> Расчетная температура для зимы, Где найти?
-Michael-
сообщение 10.4.2008, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Всем привет. Господа, не могу найти в СНиПах расчетную температуру для проектирования вентиляции в зимний период. Всегда расчитывал на -28. Но тут заказчик нашел в климатологии температуру -15 для зимы. Подскажите плиз, где найти -28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.4.2008, 16:12
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Так, давайте с самого начала: какой город (регион) проектирования?
В какой номер снипа смотрели (вы и ваш заказчик)?
На какой параметр (столбец таблицы) смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 11.4.2008, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Есть чудный СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 11.4.2008, 9:24
Сообщение #4


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Значит так в СНиП 23-01-99* есть замечательная таблица №6, где указано из какой графы какую температуру брать.
Температура наружного воздуха по параметру А - таблица 1, графа 6.
Температура наружного воздуха по параметру Б - таблица 1, графа 5.
Если вы из Москвы, то для параметра А = -15, для параметра Б = -28.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 11.4.2008, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 11.4.2008, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Теперь остается заказчику вот этот пункт зачитать
5.10 Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого периода года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года

Сообщение отредактировал Jester - 11.4.2008, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 11.4.2008, 10:07
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Осталось выяснить (раз и на всегда) где параметр Б и где А biggrin.gif
(и вообще для чего всё это придумали!?)
может в "избранное" переедем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 14.4.2008, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(Jester @ 11.4.2008, 11:06) [snapback]241693[/snapback]
Теперь остается заказчику вот этот пункт зачитать
5.10 Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого периода года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года

Jester, из какого документа данная информация. В СНиП 23-01-99 (2003) - "Строительная климатология" не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 14.4.2008, 16:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных