Вентиляция торгово-развлекательных центров., Рекуперация. |
|
|
Гость_Ckif_*
|
8.4.2008, 15:36
|
Guest Forum

|
Кто-нибудь знает про приточные установки Rosenberg эксплуатирующиеся в северных условиях с роторным рекуператором. Как они себя зарекомендовали? SOS. И какие установки лучше всего применять для ТРЦ?
|
|
|
|
|
8.4.2008, 16:30
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Такой смайлик суровый... Разрешите 3 вопроса по теме? 1) Северные условия это где? 2) Цитата SOS - Чипа и Дейла позвать? Они всегда спешат на помощь. 3) ТРЦ - имеется в виду торгово-развлекательный центр?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
По моему опыту установки Розенберг так себе.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
9.4.2008, 13:48
|
Guest Forum

|
1) Республика Коми. Он самый. Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 14:26) [snapback]240771[/snapback] По моему опыту установки Розенберг так себе. А в чём проблема Розенбергов.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073

|
На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны!
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
9.4.2008, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Костян @ 9.4.2008, 14:54) [snapback]240790[/snapback] На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны! C рекуперацией на теплообменниках с гликолем, или рециркуляцией, уже выбирать по месту. Спасибо . А по эксплуатационным характеристикам как они себя показали?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073

|
В Надыме ставили устаногвки "Веза" ,уже 6-ой год идет жалоб нет!
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
У Розенбергов последнее время плоховатое качество сборки и комплектующих. А ВЕЗА да. Нормальные установки.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
9.4.2008, 14:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Костян @ 9.4.2008, 13:54) [snapback]240790[/snapback] На севере ставят установки компании "ВЕЗА" это я точно знаю!Зарекомендовали они себя с лучшей стороны! Наверное, у нас все-таки не север. Или к нам, как в слаборазвитые страны, Везу с другого конвейера поставляют, но что-то особо восторженных отзывов не слышал. Цитата(Костян @ 9.4.2008, 14:02) [snapback]240798[/snapback] В Надыме ставили устаногвки "Веза" ,уже 6-ой год идет жалоб нет! М.б. из Надыма просто жаловаться бесполезно. Разморозили их в первый же месяц эксплуатации и забили... Что касается ухудшившегося качества сборки Розенбергов, то как простой обыватель полагаю, что немецкое с ухудшившимся качеством сборки будет все же лучше, чем российское с улучшившимся  (Автомобили ВАЗ тому светлым примером). Лично мы у себя ставим Remak и для наших широт с минимально необходимым периодическим обслуживанием проблем действительно нет. Простите, если кого обидел, чесслово, не хотел. Высказал сугубо свое мнение. Аркадий
|
|
|
|
|
9.4.2008, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
В том-то и дело, что уже совсем не немецкое, а итальянское, польское, отечественное и еще непонятно какое под маркой Розенберг.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:08
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Прошу воздержаться от голословных обвинений в адрес производителей вент. оборудования, или приводить факты - такая то установка, такой то фирмы, такая то проблема. Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 15:55) [snapback]240835[/snapback] В том-то и дело, что уже совсем не немецкое, а итальянское, польское, отечественное и еще непонятно какое под маркой Розенберг. Ирина, а что может быть отечественного в крышных вентиляторах Розенберга? или в приточках? На немецких машинах китайский пластик - и ничего.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Установки Розенберг с центральным охлаждением в бизнес-центре класса Б+ в Санкт-Петербурге. В самую жару по очереди начали выходить из строя и мы парились неделями и в результате повесили сплиты за свой счет.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:10) [snapback]240849[/snapback] Установки Розенберг с центральным охлаждением в бизнес-центре класса Б+ в Санкт-Петербурге. В самую жару по очереди начали выходить из строя и мы парились неделями и в результате повесили сплиты за свой счет. А что из строя выходило? Холодильная машина или центральный кондиционер?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Сами установки. С холодилками все нормально было. Они обслуживали разные крылья здания. И то один вырубится-во всем крыле жара, только его починят, второй вырубится. А про сборку мне авторитетные источники сообщили.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:24) [snapback]240860[/snapback] Сами установки. С холодилками все нормально было. Они обслуживали разные крылья здания. И то один вырубится-во всем крыле жара, только его починят, второй вырубится. А про сборку мне авторитетные источники сообщили. Что то я не вкурю - установки водяного охлаждения или фреонового?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
9.4.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:56) [snapback]240878[/snapback] Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя. Может быть конденсат выливался через края поддона, а дальше на двигатель и куку двигателю. У нас было такое на объектах только двигатели были в порядке, но чтобы ввентилятор выходил из строя , токого за свою монтажную и эксплуатационную практику не наблюдал.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 16:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Странная Белка @ 9.4.2008, 16:56) [snapback]240878[/snapback] Я не знаю. Не я их проектировала и монтировала. Эксплуатационники на вопрос "почему вентиляция не работает" отвечали, что вентилятор в установке вышел из строя. У большинства производителей приточек комплектующие одни и те же, особенно электродвигатели и вентиляторы ЦК это как конструктор. Соответственно одни белыми и пушистыми, а другие гадкими утятами по определению быть не могут.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ой, да ставьте вы свой Розенберг, но потом не говорите, что я вас не предупреждала!
|
|
|
|
|
9.4.2008, 16:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
off У меня у знакомого, у Гелендвагена передний мост полетел - а новый ждать две недели. А УАЗовский мост есть в магазине в наличии. Короче в Надыме УАЗ рулит. Тема из той серии - что лучше БМВ или Мерседес для крайнего Севера. Лучше олень.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 21:38
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Вся проблема в том что под Питером построен целый завод "Красных ромашек" для производства вентоборудования. А для любой техники страна производства Россия - извините приговор. Разговор не только про вентоборудование. Взять к примеру форд немецкой и нашей сборки... Вот Странная Белка видимо с отечественной сборкой и столкнулась. А родное немецкое оборудование - БЕЗ НАРЕКАНИЙ.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 23:49
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую всех. Ивановская ГРЭС, Каширская ТЭЦ. Поставка от "Везы". Контейнеры пустые. Ссылка на "Теплоэлектропроект" Институт разрабатывал туда системы отопления и вентиляции. Пришли жалобы на пустые контейнеры. Вместо пяти, кажется, приточек.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
10.4.2008, 8:55
|
Guest Forum

