> Противопожарный водопровод, соединение с питьевым
skish
сообщение 10.4.2008, 18:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2008
Из: Киев
Пользователь №: 16280



Пункт 6.11 СНиПа 2.04.01-85 гласит: стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем. Я так понял соединять противопожарный водопровод с хоз-питьевым перемычками. Вопрос: а зачем это делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 10.4.2008, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



как варианты:
резервирование пожарной системы или циркуляция воды (обеспечение сменности воды)

Сообщение отредактировал mocrassar - 10.4.2008, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сережа
сообщение 5.5.2008, 11:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13804



Встречный вопрос а как тогда получится если у нас противопожарный водопровод обеспечивается от повысительных насосов и будет соединен по СНиП пермычкой с хоз-питьевым водопроводом, в котором чуть упадет давление и в сети противопожарного водопровода, естественно, так же упадет давление и включатся пожарные насосы? чтож тогда получится объясните пожалуйста ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.5.2008, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 12:23) [snapback]249601[/snapback]
Встречный вопрос а как тогда получится если у нас противопожарный водопровод обеспечивается от повысительных насосов и будет соединен по СНиП пермычкой с хоз-питьевым водопроводом, в котором чуть упадет давление и в сети противопожарного водопровода, естественно, так же упадет давление и включатся пожарные насосы? чтож тогда получится объясните пожалуйста ohmy.gif

перемычку с хоз.питьем делают, если есть автоматическое пожаротушение
если просто пож. краны - перемычка не нужна
если есть автоматическое пожаротушение, то есть и жоккей, который и отработает при использовании приборов, но которые сделана перемычка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сережа
сообщение 5.5.2008, 13:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13804



Большое человеческое спасибо а то так сразу и не догадатся что там в СНиПе заколдованными фразами написано, а можно уточнить где это можно конкретно прочитать, так то все логически ясно а вот в литературе не встречалось sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.5.2008, 13:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:21) [snapback]249675[/snapback]
а можно уточнить где это можно конкретно прочитать, так то все логически ясно а вот в литературе не встречалось sad.gif

а ваш первый пост вас не убеждает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сережа
сообщение 5.5.2008, 13:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13804



тут очень тонкий вопрос, наши умные пожарники требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах, у меня требовал соединить хоз-питьевой водопровод с пожарным, правомочно ли это вообще выполнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.5.2008, 14:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:45) [snapback]249689[/snapback]
требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах

а что за системы то?, вы бы хоть в двух словах их описали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сережа
сообщение 5.5.2008, 16:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 13804



я в здании запроектировал две системы, первая хоз-питьевого водоснабжения, вторая отдельно противопожарный водопровод (краны ПК) и пожарник потребовал сделать перемычку от хоз-питьевого водаснабжения к пожарному, причем пожарный водопровод обеспечивался от пож.насосов. и хоз-питьевой 2 зона тоже от насосов запитана. Так что вот в кратце. Очень сильные вызывает сомнения эта перемычка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 5.5.2008, 18:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:45) [snapback]249689[/snapback]
тут очень тонкий вопрос, наши умные пожарники требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах, у меня требовал соединить хоз-питьевой водопровод с пожарным, правомочно ли это вообще выполнять?

СНиП 2.04.01-85* п. 6.11 абзац второй.
Докажите пожарному невозможность на цифрах + этот пункт, ну и все будут довольны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.5.2008, 16:30
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Поставьте на перемычке регулятор давления или обратный клапан (зависит от того где давление больше )и тем выполните указание не пожарника, а требование снипа о такой перемычке. В кедрове поглядите там схема приведена.

Сообщение отредактировал Сантехник - 7.5.2008, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных