vel
сообщение 9.4.2008, 19:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Заказчик просит запроектировать надземнюу 4-х трубную тепловую сеть из пластика. Кто-нибудь знает какие трубы можно применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 10.4.2008, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



стальные в ППУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 10.4.2008, 14:48
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Yaushev @ 10.4.2008, 14:44) [snapback]241245[/snapback]
стальные в ППУ

??? Причем тут стальные, вопрос про пластиковые. Труба в ППУ "Изопрофлекс", еще есть у РЕХАУ и Упонора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 10.4.2008, 18:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



На счёт "Изопрофлекс" я тоже узнала - позвонила в фирму "Полимертепло". Там мне сказали, что их можно применять, но с условием защиты их от солнечного света - "обернуть" в оцинковку. Сомневаюсь я что-то, ведь они продавцы и может просто хотят реализовать свою продукцию!!! Посоветовалась с более опытным коллегой, он мне сказал, что вообще не встречал подобных решений.
Я в раздумьях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 10.4.2008, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(vel @ 9.4.2008, 20:30) [snapback]240966[/snapback]
Заказчик просит запроектировать надземнюу 4-х трубную тепловую сеть из пластика.

Привет. С чем связано использование пластмассовых, а не стальных труб?
Есть ограничения по диаметрам и температурным режимам.

Цитата(vel @ 10.4.2008, 19:49) [snapback]241483[/snapback]
На счёт "Изопрофлекс" я тоже узнала - ... с условием защиты их от солнечного света - "обернуть" в оцинковку...

ПНД оболочка действительно разлагается от солнечного света. Кроме того для "Изопрофлекс" не существует неподвижных, скользящих, направляющих опор. Как фиксировать трубу на эстакадах - БОЛЬШОЙ ВОПРОС!
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 11.4.2008, 10:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



вот по этому и стальные в ППу. теплотрассу из пластика прокладывать это бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 16.4.2008, 20:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Использование пластмассовых труб связано только лишь с желанием заказчика - у них срок службы больше, да и их начальник "движется" к прогрессу rolleyes.gif
Я конечно же знаю про Упонор, но у них диаметры только до 110.
В одной фирме мне посоветовали FLEXALEN(ФЛЕКСАЛЕН). У них есть не только гибкие трубы в бухтах, но трубы диаметрами от 125 до 315мм поставляемые в виде прямых отрезков 3, 6, 12м. Вроде бы как всё подходит и даже в описании этих труб указано, что они могут использоваться для наземной прокладки. Но этим всё и ограничилось - ни каких конкретных рекомендаций. И я подумала, что мне такие заморочки не нужны и, поскольку, это левая работа я передала заказчику, что возьмусь за эту работу только при условии что тру бы будут стальные в ППУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 16.4.2008, 20:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Для выбора материала труб тепловых сетей есть ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 8.8.2013, 13:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



Цитата(vel @ 16.4.2008, 21:48) *
Использование пластмассовых труб связано только лишь с желанием заказчика - у них срок службы больше, да и их начальник "движется" к прогрессу rolleyes.gif
Я конечно же знаю про Упонор, но у них диаметры только до 110.
В одной фирме мне посоветовали FLEXALEN(ФЛЕКСАЛЕН). У них есть не только гибкие трубы в бухтах, но трубы диаметрами от 125 до 315мм поставляемые в виде прямых отрезков 3, 6, 12м. Вроде бы как всё подходит и даже в описании этих труб указано, что они могут использоваться для наземной прокладки. Но этим всё и ограничилось - ни каких конкретных рекомендаций. И я подумала, что мне такие заморочки не нужны и, поскольку, это левая работа я передала заказчику, что возьмусь за эту работу только при условии что тру бы будут стальные в ППУ

Скажите, дополнилось ли ИНФО по FLEXALENу? Интересуют способы прокладки в канале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных