соответствии с СО 153... минимальное сечение 16мм2, а с РД 30мм2. Но это же просто не реальное что-то получается... Неужели действительно такие сечения должны быть??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 16.4.2008, 10:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



Цитата(Tatka @ 16.4.2008, 10:44) [snapback]243428[/snapback]
а с РД 30мм2. blink.gif

ткните меня носом, где именно в РД?
я как-то всегда пользовался таблицей 3:
6мм кв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatka_*
сообщение 16.4.2008, 12:39
Сообщение #9





Guest Forum






Да действительно в табл.3 РД написано "Круглые токоотводы и перемычки диаметром 6 мм". Именно понятие "диаметр" и что измеряется в мм, а не в мм2 меня и сбил с толку, ведь с точки зрения математики сечение и диаметр это не одно и тоже: S=пи*r2. Так все же что имеется ввиду в этой таблице: сечение или диаметр проводника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 16.4.2008, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Tatka @ 16.4.2008, 12:39) [snapback]243550[/snapback]
"Круглые токоотводы и перемычки диаметром 6 мм". Именно понятие "диаметр"

Диаметр для стали круглой или стальной проволоки. А перемычки можно и медные, раньше полно было заземляющих медных перемычек разной длины с наконечниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 17.4.2008, 8:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



Эх,нету смайлика подходящего: сильно-сильно покрасневшие щеки!
Конечно, 6мм здесь диаметр, прошу прощения, поторопился, не проверил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatka_*
сообщение 17.4.2008, 8:17
Сообщение #12





Guest Forum






Как все же какое сечение токоотвода брать, если я использую медный провод в качестве РЕ-проводника??? tomato.gif

Сообщение отредактировал Tatka - 17.4.2008, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 18.4.2008, 13:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



В РД сказано просто: соединить с молниеприемной сеткой. Значит проводимость должна быть не меньше, чем у материала, из которого изготовлена сетка. Удельное сопротивление стали в 6-10 раз больше, чем у меди. Сетка из 6? Достаточно 4мм кв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных