|
  |
Кондиционер(ы) и KNX/EIB, Сбор информации |
|
|
|
28.7.2009, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
В приложении - актуальная на текущий момент таблица по IRSC. LG поддерживает не весь ряд, а только указанные 3 варианта пультов. Обратите внимание - в таблице указаны ПУЛЬТЫ, которые эмулируются, а не кондиционеры. Кстати, у себя на сайте Zennio открывает раздел техподдержки (сейчас работает испанский вариант, уже готов к открытию английский. Можно их на эту тему потормошить
|
|
|
|
|
25.11.2009, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623

|
Уважаемые коллеги, прриобретая кондиционеры Дайкин, для управления через IRSC, обращайте внимание на пульты при получении товара!!! Я скурпулезно выбирал модели, менеджеров науши поставил, но в итоге из 4 закупленных мною кондеев 2 шт не поддерживаются ZENNIO. Марка совпадает с заказанными, но вот внутренности.... они пихают как я понял по наличию на производстве!!!!! говорят можно поменять внутреннюю плату на заказ - но а как с потерянным временем?
|
|
|
|
|
2.12.2009, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438

|
Цитата(Paulus @ 27.6.2008, 8:42)  Подскажите плиз, сколько стоит и где можно преобрести такой вот модуль фирмы INTESIS - ME-AC-KNX-1. ME-AC-KNX-1-V2 цена 343 евро (Киев, без НДС, http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm).
|
|
|
|
Гость_Zeus_*
|
10.12.2009, 15:24
|
Guest Forum

|
А можно для управления кондиционерами использовать преобразователь ИК сигналов Gira, например 058801? Он любые ИК пакеты преобразовывает и "хитрые" тоже? Кто-нибудь такое реализовывал? Какие были непрдвиденные сложности?
Знаю, что цена около 1000 у.е.
Но на сколько я понимаю - это приемо-передатчик и помимо управления кондиционером можно на нем еще и телевизором и мультирумом управление сделать, если все в одной комнате.
Сообщение отредактировал Zeus - 10.12.2009, 15:25
|
|
|
|
|
10.12.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Нет, кондиционерным ИК сигналам он не обучается.
|
|
|
|
|
10.12.2009, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24594

|
Цитата(Konstantin_X @ 10.12.2009, 16:54)  Нет, кондиционерным ИК сигналам он не обучается. Ну наш шоурумный Митцу включает/выключает и меняет температуру. Больше, в принципе, менеджеры ничего и не просили
|
|
|
|
|
2.2.2010, 21:16
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Вести автоматизация зданий № 21 Крещение энергоэффективностью4.4 Интеграция кондиционирования DAIKIN - KNX (Свершилось!) Intesis Software S.L. Barcelona - Spain предложила в новом году очень интересные новинки: 4.4.1 KNX интерфейс для кондиционеров DAIKIN (Бытовые) Новинка IntesisBox® DK-AC-KNX-1 Совместимость со следующими кондиционерами: FTXR-E, CTXU-G, FTXG-E, FTXS-G, FTXS-F, FVXS-F, FLXS-B, FDXS-E, FDXS-C. Другие после консультации. Коммуникационные объекты: - Вкл/Выкл - Режим управления - Ввод температурной уставки - Скорости вентилятора - Направление вращения вентилятора - Аварии - Код ошибки - Счетчик часов работы - Сохранение/выполнение Сцен - Виртуальная температурная функция
21.4.4.1.jpg ( 5,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 644.4.2 KNX интерфейс для кондиционеров DAIKIN (SKY & VRV линии) Новинка IntesisBox® DK-RC-KNX-1 Коммуникационные объекты те же плюс - Комнатная температура
Сообщение отредактировал Pasekov - 2.2.2010, 21:27
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
3.2.2010, 9:38
|
Guest Forum

