|
  |
Размер тамбур-шлюза, Минимальный размер тамбур-шлюза |
|
|
|
9.4.2008, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9391

|
Уважаемые коллеги, прошу откликнуться на вопрос, т.к. в поиске данную тему я не обнаружил.
Есть административное здание бизнес-центра, два встроенно-пристроенных паркинга на цокольном этаже отм.-3,200 и на первом этаже отм. 0,000. Административная часть здания это отдельный пожарный отсек со всеми вытекающими последствиями. В цоколь идёт лестница с большим тамбур-шлюзом порядка 13 м2, здесь вопросов не возникает, какой сделали, -такой сдеали. На первом этаже коридор соединяет паркинг и административную часть здания, предусмотрен небольшой тамбур размерами 1000х1730 мм. который именуется тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре.
Вопрос: Какие минимальные размеры тамбур-шлюзов принимаются в подобных случаях? Также прошу указать документацию где это регламентируется (если таковая существует)
С уважением Semyon.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Это Вам нужно у архитекторов спрашивать. Думаю, что минимальный размер тамбура принимается из расчета эвакуации. Например, минимальная ширина коридора = 1.2м, если сделать меньше, то затруднительно будет по нему эвакуироваться в панике.... Возможно это прописано в НПБ, либо в одном из СНиПов "Общественные здания", "Администативные здания" и т.п..
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
9.4.2008, 22:19
|
Guest Forum

|
размеры тамбур-шлюза ни в одном документе не прописаны, говорю это как пожарный. как справедливо заметил предыдущий оратор должны соблюдаться требвоания как к путям эвакуации
|
|
|
|
|
10.4.2008, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Цитата(goodfellow @ 9.4.2008, 22:19) [snapback]241004[/snapback] размеры тамбур-шлюза ни в одном документе не прописаны, говорю это как пожарный. как справедливо заметил предыдущий оратор должны соблюдаться требвоания как к путям эвакуации Скажите именно как пожарный-требуется ли тамбур-шлюз перед лифтом ТПП в подземном паркинге с подпором в нем, если лестница выполнена с выходом непосредственно на улицу ?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9391

|
Большое спасибо за ответ. Буду полагаться на опыт архитекторов
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
10.4.2008, 9:54
|
Guest Forum

|
Цитата(ФВС @ 10.4.2008, 8:13) [snapback]241069[/snapback] Скажите именно как пожарный-требуется ли тамбур-шлюз перед лифтом ТПП в подземном паркинге с подпором в нем, если лестница выполнена с выходом непосредственно на улицу ? ТПП - это что? куда выходит сам лифт (лестница здесь не играет роли), только на первый этаж в вестибюль или дальше едет? если дальше, то что за здание и на какой этаж поднимается.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
ЛТПП-лифт транспортировки пожарных подразделений.Прошивает жилые этажи и опускается на-1,-2 этажи паркинга.Эвакуационные лестницы из паркингов выходят в воздушную зону.Архитекторы посчитали ,что тамбуры- шлюзы в паркинге при таких лестницах не нужны, эксперт требует подтверждения документом, в противном случае нужен тамбур с подпором. Согласно норм он действительно нужен, но при наличии указанной лестницы трактовка отсутствует. Как быть?
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
14.4.2008, 20:58
|
Guest Forum

|
Цитата(ФВС @ 10.4.2008, 10:35) [snapback]241148[/snapback] ЛТПП-лифт транспортировки пожарных подразделений.Прошивает жилые этажи и опускается на-1,-2 этажи паркинга.Эвакуационные лестницы из паркингов выходят в воздушную зону.Архитекторы посчитали ,что тамбуры- шлюзы в паркинге при таких лестницах не нужны, эксперт требует подтверждения документом, в противном случае нужен тамбур с подпором. Согласно норм он действительно нужен, но при наличии указанной лестницы трактовка отсутствует. Как быть? Чувствую себя Алисой в стране чудес. Тамбур-шлюзы требуются по нормам и я не совсем понимаю что тут можно посчитать. А если даже и посчтитать чего-нибудь, то это всё-равно будет отступление от норм, которое надо либо согласовывать дополнительно как отступление, либо разрабатывать СТУ, что в принципе одно и то же. Эвакуационные лестницы должны вести непосредственно наружу и они никак не влияют на тамбуры перед лифтами. И, кстати, эксперт Вам не сделал замечание по поводу того, что лифты подземной части не должны сообщаться с надземными этажами, кроме вестибюля первого этажа? Считайте, что Вам повезло и делайте тамбур-шлюзы пока он не обнаружил чего покруче.
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
15.4.2008, 15:02
|
Guest Forum