|
Сколько допускается брать воздуха на рециркуляцию из помещения в %? Или какой вид рекуперации лучше применить?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
В ТРЦ ставьте роторный рекуператор. На постоянных рабочих местах рециркуляция не допускается. Вы обязаны подать 60 кубов свежего воздуха на 1 человека. Или 40 кубов при охлаждении воздуха.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 9:07
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
В Книги, техническая литература зайдите. И почитайте литературу по вентиляции. Вас вообще чему-нибудь учили? Или Вы очередной Кулибин на ниве ВиК. Рециркуляцию не по процентам подбирают, а по соотношению воздухообмена на обеспечение кислородом людей к воздухообмену на разбавление основной вредности в летний период. Для всех помещений он свой. Про рекуперацию перечислите ее виды и почитайте о достоинствах и недостатках каждого вида рекуператоров - сами себе и ответите. Вообще Вас не обламывает не думать своей головой, а написать и ждать ответа. Или поиском например воспользоваться.  И вообще у меня есть подозрение что скоро придут суровые люди профессии Модератор и вынесут Вам общественное порицание. За то что свою предыдущую тему не продолжили, а новую создали.
Сообщение отредактировал Василич - 10.4.2008, 9:15
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
10.4.2008, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Василич @ 10.4.2008, 10:07) [snapback]241095[/snapback] В Книги, техническая литература зайдите. И почитайте литературу по вентиляции. Вас вообще чему-нибудь учили? Или Вы очередной Кулибин на ниве ВиК. Рециркуляцию не по процентам подбирают, а по соотношению воздухообмена на обеспечение кислородом людей к воздухообмену на разбавление основной вредности в летний период. Для всех помещений он свой. Про рекуперацию перечислите ее виды и почитайте о достоинствах и недостатках каждого вида рекуператоров - сами себе и ответите. Вообще Вас не обламывает не думать своей головой, а написать и ждать ответа. Или поиском например воспользоваться.  И вообще у меня есть подозрение что скоро придут суровые люди профессии Модератор и вынесут Вам общественное порицание. За то что свою предыдущую тему не продолжили, а новую создали. Василич. А СНиП не запрещает рециркуляцию.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
10.4.2008, 9:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Бабай @ 10.4.2008, 0:49) [snapback]241019[/snapback] Приветствую всех. Ивановская ГРЭС, Каширская ТЭЦ. Поставка от "Везы". Контейнеры пустые. Ссылка на "Теплоэлектропроект" Институт разрабатывал туда системы отопления и вентиляции. Пришли жалобы на пустые контейнеры. Вместо пяти, кажется, приточек. Какое оборудование более надёжное. Я работал с WESPER. VTS. VKT, ВЕЗА. Может быть есть что-то лучше?
|
|
|
|
|
10.4.2008, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Это вы в экспертизе раскажете, что там СНиП не запрещает. Он ведь и не разрешает.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Есть горааааздо лучше: WOLF, PM LUFT, DANVENT.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
10.4.2008, 9:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Странная Белка @ 10.4.2008, 10:35) [snapback]241111[/snapback] Это вы в экспертизе раскажете, что там СНиП не запрещает. Он ведь и не разрешает. Согласен. Просто первый раз работаю с ТРЦ, в основном были специфичные объекты.
|
|
|
|