|
отличная новость!! будем юзать
P.S. Интесис подрубили себе продажи на шлюзы KNX-LON с выходом DK-AC-KNX-1 и DK-RC-KNX-1 ))). Теперь их будут брать гораздо меньше.
|
|
|
|
|
3.2.2010, 12:20
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Long @ 3.2.2010, 9:38)  отличная новость!! будем юзать
P.S. Интесис подрубили ... 1. Спасибо за оценку, но я думал, что Long не только знает о рассылках по автоматизации зданий, но и получает их. Я оказался не прав? Подпишитесь, два раза в месяц будете получать самые свежие данные, сможете предложить и свою информацию. 2. Заранее благодарен Long, если он готов поделиться (предоставить для печати, опубликования) свои практические заметки. Эта просьба также ко всем активным специалистам. 3. Не думаю так. Они намеренно расширили спектр предлагаемых технических решений, понимая, что системы кондицонирования могут быть самые разные (и качественно и количественно). Прослеживается отличное понимание и предложение оборудования для всех основных типов систем (зданий) кондиционирования с полным управлением из системы KNX. Более подробные описания со схемами в pdf можно найти на их сайте. Выложил бы здесь, да боюсь модераторы сочтут "рекламой".
|
|
|
|
|
4.2.2010, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Кстати, такие же изделия через месяц будут у Zennio - KLIC-DD, KLIC-DI.
Предварительная информация у них на сайте уже есть.
|
|
|
|
|
4.2.2010, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
А кто у нас Intesis-ом торгует! Сколько будет стоить в Москве IntesisBox® DK-RC-KNX-1? И где взять базу для ETS? На сайте у производителя нет.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 4.2.2010, 9:31
|
|
|
|
Гость_Бабий Сергей_*
|
4.2.2010, 9:48
|
Guest Forum

|
..а если не торгуют? всё станет? а в Европах купить что не позволяет? найти, договориться,заказать - и диэчэлом привезти..с базами..
|
|
|
|
|
4.2.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Мы же цивилизованные люди, хочется что-бы привезли, растоможили и официально продали в России. А мы уже за это платить будем. Можно конечно купить в Европе, но мне же нужно не 2 вагона, а 5 штучек. Кстати, я никогда нне пробовал базы покупать
|
|
|
|
|
4.2.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438

|
Цитата(Konstantin_X @ 4.2.2010, 11:17)  Мы же цивилизованные люди, хочется что-бы привезли, растоможили и официально продали в России. А мы уже за это платить будем. Можно конечно купить в Европе, но мне же нужно не 2 вагона, а 5 штучек. Кстати, я никогда нне пробовал базы покупать 
|
|
|
|
|
4.2.2010, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438

|
Цитата(Konstantin_X @ 4.2.2010, 11:17)  Мы же цивилизованные люди, хочется что-бы привезли, растоможили и официально продали в России. А мы уже за это платить будем. Можно конечно купить в Европе, но мне же нужно не 2 вагона, а 5 штучек. Кстати, я никогда нне пробовал базы покупать  По соглашению с Intesis поставки в Украину и Россию через наших партнеров http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm - контакты на сайте.
|
|
|
|
Гость_Бабий Сергей_*
|
4.2.2010, 23:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Konstantin_X @ 4.2.2010, 11:17)  Мы же цивилизованные люди, хочется что-бы привезли, растоможили и официально продали в России. А мы уже за это платить будем. Можно конечно купить в Европе, но мне же нужно не 2 вагона, а 5 штучек. Кстати, я никогда нне пробовал базы покупать  Кость, ты на одной улице работаещь с ч-ком, который может тебе официально привезти, только, я думаю, для официальной поставки сертификат нужен, а у интесиса с solition его нет (во всяком случае на сайте ни слова об этом). зуб даю...а про базу - это в смысле вместе с железкой само собой..
|
|
|
|
|
5.2.2010, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Цитата ты на одной улице работаещь с ч-ком, который может тебе официально привезти Это кто?
|
|
|
|
|
10.2.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Цитата По соглашению с Intesis поставки в Украину и Россию через наших партнеров http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm - контакты на сайте. Ау, братья - славяне, президента выбрали - пора работать! Я в четверг отправил вам запрос, а в ответ тишина. Будете отвечать?
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 10.2.2010, 10:36
|
|
|
|
|
11.5.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26382