|
к Semyon сообщение #1 СНиП 31-03-2001 п.5.8 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину - более ширины дверного или воротного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м.
к ФВС сообщение #7 Не знаю какие нормы в Украине. а в Москве - МГСН 5.01-01 #2.37. Устройство в жилых домах и в расположенных под ними автостоянках общих лестничных клеток и лифтов не допускается. В частных жилых домах при размещении под ними автостоянок допускается проектировать общие лестничные клетки и лифты по согласованию с органами государственного пожарного надзора. В жилых домах I категории и в общественных зданиях при размещении под ними автостоянок допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в 1-й, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во 2-й - из расчета открытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с п.2.14.
Сообщение отредактировал geoly - 15.4.2008, 15:13
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
15.4.2008, 20:57
|
Guest Forum

|
Цитата(geoly @ 15.4.2008, 16:02) [snapback]243135[/snapback] к Semyon сообщение #1 СНиП 31-03-2001 п.5.8 м.
к ФВС сообщение #7 Не знаю какие нормы в Украине. а в Москве - МГСН 5.01-01 #2.37. Уважаемый geoly! Вы проявили недюжие спсобности к нормативке, надо отдать Вам должное, однако ряд уточнений: СНиП 31-01-2003 относится к производственным зданиям а речь шла об административном здании бизнес-центра. Если уж заниматься вопросом в расширеном контексте, тогда надо и СНиП 35-01-2001 учитывать, там тоже про тамбура есть. Общие шахты разрешено делать не только МГСНом, но и Федеральными нормативами, однако опять же, с тамбур-шлюзами и противодымной защитой, так что если их убрать - то никакой общей шахты быть не должно
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
19.4.2008, 23:44
|
Guest Forum

|
Уважаемый goodfellow! Не сомневаюсь, что Вы читали данный пункт СНиПа 31-03-2001. С Вашего разрешения цитата: Цитата п. 5.8 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину - более ширины дверного или воротного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м. При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м. Что касается ширины тамбура - такой размер обусловлен тем, что дверь в любых зданиях не делают в притык к стене, обязательно есть отступление. Здесь он дан минимальным. Далее глубина, по моему все логично (без комментариев). Почти в каждом проекте следует учитывать интересы моломобильных граждан - минимум 1,8 м. И не важно, что СНиП "производственные здания", в нем четко прописано касательно минимальных размеров тамбур-шлюзов, тогда как в других этой четкости нет. Цитата Общие шахты разрешено делать не только МГСНом, но и Федеральными нормативами, однако опять же, с тамбур-шлюзами и противодымной защитой, так что если их убрать - то никакой общей шахты быть не должно Прокомментируйте, что убрать: нормативы или тамбуры?
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
20.4.2008, 20:10
|
Guest Forum

|
Цитата(geoly @ 20.4.2008, 0:44) [snapback]245189[/snapback] Что касается ширины тамбура - такой размер обусловлен тем, что дверь в любых зданиях не делают в притык к стене, обязательно есть отступление. Здесь он дан минимальным. Далее глубина, по моему все логично (без комментариев). Почти в каждом проекте следует учитывать интересы моломобильных граждан - минимум 1,8 м. И не важно, что СНиП "производственные здания", в нем четко прописано касательно минимальных размеров тамбур-шлюзов, тогда как в других этой четкости нет. Прокомментируйте, что убрать: нормативы или тамбуры? Уважаемый geoly, я ни сколько не сомневаюсь в целесообразности, но целесообразность может заключаться например в ширине тамбура не +0.5, а, скажем, +0.4 м и попробуйте меня заставить сделать его 0.5 если речь идёт не о производственном здании. По поводу что убрать: нормативы или тамбуры - без комментариев.
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
22.4.2008, 21:19
|
Guest Forum

|
Выдержка из СНиП 21-01 "Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.". Из сообщения #1: Цитата На первом этаже коридор соединяет паркинг и административную часть здания, предусмотрен небольшой тамбур размерами 1000х1730 мм. который именуется тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре. Данный коридор может являтся эвак.выходом, а значит и т/ш должен иметь такую же нормативную ширину (СНиП 21-01), в зависимости от числа эвакуирующихся.
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
24.4.2008, 20:33
|
Guest Forum

|
Цитата(geoly @ 22.4.2008, 22:19) [snapback]246238[/snapback] Данный коридор может являтся эвак.выходом, а значит и т/ш должен иметь такую же нормативную ширину (СНиП 21-01), в зависимости от числа эвакуирующихся. см. сообщение №2
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
25.4.2008, 18:56
|
Guest Forum

|
Нормативная ширина эвакуационных путей в СНиП 21-01, а не у архитекторов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|