> Вентиляция торгово-развлекательных центров., Рекуперация.
Гость_Ckif_*
сообщение 8.4.2008, 15:36
Сообщение #1





Guest Forum






Кто-нибудь знает про приточные установки Rosenberg эксплуатирующиеся в северных условиях с роторным рекуператором. Как они себя зарекомендовали? SOS. И какие установки лучше всего применять для ТРЦ? spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 8.4.2008, 16:30
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Такой смайлик суровый...
Разрешите 3 вопроса по теме?
1) Северные условия это где?
2)
Цитата
SOS
- Чипа и Дейла позвать? Они всегда спешат на помощь.
3) ТРЦ - имеется в виду торгово-развлекательный центр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По моему опыту установки Розенберг так себе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 9.4.2008, 13:48
Сообщение #4





Guest Forum






1) Республика Коми. Он самый.

Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 14:26) [snapback]240771[/snapback]
По моему опыту установки Розенберг так себе.

А в чём проблема Розенбергов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 9.4.2008, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 9.4.2008, 13:57
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Костян @ 9.4.2008, 14:54) [snapback]240790[/snapback]
На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны!

C рекуперацией на теплообменниках с гликолем, или рециркуляцией, уже выбирать по месту. Спасибо . А по эксплуатационным характеристикам как они себя показали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 9.4.2008, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



В Надыме ставили устаногвки "Веза" ,уже 6-ой год идет жалоб нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 14:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У Розенбергов последнее время плоховатое качество сборки и комплектующих. А ВЕЗА да. Нормальные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 9.4.2008, 14:52
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Костян @ 9.4.2008, 13:54) [snapback]240790[/snapback]
На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны!

Наверное, у нас все-таки не север. Или к нам, как в слаборазвитые страны, Везу с другого конвейера поставляют, но что-то особо восторженных отзывов не слышал. biggrin.gif
Цитата(Костян @ 9.4.2008, 14:02) [snapback]240798[/snapback]
В Надыме ставили устаногвки "Веза" ,уже 6-ой год идет жалоб нет!

М.б. из Надыма просто жаловаться бесполезно. Разморозили их в первый же месяц эксплуатации и забили... biggrin.gif
Что касается ухудшившегося качества сборки Розенбергов, то как простой обыватель полагаю, что немецкое с ухудшившимся качеством сборки будет все же лучше, чем российское с улучшившимся biggrin.gif (Автомобили ВАЗ тому светлым примером). Лично мы у себя ставим Remak и для наших широт с минимально необходимым периодическим обслуживанием проблем действительно нет. Простите, если кого обидел, чесслово, не хотел. Высказал сугубо свое мнение. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 14:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В том-то и дело, что уже совсем не немецкое, а итальянское, польское, отечественное и еще непонятно какое под маркой Розенберг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.4.2008, 15:08
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Прошу воздержаться от голословных обвинений в адрес производителей вент. оборудования, или приводить факты - такая то установка, такой то фирмы, такая то проблема.

Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 15:55) [snapback]240835[/snapback]
В том-то и дело, что уже совсем не немецкое, а итальянское, польское, отечественное и еще непонятно какое под маркой Розенберг.

Ирина, а что может быть отечественного в крышных вентиляторах Розенберга? или в приточках?

На немецких машинах китайский пластик - и ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 15:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Установки Розенберг с центральным охлаждением в бизнес-центре класса Б+ в Санкт-Петербурге. В самую жару по очереди начали выходить из строя и мы парились неделями и в результате повесили сплиты за свой счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.4.2008, 15:21
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:10) [snapback]240849[/snapback]
Установки Розенберг с центральным охлаждением в бизнес-центре класса Б+ в Санкт-Петербурге. В самую жару по очереди начали выходить из строя и мы парились неделями и в результате повесили сплиты за свой счет.

А что из строя выходило? Холодильная машина или центральный кондиционер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 15:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Сами установки. С холодилками все нормально было. Они обслуживали разные крылья здания. И то один вырубится-во всем крыле жара, только его починят, второй вырубится. А про сборку мне авторитетные источники сообщили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.4.2008, 15:26
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:24) [snapback]240860[/snapback]
Сами установки. С холодилками все нормально было. Они обслуживали разные крылья здания. И то один вырубится-во всем крыле жара, только его починят, второй вырубится. А про сборку мне авторитетные источники сообщили.

Что то я не вкурю - установки водяного охлаждения или фреонового?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 15:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 9.4.2008, 16:12
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:56) [snapback]240878[/snapback]
Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя.

Может быть конденсат выливался через края поддона, а дальше на двигатель и куку двигателю. У нас было такое на объектах только двигатели были в порядке, но чтобы ввентилятор выходил из строя , токого за свою монтажную и эксплуатационную практику не наблюдал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.4.2008, 16:15
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:56) [snapback]240878[/snapback]
Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя.