|
Привет, ВСЕМ! Прошу помощи!!! Возникла проблема с "intesisbox Mitsubishi Electric air conditioners ME-AC-KNX-1-V2" (кондёр Mitsubishi SEZ-KD)!!! Если кто нибудь ковырял поделитесь опытом) Требуется ли настройка со стороны кондёра (что то совсем просто в мануле на сам шлюз, но на деле не фурычит)? Каков процент несовместимости оборудования (исходя из вашего опыта KNX и управление кондиционерами)?
|
|
|
|
Гость_Aleex_*
|
6.7.2011, 2:41
|
Guest Forum

|
Есть вариант управлят по ИК, только не все понимают Daikin ИК код длинной 584 импульса, а вот эта штука умет: Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство.Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер). Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов)Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX Сайт производителя: http://avp-electro.com/ethernet
|
|
|
|
|
26.7.2011, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97944

|
Меня лично в вопросе с шлюзами интересно насколько сложно подключать их к самому кондею? Ибо не каждый заказчик даст залезать в недешевый агрегат (не лампочка же простая). Ибо на схемах и intesis всё легко и просто - возьми, и подключи в нужный разъем. Кто-нибудь на практике руками щупал? Ну или хоть со стороны смотрел?
|
|
|
|
|
28.7.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61732

|
Буквально вчера подключал шлюзы IntesisBox ME-AC-KNX-1-V2 к канальникам и настенному блоку. Сложности следующие: 1) добраться до канальников. Плата блока находится под металлической крышкой, доступ к которой бывает ограничен (неудобно расположен люк, рядом дренажные трубы или воздуховоды - все на совести монтажников "климата"). Если поймать момент, когда монтажники кондиционеров подключают свои кабели, и подключить тогда же кабель от шлюза, то сложностей вообще нет. 2) для подключения шлюза к настенному блоку нужно снимать переднюю крышку кондиционера и откручивать защитный кожух платы. Если иметь сервис-мануал на кондей или, например, грамотного сервисника по кондеям этой марки, то это несложно. И на платах канальников, и в настенном блоке нужные разъемы находятся элементарно - помечены как CN105. Настраивать в кондиционерах ничего не нужно. После загрузки аппликации в шлюз с привязанными к его объектам групповыми адресами сразу можно "рулить" кондеем  Еще раньше подключал шлюз для Daikin - Intesis DK-RC-KNX-1. Здесь вообще все примитивно - он подключается параллельно проводному пульту Daikin.
Сообщение отредактировал Unimatic - 28.7.2011, 9:42
|
|
|
|
|
30.7.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810

|
Друзья, продайте кто-нибудь один модуль Zennio IRSС - надо попробовать у заказчика на Мицу! Если попрёт, то всего 5 штук понадобится  З.Ы. Кстати, KLIC-DD тоже интересно поюзать!
Сообщение отредактировал Штурм - 30.7.2011, 9:45
|
|
|
|
|
1.8.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101

|
Попробуйте на EIB-shop.ru купить, я у них беру.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810

|
Спасибо, посмотрю!
|
|
|
|
|
21.9.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623

|
Коллеги, кто пробовал KLIC-DI от Зеннио с кондиционерами дайкин VRV. Есть ли там подводные камни? а то у меня объект с 17 канальниками в работе? но пока не смонтировано, сижу только в ETS. к чему готовиться?
|
|
|
|
|
22.9.2011, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 29.1.2011
Пользователь №: 91762

|
Цитата к чему готовиться готовиться к lon-knx шлюзу и D3net'у.
|
|
|
|
|
23.9.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19623

|
Что, так все плохо с Zennio? не хотелось бы с лоном сталкиваться, я его не знаю.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|