Охранная зона теплотрассы |
|
|
Гость_Татьяна_*
|
10.4.2008, 6:41
|
Guest Forum

|
Добрый день. Скажите где прочитать про охранную зону теплотрассы
|
|
|
|
|
11.4.2008, 10:22
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Есть такой чудесный докУмент СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" Вот приложение Б этого СНиПа почитайте. Там все указано.
|
|
|
|
|
12.4.2008, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Нет в снипе про охранную зону... Есть для тепловых сетей есть ПРИКАЗ от 17 августа 1992 г. N 197 О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ и тут указано не менее 3-х метров для тепловых сетей. Опять же документами регламентируется одно, но по правилам производства работ, откос в траншеии, в зависимости от типа грунта и глубины траншеи, должен составлять определенное количество грудусов дабы грунт не обвалился и не завалил рабочих. Поэтому если не принципиально, то -3 метра. В снипе же все немного не так, в том плане, что это нормативы для проектирования а есть еще куча юридических заморочек связанных, например с земельными согласованиями и размещением на прилегающей к теплотрассе земле всяких строений. Если честно, сам о этом приказе не очень давно узнал.
|
|
|
|
|
12.4.2008, 9:19
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Цитата Нет в снипе про охранную зону... НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 2 bormЧитаем приложение Б. А именно таблицы Б.1, Б.2, Б.3
Сообщение отредактировал Василич - 15.4.2008, 8:09
|
|
|
|
|
21.5.2009, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24581

|
Уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться по следующему вопросу. В проекте ППР нужно отметить охранную зону для ТС. Что это такое и зачем это надо я разобралась. Файлик прикладываю, кому интересно можно тоже будет ознакомится. Так же в этом файле указывается расстояние в 3 метра от края канала или изоляции. Наши ген планисты говорят, что в альбомах которых им выдает КЗРиЗ охранная зона составляет 6 метров в каждую сторону. У меня возник вопрос. Откуда брать эту цифру. Каким документом она регламентируется и зависит ли от диаметра ТС и региона? Буду благодарна за помощь
|
|
|
|
|
21.5.2009, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
век живи век учись  всегда думала, что охранная зона - это расстояние, регламентируемое таблицей Б3 СНиП 41-02-2003 а про 6м рискну предположить, что они перезаладываются на угол естественного откоса с учетом наиболее худших условий по грунтам и глубине траншеи
|
|
|
|
|
21.5.2009, 16:22
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
5 м охранная зона ТС
|
|
|
|
|
21.5.2009, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
угу 10м! кто больше?
|
|
|
|
|
22.5.2009, 8:47
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
а что смешного я сказал? вы обладаете другой информацией? поделитесь пожалуйста...ТСО нашего города в ТУ на присоединение ТС ссылаются на "решение ЛГИ от 17.07.78 N526" и утверждают,что охранная зона составляет 5 м, порадуйте-разоблачите негодяев,а то через нашу территорию проходит теплотрасса-так говорят в 5 метрах и делать ничего не моги
|
|
|
|
|
22.5.2009, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24581

|
"Правилами производства работ при прокладке и переустройстве подземных инженерных сетей и сооружений, строительства и ремонта дорожных покрытий и благоустройства городских территорий" (Решение ЛГИ N 526 от 17.07.78). Год какой-то древний. Ничего с тех пор не изменилось?
|
|
|
|
|
22.5.2009, 13:36
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
не знаю что там изменилось или нет,но ПТЭ и ГУП ТЭК ссылаются в ТУ на этот документ
|
|
|
|
|
22.5.2009, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24581

|
почитала этот документ и ничего там не нашла к сожалению  . Буду пользоваться данными КЗР, если они есть. А если нет,то СНИп41-02-2003
|
|
|
|
|
22.5.2009, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
Цитата(Rein @ 22.5.2009, 9:47) [snapback]390840[/snapback] а что смешного я сказал? вы обладаете другой информацией? поделитесь пожалуйста...ТСО нашего города в ТУ на присоединение ТС ссылаются на "решение ЛГИ от 17.07.78 N526" и утверждают,что охранная зона составляет 5 м, порадуйте-разоблачите негодяев,а то через нашу территорию проходит теплотрасса-так говорят в 5 метрах и делать ничего не моги потому, что прийти и сказать цифру, ИМХО, это не значит ответить на вопрос свои показания надобно аргументировать вторым своим ответом вы свои показания аргументировали теперь мы знаем, что у вас охранная зона 5м согласно пожеланиям ТСО и решению ЛГИ и теперь мне не до смеха
|
|
|
|
|
22.5.2009, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Женщина @ 21.5.2009, 15:53) [snapback]390532[/snapback] рискну предположить, что они перезаладываются на угол естественного откоса с учетом наиболее худших условий по грунтам и глубине траншеи Верное предположение. Надо откопать теплотрассу и технику еще поставить надо. Кстати единственные правила в которых хоть, что то прописано по этому вопросу. Часто, особенно магистральщики выделяют по 5 метров. Но у них и диаметры и прокладка в 2-х лотках.
|
|
|
|
|
23.5.2009, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642

|
3 метра.и регламентируется именно этим приказом,что в первом посте. очень часто в последнее время это замечание "всплывает"...
|
|
|
|
|
27.11.2009, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
прочитал, и где там про охранную зону теплотрассы? какого размера ее принимать если теплотрасса идет в далеко от строений и других инженерных сетей?
|
|
|
|
|
25.12.2009, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.12.2009
Пользователь №: 41640

|
а мне в ГупТэке сказали про 5 м в каждую сторону
|
|
|
|
|
22.1.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
нашел есть приказ по коммунально хозяйству. 3м в каждую сторону от стенки канала или изоляции трубы.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153598

|
п.2.1.4 (в местах прокладки теплопроводов возведение строений, складирование, посадка деревьев и многолетних кустарников на расстоянии не ближе 5 м от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети или бесканального трубопровода запрещается) правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Восприятие этой охранной зоны как то не совсем правильное. Ну есть допустим теплосеть, рядом в 2 метрах проложен водопровод. В охранной зоне они друг у друга? Да. Но лежать так могут. Но ведь совсем другое дело, когда во время производства работ по монтажу одного из них, или при аварийных работах при эксплуатации требуется оповестить хозяев и эксплуатационщиков о производстве работ на своей сети. ну а рухнет грунт, или просто длительно окажется водопровод зимой около открытой поверхности? Кому нужны такие проблемы? оповестил, а уж хозяин знает, что и как для его коммуникации в этом месте нужно или опасно. В современных условиях почти все коммуникации лежат у друг друга в охранных зонах, да и в охранных зонах фундаментов зданий.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351

|
а у меня вобщем гараж мой незаконный собираются снести и на его месте выстроить какие-то склады. а в двух метрах от моего гаража проложена подземная теплотрасса. Вопрос в чём, смогут ли потом выстроить склады на этом месте? как вообще могли отдать землю в аренду какому-то дяде, если в ней проложена теплотрасса?
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А их сервитутом обкладывают- типа вы заранее подписываете, что уберете свое сооружение по первому официальному требованию со стороны руководства Теплосети. У нас вон во дворе часть ракушек оформились и стоят, а часть ликвидировались и просто чистое место для паркования .
|
|
|
|
|
8.12.2013, 2:57
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2013
Пользователь №: 216054

|
Скажите, а как вообще охраняется "охранная зона" теплотрассы. У нас, например, в Новосибирске вдоль теплотрассы организовали парковку, причем огородили железнымэ забором, повесили замок на въезд. Машины бамперами упираются в теплотрассу. Обращались в местное Гортеплоэнерго - никаких эмоций.
|
|
|
|
|
9.12.2013, 21:09
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(1405t @ 8.12.2013, 3:57)  Скажите, а как вообще охраняется "охранная зона" теплотрассы. Физически никак. Эксплуатирующие организации могут писать гневные письма...
Сообщение отредактировал nik4t - 9.12.2013, 21:09
|
|
|
|
|
20.12.2013, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799

|
Добрый день! а при пересечении ТС ТС какое по вертикали расстояние должно быть?
|
|
|
|
|
20.12.2013, 16:37
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(mymmumama @ 20.12.2013, 10:48)  Добрый день! а при пересечении ТС ТС какое по вертикали расстояние должно быть? СК 3105-98 в.4 разработчик Мосинжпроект. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38244
Сообщение отредактировал nik4t - 20.12.2013, 16:38
|
|
|
|
|
21.1.2014, 23:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2013
Пользователь №: 216054

|
Цитата(nik4t @ 9.12.2013, 22:09)  физически никак. Что же тогда удивляться их бесконечным поломкам! На той же стоянке "придумали" топить снег, сбразывая его через люк в подземную часть теплотрассы ! Кулибины !
|
|
|
|
|
22.1.2014, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Цитата(Татьяна @ 10.4.2008, 6:41)  Добрый день. Скажите где прочитать про охранную зону теплотрассы Здравствуйте! А Вам, простите, с какой целью? А то есть Приказ 197, о котором уже упоминал наш уважаемый коллега 'borm', а еще есть СНиП 2.07.01-89 и в нем таблицы 14 и 15, а еще СНиП 41-02-2003 с Приложением Б...
|
|
|
|
|
22.1.2014, 12:57
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(1405t @ 22.1.2014, 0:55)  Что же тогда удивляться их бесконечным поломкам! На той же стоянке "придумали" топить снег, сбразывая его через люк в подземную часть теплотрассы ! Кулибины ! Ну... как Вы хватанули... Во-первых: никто не удивляется... Во-вторых: где-то поломок очень даже не много... В-третьих: причина поломок редко связана с физическим воздействием кого-то там... В-четвёртых: не охраняется физически, это не означает, что нельзя писать письма в администрацию и требовать, судиться, штрафовать... В-пятых: Вам это зачем всё? Переведите лучше бабушку через дорогу...
|
|
|
|
|
24.1.2014, 0:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2013
Пользователь №: 216054

|
Сколько же и бабушек, и дедушек можно было проводить через дорогу за то время, что Вы потратили на написание 1915 сообщений ... Действительно, зачем ? Хорошо, что поделились своими ощущениями сейчас, когда я написал только 2.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|