У большинства производителей приточек комплектующие одни и те же, особенно электродвигатели и вентиляторы ЦК это как конструктор.
Соответственно одни белыми и пушистыми, а другие гадкими утятами по определению быть не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2008, 16:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ой, да ставьте вы свой Розенберг, но потом не говорите, что я вас не предупреждала! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.4.2008, 16:45
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



off
У меня у знакомого, у Гелендвагена передний мост полетел - а новый ждать две недели.
А УАЗовский мост есть в магазине в наличии.
Короче в Надыме УАЗ рулит.
Тема из той серии - что лучше БМВ или Мерседес для крайнего Севера.
Лучше олень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 9.4.2008, 21:38
Сообщение #21


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Вся проблема в том что под Питером построен целый завод "Красных ромашек" для производства вентоборудования.
А для любой техники страна производства Россия - извините приговор. Разговор не только про вентоборудование. Взять к примеру форд немецкой и нашей сборки...
Вот Странная Белка видимо с отечественной сборкой и столкнулась.
А родное немецкое оборудование - БЕЗ НАРЕКАНИЙ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 9.4.2008, 23:49
Сообщение #22


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую всех. Ивановская ГРЭС, Каширская ТЭЦ. Поставка от "Везы". Контейнеры пустые. Ссылка на "Теплоэлектропроект" Институт разрабатывал туда системы отопления и вентиляции. Пришли жалобы на пустые контейнеры. Вместо пяти, кажется, приточек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 10.4.2008, 8:55
Сообщение #23





Guest Forum






Сколько допускается брать воздуха на рециркуляцию из помещения в %? Или какой вид рекуперации лучше применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.4.2008, 9:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В ТРЦ ставьте роторный рекуператор. На постоянных рабочих местах рециркуляция не допускается. Вы обязаны подать 60 кубов свежего воздуха на 1 человека. Или 40 кубов при охлаждении воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 10.4.2008, 9:07
Сообщение #25


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



В Книги, техническая литература зайдите. И почитайте литературу по вентиляции.
Вас вообще чему-нибудь учили? Или Вы очередной Кулибин на ниве ВиК.
Рециркуляцию не по процентам подбирают, а по соотношению воздухообмена на обеспечение кислородом людей к воздухообмену на разбавление основной вредности в летний период. Для всех помещений он свой.
Про рекуперацию перечислите ее виды и почитайте о достоинствах и недостатках каждого вида рекуператоров - сами себе и ответите.
Вообще Вас не обламывает не думать своей головой, а написать и ждать ответа.
Или поиском например воспользоваться.
thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
И вообще у меня есть подозрение что скоро придут суровые люди профессии Модератор и вынесут Вам общественное порицание. За то что свою предыдущую тему не продолжили, а новую создали.

Сообщение отредактировал Василич - 10.4.2008, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 10.4.2008, 9:31
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Василич @ 10.4.2008, 10:07) [snapback]241095[/snapback]
В Книги, техническая литература зайдите. И почитайте литературу по вентиляции.
Вас вообще чему-нибудь учили? Или Вы очередной Кулибин на ниве ВиК.
Рециркуляцию не по процентам подбирают, а по соотношению воздухообмена на обеспечение кислородом людей к воздухообмену на разбавление основной вредности в летний период. Для всех помещений он свой.
Про рекуперацию перечислите ее виды и почитайте о достоинствах и недостатках каждого вида рекуператоров - сами себе и ответите.
Вообще Вас не обламывает не думать своей головой, а написать и ждать ответа.
Или поиском например воспользоваться.
thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
И вообще у меня есть подозрение что скоро придут суровые люди профессии Модератор и вынесут Вам общественное порицание. За то что свою предыдущую тему не продолжили, а новую создали.

Василич. А СНиП не запрещает рециркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 10.4.2008, 9:34
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Бабай @ 10.4.2008, 0:49) [snapback]241019[/snapback]
Приветствую всех. Ивановская ГРЭС, Каширская ТЭЦ. Поставка от "Везы". Контейнеры пустые. Ссылка на "Теплоэлектропроект" Институт разрабатывал туда системы отопления и вентиляции. Пришли жалобы на пустые контейнеры. Вместо пяти, кажется, приточек.

Какое оборудование более надёжное. Я работал с WESPER. VTS. VKT, ВЕЗА. Может быть есть что-то лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.4.2008, 9:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это вы в экспертизе раскажете, что там СНиП не запрещает. Он ведь и не разрешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.4.2008, 9:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Есть горааааздо лучше: WOLF, PM LUFT, DANVENT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ckif_*
сообщение 10.4.2008, 9:39
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 10.4.2008, 10:35) [snapback]241111[/snapback]
Это вы в экспертизе раскажете, что там СНиП не запрещает. Он ведь и не разрешает.

Согласен. Просто первый раз работаю с ТРЦ, в основном были специфичные объекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных